Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход на пожаротушение в 6 раз больше, чем на хоз-пит. нужды!
freedombeatz
сообщение 7.3.2014, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929



Добрый вечер! Есть объект - база отдыха, источник водоснабжения - озеро в 150 м от базы. База расчитана на 550 человек, Qmax.сут = 135 м3. Сеть проектируется кольцевой, объедененной (хоз-питьевая + противопожарная)... при гидравлическом расчете столкнулся с такой проблемой: в час максимального водопотребления подача НС II = 2,411 л/сек, а в час максимального водопотребления + пожар = 14,911 л/сек, т.к. здания 4-х этажные, количество одновременных наружных и внутренних пожаров = 1 (для внутр. 2,5 л/сек, для наруж. 10 л/сек, в сумме общий расход воды на пожаротушение 12,5 л/сек..) Вопрос заключается в следующем: устанавливать мотопомпы или делать раздельную сеть? т.к. если принять диаметры по расходу max водопотр.+пожар, то в обычном режиме работы, расходы, проходящие по сети, будут в 6 раз меньше и соответственно не обеспечат минимальной скорости движения воды blink.gif
Или есть альтернативные варианты решения проблемы?

Спасибо!

Сообщение отредактировал freedombeatz - 7.3.2014, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.3.2014, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



freedombeatz
Цитата
не обеспечат минимальной скорости движения воды

Ну и какая в этом проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freedombeatz
сообщение 8.3.2014, 10:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929



т.е. это нормально, что расход при пожаре в 6 раз больше и подбирать диаметры труб на пропуск максимального расхода+пожар? просто есть участки, на которых расход составляет всего 0,01 л/с и это в час максимального водопотребления, а в таблицах Шевелева при диаметре 63 мм нет значений для этого расхода unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.3.2014, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(freedombeatz @ 7.3.2014, 21:20) *
не обеспечат минимальной скорости движения воды

Позвольте полюбопытствовать: что за минимальная скорость? Схему показать?

Сообщение отредактировал nagger - 8.3.2014, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freedombeatz
сообщение 8.3.2014, 10:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929



о какой схеме идёт речь? если можно, покажите, буду признателен! smile.gif
на сколько я помню, вроде пределы скоростей 0,3-3 м/сек или я что-то путаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.3.2014, 10:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
т.е. это нормально, что расход при пожаре в 6 раз больше и подбирать диаметры труб на пропуск максимального расхода+пожар? просто есть участки, на которых расход составляет всего 0,01 л/с и это в час максимального водопотребления, а в таблицах Шевелева при диаметре 63 мм нет значений для этого расхода unsure.gif

Вам в любом случае класть в землю кольцевую сеть 110-160, что соотвествует вашему максимальному расходу пожар+хозпит.
Вы же не собираетесь проектировать наружную сеть менее 110 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freedombeatz
сообщение 8.3.2014, 11:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929



значит при этом диаметре это нормально, что скорости движения воды в час мах водопотр. будут оочень малы, по сравнению с пожаротушением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 5.12.2017, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Добрый вечер.

Имеется здание (ремонтно -производственный корпус). Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х5,2 л/с, расход хоз-быта 0,5 л/с.
Магистраль принимаю диаметром 80 мм, скорость 2,2 м/с, нормально, диаметры к кранам 65 мм. Но если начинаю просчитывать гидравлику без пожара, на расход 0,5л/с,то
в табл. Шевеле нет значений скоростей при моем расходе и диаметре 80 мм. Из этого следует разделить сети водопровода, отдельно внутреннюю хоз-быт ветку и отдельную ветку на пожар, как -то не экономно(протяженность больше 50м). как поступить?
Также начинаю смотреть диаметр счетчика, получается 20 мм. Но по типовой серии нет при вводе 80мм, водомерной вставке с счетчиком 20 мм(Это если сети сделать совмещенный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2017, 18:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Забыть фразу "нет в типовой серии". Гидравлические характеристики рассчитать руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 6.12.2017, 9:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Если вы заметили, то я гидравлические характеристики как раз считала. Вопрос в том,что нет значений в шевелеве на мой расход 0,5л/с, при диаметре трубы 80 мм скоростей .
Вопрос стоит делить сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.12.2017, 9:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 10:21) *
Если вы заметили, то я гидравлические характеристики как раз считала. Вопрос в том,что нет значений в шевелеве на мой расход 0,5л/с, при диаметре трубы 80 мм скоростей .
Вопрос стоит делить сети?

