|
  |
Расход на пожаротушение в 6 раз больше, чем на хоз-пит. нужды! |
|
|
|
7.3.2014, 20:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929

|
Добрый вечер! Есть объект - база отдыха, источник водоснабжения - озеро в 150 м от базы. База расчитана на 550 человек, Qmax.сут = 135 м 3. Сеть проектируется кольцевой, объедененной (хоз-питьевая + противопожарная)... при гидравлическом расчете столкнулся с такой проблемой: в час максимального водопотребления подача НС II = 2,411 л/сек, а в час максимального водопотребления + пожар = 14,911 л/сек, т.к. здания 4-х этажные, количество одновременных наружных и внутренних пожаров = 1 (для внутр. 2,5 л/сек, для наруж. 10 л/сек, в сумме общий расход воды на пожаротушение 12,5 л/сек..) Вопрос заключается в следующем: устанавливать мотопомпы или делать раздельную сеть? т.к. если принять диаметры по расходу max водопотр.+пожар, то в обычном режиме работы, расходы, проходящие по сети, будут в 6 раз меньше и соответственно не обеспечат минимальной скорости движения воды Или есть альтернативные варианты решения проблемы? Спасибо!
Сообщение отредактировал freedombeatz - 7.3.2014, 20:24
|
|
|
|
|
8.3.2014, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
freedombeatz Цитата не обеспечат минимальной скорости движения воды Ну и какая в этом проблема?
|
|
|
|
|
8.3.2014, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929

|
т.е. это нормально, что расход при пожаре в 6 раз больше и подбирать диаметры труб на пропуск максимального расхода+пожар? просто есть участки, на которых расход составляет всего 0,01 л/с и это в час максимального водопотребления, а в таблицах Шевелева при диаметре 63 мм нет значений для этого расхода
|
|
|
|
|
8.3.2014, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(freedombeatz @ 7.3.2014, 21:20)  не обеспечат минимальной скорости движения воды Позвольте полюбопытствовать: что за минимальная скорость? Схему показать?
Сообщение отредактировал nagger - 8.3.2014, 10:26
|
|
|
|
|
8.3.2014, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929

|
о какой схеме идёт речь? если можно, покажите, буду признателен!  на сколько я помню, вроде пределы скоростей 0,3-3 м/сек или я что-то путаю...
|
|
|
|
|
8.3.2014, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата т.е. это нормально, что расход при пожаре в 6 раз больше и подбирать диаметры труб на пропуск максимального расхода+пожар? просто есть участки, на которых расход составляет всего 0,01 л/с и это в час максимального водопотребления, а в таблицах Шевелева при диаметре 63 мм нет значений для этого расхода unsure.gif Вам в любом случае класть в землю кольцевую сеть 110-160, что соотвествует вашему максимальному расходу пожар+хозпит. Вы же не собираетесь проектировать наружную сеть менее 110 ?
|
|
|
|
|
8.3.2014, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929

