Здравствуйте! при расчете системы дымоудаления получается температура удаляемой смеси порядка 270...380 °С. при таких температурах плотность воздуха в два раза меньше чем при н.у. (1,2). напор определяется при температуре удаляемой смеси. вентилятор подбирают - кто как.....я даже иногда офигеваю с какой посредственностью некоторый "коллеги" к этому подходят...но не об этом сейчас. при приемо-сдаточных испытаниях температура , как правило, не более +30 °С. Соответственно - нужный расход воздуха вентилятор обеспечить не способен. кто имеет опыт общения с инспектором стройнадзора/мчс на эту тему - поделитесь.
|