Просчитать объем воды в трубах и водооборот в системе. Если дольше 2-х суток то делать раздельную. Если всё норм, электрозадвижка на обводной рулит. И всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 6.12.2017, 10:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Сменность воды выполняется, я это уже просмотрела.
Просто смущает,что в Шевелеве нет при таком расходе значений скоростей, да диаметр ввода 80 мм и водомерная вставка на 20мм.
Чем чревато низкая скорость в трубе, будет заиливаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.12.2017, 10:45
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да зачем вам значение скорости в Шевелёве-то? Возьмите да посчитайте скорость сами и всё.
Нормальная скорость, если сменность выполняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.12.2017, 10:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ТС наверно не скорость нужна, а потери напора в этом вводе, но при таком диаметре, расходе и длине ввода они будут настолько малы.
какой материал, диаметр и толщина стенки, длина и расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 6.12.2017, 11:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х5,2 л/с, расход хоз-быта 0,5 л/с.
Магистраль принимаю диаметром 80 мм, диаметры к кранам 65 мм. Но если начинаю просчитывать гидравлику без пожара, на расход 0,5л/с,то..........
Трубы водогазопроводные оцинкованные, т.к пока принимаю объединенный хоз-противопожарный водопровод. Длина до диктующего пожарного крана 50м

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 102,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.12.2017, 11:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для расчета потерь напора пользуюсь вот этой программой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.12.2017, 12:08
Сообщение #17


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да в книжке Шевелёва приведены формулы для расчёта. Я никогда и не смотрю в готовые табличные значения, всегда по формуле считаю.
Короче, я воще проблемы не вижу.
Программа здесь на форуме выкладывалась отличная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%EB%E5%E2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 6.12.2017, 12:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие.
Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе.
Или здесь сказана как рекомендуемая скорость????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2017, 12:47
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 13:23) *
Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие.
Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе.
Или здесь сказана как рекомендуемая скорость????

Цитата
5.6.6 Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует
принимать из условия максимального использования гарантированного давления
воды в наружной водопроводной сети.
.. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с.

Если Вам напора не хватает - можно дойти до 0,2м/с. С целью выполнения:
Цитата
условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.12.2017, 19:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398




как ГВС организована? если бойлеры в каждом с/у, то похоже забыли их учесть в расходах.

ну и примите секундный расход душевых без вероятности, то есть все души будут одновременно в действии. для 550 человек это вполне реально на ваше количество душевых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.12.2017, 7:40
Сообщение #21


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Самое интересное, что я хоть убей, не пойму, как можно определить минимальную скорость в трубе. Если ни один прибор не открыт, то скорость и вовсе 0.
А если открыли один смеситель руки помыть - то 0,15 л/с и скорость меньше 0,2 м/с и норматив не выдержан. А если унитаз смыли и руки моют в раковине, то 0,25 л/с и в магистрали скорость скорее всего тоже меньше 0,2 м/с. Минимальный расход только часовой определяется по СП, секундного минимального нет ни там, ни в СНиП, ни в СТО.
Фигня все эти минимальные скорости, имхо.

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.12.2017, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.12.2017, 9:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Никто на минимальную скорость внимания не обращает. Ночью вода вообще стоять может, все же спят

Автор, сменность есть? Вторичное загрязнение исключено? Всё, успокойтесь. Кофе попейте. Всё у вас нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 7.12.2017, 10:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Спасибо за помощь. Успокоилась, не обращаю на этот пункт СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.12.2017, 11:53
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 12:23) *
Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие.
Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе.
Или здесь сказана как рекомендуемая скорость????

Цитата(irinkae @ 7.12.2017, 10:12) *
Спасибо за помощь. Успокоилась, не обращаю на этот пункт СП

Ирина, нужно сначала выпить кофе, успокоиться, затем приступать к расчетам.
Вы выполняете п.5.6.6, просто сами себя запутали.
Минимальная скорость 0,2 м/с принимается при максимальном секундном расходе. Соответственно не нужно отделять хоз-пит от пожара и чего-то там еще проверять на минимальную скорость, иначе дойдем до абсурдаwink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных