|
  |
станция на 2-а насоса, колбасит станцию |
|
|
|
10.3.2014, 17:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Господа, колбасит станцию, состав станции: 2-а насоса, 1-й управляется частотником, второй через УПП,как вспомагательный. Задание включения 2-ого насоса после 5-ти минут работы 1-ого при частоте 49.5 гц и выключения 2-ого через 5 минут работы 1-ого при 40.0 гц,но то включается 2-ой насос на 5 минут, то на 30 минут,как сделать более плавный переход?
|
|
|
|
|
10.3.2014, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
А что управляет вторым насосом и временем? И первый насос работает по датчику давления? Мы должны наверно отгадать.
|
|
|
|
|
10.3.2014, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Что за частотник? плата управления 2 насосами есть? обычно перед вкл 2 насоса понижают частоту.. хотя у вас УПП, можно и не делать.. а почему такой малый зазор по частоте?
|
|
|
|
|
10.3.2014, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Увеличьте зазор по частоте, к примеру 25(min)-50(в течении 5 мин). Больше ничего не сделать. Возможно второй мотор слишком мощный.
|
|
|
|
|
10.3.2014, 21:07
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Частотник Веспер 7002,1-й по датчику давления,время задаёт контролер,зазор по частоте ставили до меня, колбасить начало с неделю.
|
|
|
|
|
10.3.2014, 21:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Более развёрнуто: собственно это ВНС СУ-ЧЭ-26-150, но работа строится по принципу 1 частотник, 1 УПП. Частотник и УПП Веспер, всё остальное Delta. Я просто хотел проверить своё предположение,что где-то добавили потребителей,а поскольку датчик давления стоит на выходе станции,то при увеличении протяжённости трассы и увеличении разбора может быть такая картина.
|
|
|
|
|
11.3.2014, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
По времени как то не совсем хорошо всё это будет работать, в течение пяти минут у вас может произойти несколько провалов по давлению и таймер бужет считать время от последнего провала, расход большой и оба насоса не могут обеспечить расход, и система управления не связанная получается,часть по давлению работает и другая часть по времени. Какой мощности насосы у вас? Да возможно разбор увеличился или утечка идет где то, соответственно оптимальная рабочая зона сузилась Тут смотреть надо и считать что увеличить, мощность первого насоса или диапазон верхней-нижней рабочей частоты частотника. Или может всё систему управления переделать.
|
|
|
|
|
11.3.2014, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Если у Вас есть контроллер, то логичнее было бы сделать включение второго насоса по условию: 1-й насос работает на частоте 100% + давление ниже заданного.
Так же подключите датчик давления непосредственно к ПЧ и настройте на нем ПИД регулятор. В инструкции есть описание. По собственному опыту могу сказать, что работает прекрасно. Все устроено очень просто. А на контроллер заведите значение датчика давления, для управления пуском УПП, к примеру с аналогового выхода частотника, в который копируйте значение датчика давления(со входа).
И будет Вам счастье.
|
|
|
|
|
12.3.2014, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Доброго дня ,всем спасибо, пока решение проблемы в том,что сделал частоту отключения 2-ого насоса при 38.5,пока не колбасит,буду посмотреть ,начальство запрещает любые телодвижения, оборудование не сдано, а контора которая это ваяла растворилась на просторах Родины.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|