Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обратный клапан на всасе, при крышном вытяжном вентиляторе
nok7
сообщение 13.3.2014, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить обратный клапан в вытяжной системе вентиляции перед крышным вентилятором? То есть клапан по отношению к вентилятору оказывается на стороне всаса. Раньше такие решения я никогда не использовала в проектах, но в данном случае поставить заслонку с приводом не представляется возможным из-за конструктива. Остается только обратный клапан в вертикальном воздуховоде. Если говорить предметно, то крышный вентилятор VRK фирмы NED, обратный клапан KON той же фирмы. И еще вопрос: если такое решение приемлемо, то как считать потери давления на обр. клапане на стороне всаса? По тому же графику производителя (зависимость потерь давления от скорости) или с какими-то поправками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.3.2014, 14:54
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



- Приемлемо
- По тому же
- Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 13.3.2014, 15:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 13.3.2014, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 13.3.2014, 14:54) *
Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.

Угу. При повышенной влажности на клапана ставлю греющий шнур (от кондиционерных подогревов дренажей, например). Пока не клинило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 13.3.2014, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 13.3.2014, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 15:42) *
И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!


Вот это как проверить? Как проверить, хватит или не хватит? Нужно наверняка.


Обслуживаемые помещения - административные. Думаю, обойдусь без греющего шнура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.3.2014, 16:35
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Проверить элементарно - измерив расход воздуха.

"Нормальное открытие", кстати, это не "поставить лопасти вертикально", а пропустить требуемое количество воздуха. Пусть хоть на "полхода".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.3.2014, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Размер крышного ОК и Клапана с приводом одинаковы. Привод настолько мал, что почти не выходит за габариты фланцев - совсем немного.
Для нормального открытия ОК нужна скорость более 3м/с. Сопротивление ОК также велико. Кроме силы пружины, надо преодолеть ещё и саму массу створки клапана.
При удалении влажного воздуха пружинки клапанов (особенно китайских и прочих подобных) быстро ржавеют и клапан порой просто разваливается. Если их устанавливать горизонтально, ещё и на улице, то же самое, часто их клинит.
По личному опыту - всё равно пришёл к клапану с приводом.

Сообщение отредактировал azar - 13.3.2014, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных