> Запуск резервного вентилятора
vkpower
сообщение 13.3.2014, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Добрый день, хотелось бы прояснить следующую ситуацию: на сети воздуховодов установлено два крышных вентилятора - один рабочий и один резервный; возможно ли средствами автоматики запустить резервный вентилятор автоматически при поломке основного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.3.2014, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Естественно можно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 13.3.2014, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 11:01) *
Естественно можно!

Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.3.2014, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(vkpower @ 13.3.2014, 10:18) *
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.

Самое простое - это пропустить сигнал на вкл основного вента через его НЗ контакт на доп вент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.3.2014, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Поставьте реле перепада давления (прессостат) на вентилятор и по его срабатыванию, включайте на здоровье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.3.2014, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Самое негеморойное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 13.3.2014, 10:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Большое всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 13.3.2014, 14:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(vkpower @ 13.3.2014, 11:18) *
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.


Скажите электрику, что это как АВР. он поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных