Добрый день, уважаемые коллеги. Столкнулся с трудностью подключения теплового насоса на летний режим для создания системы активного кондиционирования.
У меня есть следующие вопросы: - Как обеспечить режим работы насоса на охлаждение (будет использовано оборудование buderus)? - Какие устройства надо устанавливать локально по месту для охлаждения? - Какие трубопроводы использовать З.Ы: Тапком не кидать, а лучше помочь дельным советом) |
|
|
|
9.3.2014, 10:18
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
|
|
|
|
9.3.2014, 11:20
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Тепловой насос BUDERUS Logatherm WPS? Тип используемого источника тепла: грунт?
Пассивного режима обычно хватает для региона мск, даже на объектах со стеклянными стенами. В прошлом году в таком домике держали +18 всё лето, накачали грунт до +12, ТН 30кВт контур 600м 2U32mm, фанкойлы 4-х трубные под окнами. Если очень хочется "активного режима" то для начала сообщите мощность, из этого и трубопроводы и устройства появятся. |
|
|
|
9.3.2014, 15:09
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 3.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 47771 |
А на зимний режим ТН работает? Да, зимний режим будет. Тепловой насос будет использоваться на отопление теплыми полами. Тепловой насос BUDERUS Logatherm WPS? Тип используемого источника тепла: грунт? Пассивного режима обычно хватает для региона мск, даже на объектах со стеклянными стенами. В прошлом году в таком домике держали +18 всё лето, накачали грунт до +12, ТН 30кВт контур 600м 2U32mm, фанкойлы 4-х трубные под окнами. Если очень хочется "активного режима" то для начала сообщите мощность, из этого и трубопроводы и устройства появятся. Хочу поставить тепловой насос указанный вами марки на 22 кВт. Объект у меня 3х этажный дом на 240м2. Посчитал, что надо порядка 18 кВт на охлаждение, возможно не правильно, но все же придерживаюсь данной цифры. Тепловой контур насоса представляю, как работает, но не понимаю, как переделать систему летом на охлаждение. Так же есть трудности с тем, куда подключать чиллер или фанкойл? Это мне нужно отдельный контур от насоса выводить и к нему ставить клапан трехходовой, теплообменник и уже подключаться к системе кондиционирования? |
|
|
|
9.3.2014, 18:32
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
"• Комплект для пассивного охлаждения в соединении с тепловыми насосами Logatherm WPS 22-60 рассол / вода с земляным зондом (не
годится для плоских коллекторов)" вот здесь: http://www.buderus.ru/files/20130306083026...gatherm_WPS.pdf. Специально для тех, кто любит все делать сам. Сообщение отредактировал v-david - 9.3.2014, 18:33 |
|
|
|
11.3.2014, 9:20
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Специально для тех, кто любит все делать сам. Активный/пассивный режим собирают так:
HPAC.jpg ( 79,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59Вопрос, кто этим будет управлять на Buderus?(зеленым цветом на схеме). |
|
|
|
11.3.2014, 10:54
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
зато и речь, что потребители тепла и холода в нормальном доме разные, негоже "холод подавать" в систему радиаторного отопления, равно как и отопление фанкоилами, мягко скажу, спорное решение. Реверс земляного контура в этом примере самая примитивная операция. Тем, "кто любит все делать сам", неплохо было бы для начала понять это.
|
|
|
|
11.3.2014, 11:13
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
|
|
|
|
11.3.2014, 13:08
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
зато и речь, что потребители тепла и холода в нормальном доме разные, негоже "холод подавать" в систему радиаторного отопления, равно как и отопление фанкоилами, мягко скажу, спорное решение. Реверс земляного контура в этом примере самая примитивная операция. Тем, "кто любит все делать сам", неплохо было бы для начала понять это. А чем плох холод от настенного фанкойла? А уж тем более отопление? Серьезно. Мало опыта, а штучные смонтированные системы работают нормально. Есть детали? Сообщение отредактировал Бойко - 11.3.2014, 13:11 |
|
|
|
11.3.2014, 14:34
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
"Плотников Артём", ТН должен быть реверсивным, т.е. работать как на тепло, так и на холод в "активном" режиме.
Теплые полы, для отопления. Для охлаждения потребуются фанкойлы(при отсутствии традиционной СО). Если установить температуру подачи в режиме охлаждения +16С конденсата не будет. |
|
|
|
11.3.2014, 15:21
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
"Плотников Артём", ТН должен быть реверсивным, т.е. работать как на тепло, так и на холод в "активном" режиме. "этт вряд ли" т. Сухов. (С). Самой распространенной неисправностью реверсивного (по фреону) агрегата как раз и является зависание 4-хходового клапана (в этом месте хорошо бы подключиться RusBuka). Очень мало кто из серьезных производителей оставил эту опцию. Китайцы да, им можно, они лично Вам при продаже 3% скидку дадут, да еще запчастями, и скажут гарантия твоя... Ну а полный реверс обоих контуров по гидравлике обойдется уже не в 100$, а в разы дороже, хотя бы по гликолю. Ну а сугубо специальный момент, когда +45 подачи начинает сушить грунт вокруг зонда и он уже хуже "принимает сброс тепла", наверное не стоит обсуждать, это относится к разряду "повезет\неповезет". Проектировать так не рекомендуется. а вытворять можете что угодно. Так что заманчиво, но дорого. В разы дешевле укомплектоваться на холод китайскими сплитами, кстати, весьма недурственными. А чем плох холод от настенного фанкойла? А уж тем более отопление? холод от фанкоила нормально, сверху вниз падает. Да и тепло, если не постоянно, то терпеть можно. Хотя когда в башку горячим дует я как-то не очень хорошо себя чувствую. Ну а дуть надо посильнее, чем холодом, и дельта побольше и напор надо посерьезней. Тут еще один момент: холода ночью (когда время спать) надо меньше (т.е. тише), а тепла больше, короче классика она потому и классика, что проверена годами. Сделать-то можно все, но вопрос цены.... О, кстати, умный человек пишет: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...st&p=999448 Сообщение отредактировал v-david - 11.3.2014, 15:27 |
|
|
|
19.3.2014, 18:28
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 3.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 47771 |
Интересный ход мысли, коллеги. Хочу все же сделать систему отопления теплыми полами от теплового насоса, сделать систему кондционирования для лета через установку чиллера и фанкойла с подключением к тепловому насосу. Интересует момент, как летом сочитать подключение системы кондционирования и приготовление воды на гвс? Какой тепловой насос выбрать для этих целей?
|
|
|
|
30.3.2014, 13:30
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: New Сообщений: 10 Регистрация: 3.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 47771 |
Спасибо за помощь, коллеги. Решение вопроса найдено, проект на стадии окончания.
Сообщение отредактировал Плотников Артём - 30.3.2014, 13:31 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|