|
значит при этом диаметре это нормально, что скорости движения воды в час мах водопотр. будут оочень малы, по сравнению с пожаротушением?
|
|
|
|
|
5.12.2017, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Добрый вечер.
Имеется здание (ремонтно -производственный корпус). Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х5,2 л/с, расход хоз-быта 0,5 л/с. Магистраль принимаю диаметром 80 мм, скорость 2,2 м/с, нормально, диаметры к кранам 65 мм. Но если начинаю просчитывать гидравлику без пожара, на расход 0,5л/с,то в табл. Шевеле нет значений скоростей при моем расходе и диаметре 80 мм. Из этого следует разделить сети водопровода, отдельно внутреннюю хоз-быт ветку и отдельную ветку на пожар, как -то не экономно(протяженность больше 50м). как поступить? Также начинаю смотреть диаметр счетчика, получается 20 мм. Но по типовой серии нет при вводе 80мм, водомерной вставке с счетчиком 20 мм(Это если сети сделать совмещенный)
|
|
|
|
|
5.12.2017, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Забыть фразу "нет в типовой серии". Гидравлические характеристики рассчитать руками.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Если вы заметили, то я гидравлические характеристики как раз считала. Вопрос в том,что нет значений в шевелеве на мой расход 0,5л/с, при диаметре трубы 80 мм скоростей . Вопрос стоит делить сети?
|
|
|
|
|
6.12.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 10:21)  Если вы заметили, то я гидравлические характеристики как раз считала. Вопрос в том,что нет значений в шевелеве на мой расход 0,5л/с, при диаметре трубы 80 мм скоростей . Вопрос стоит делить сети? Просчитать объем воды в трубах и водооборот в системе. Если дольше 2-х суток то делать раздельную. Если всё норм, электрозадвижка на обводной рулит. И всё
|
|
|
|
|
6.12.2017, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Сменность воды выполняется, я это уже просмотрела. Просто смущает,что в Шевелеве нет при таком расходе значений скоростей, да диаметр ввода 80 мм и водомерная вставка на 20мм. Чем чревато низкая скорость в трубе, будет заиливаться?
|
|
|
|
|
6.12.2017, 10:45
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да зачем вам значение скорости в Шевелёве-то? Возьмите да посчитайте скорость сами и всё. Нормальная скорость, если сменность выполняется.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ТС наверно не скорость нужна, а потери напора в этом вводе, но при таком диаметре, расходе и длине ввода они будут настолько малы. какой материал, диаметр и толщина стенки, длина и расход?
|
|
|
|
|
6.12.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х5,2 л/с, расход хоз-быта 0,5 л/с. Магистраль принимаю диаметром 80 мм, диаметры к кранам 65 мм. Но если начинаю просчитывать гидравлику без пожара, на расход 0,5л/с,то.......... Трубы водогазопроводные оцинкованные, т.к пока принимаю объединенный хоз-противопожарный водопровод. Длина до диктующего пожарного крана 50м
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 102,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
6.12.2017, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
для расчета потерь напора пользуюсь вот этой программой.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 12:08
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да в книжке Шевелёва приведены формулы для расчёта. Я никогда и не смотрю в готовые табличные значения, всегда по формуле считаю. Короче, я воще проблемы не вижу. Программа здесь на форуме выкладывалась отличная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%EB%E5%E2
|
|
|
|
|
6.12.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие. Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе. Или здесь сказана как рекомендуемая скорость????
|
|
|
|
|
6.12.2017, 12:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 13:23)  Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие. Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе. Или здесь сказана как рекомендуемая скорость???? Цитата 5.6.6 Диаметры трубопроводов внутренних водопроводных сетей следует принимать из условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети. .. Минимальная скорость воды в трубопроводах 0,2 м/с. Если Вам напора не хватает - можно дойти до 0,2м/с. С целью выполнения: Цитата условия максимального использования гарантированного давления воды в наружной водопроводной сети
|
|
|
|
|
6.12.2017, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
как ГВС организована? если бойлеры в каждом с/у, то похоже забыли их учесть в расходах.
ну и примите секундный расход душевых без вероятности, то есть все души будут одновременно в действии. для 550 человек это вполне реально на ваше количество душевых.
|
|
|
|
|
7.12.2017, 7:40
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Самое интересное, что я хоть убей, не пойму, как можно определить минимальную скорость в трубе. Если ни один прибор не открыт, то скорость и вовсе 0. А если открыли один смеситель руки помыть - то 0,15 л/с и скорость меньше 0,2 м/с и норматив не выдержан. А если унитаз смыли и руки моют в раковине, то 0,25 л/с и в магистрали скорость скорее всего тоже меньше 0,2 м/с. Минимальный расход только часовой определяется по СП, секундного минимального нет ни там, ни в СНиП, ни в СТО. Фигня все эти минимальные скорости, имхо.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.12.2017, 7:41
|
|
|
|
|
7.12.2017, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Никто на минимальную скорость внимания не обращает. Ночью вода вообще стоять может, все же спят
Автор, сменность есть? Вторичное загрязнение исключено? Всё, успокойтесь. Кофе попейте. Всё у вас нормально
|
|
|
|
|
7.12.2017, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Спасибо за помощь. Успокоилась, не обращаю на этот пункт СП
|
|
|
|
|
7.12.2017, 11:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 12:23)  Спасибо за программку. Проверила, скорости очень маленькие. Как тогда быть с нормативом п5.6.6 СП 30.13330.2016 минимальная скорость 0,2м/с в трубопроводе. Или здесь сказана как рекомендуемая скорость???? Цитата(irinkae @ 7.12.2017, 10:12)  Спасибо за помощь. Успокоилась, не обращаю на этот пункт СП Ирина, нужно сначала выпить кофе, успокоиться, затем приступать к расчетам. Вы выполняете п.5.6.6, просто сами себя запутали. Минимальная скорость 0,2 м/с принимается при максимальном секундном расходе. Соответственно не нужно отделять хоз-пит от пожара и чего-то там еще проверять на минимальную скорость, иначе дойдем до абсурда
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|