Вопрос к специалистам "химикам" медная труба коррозирует при показателе pH менее 7.4, по официальным данным в СПб (6-6.5) ее нельзя ставить, а в например в Москве (7,5-8) можно

Суть вопроса, насколько это критично и где взять данные по воде в системе отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.3.2014, 22:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Я на pH 3,3 ставил бесшовную горячекатаную трубу по ГОСТ 8732.
Ее вроде как даже на серную кислоту используют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cupspb
сообщение 13.3.2014, 22:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226628



ну ставить то я думаю многие ставили не заморачиваясь о хар-х воды, хочу докапаться до базовых причин, почему например в СПб медь течет, а в Новосибирске повсеместно стоит и не течет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 13.3.2014, 22:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(cupspb @ 13.3.2014, 22:42) *
Вопрос к специалистам "химикам" медная труба коррозирует при показателе pH менее 7.4, по официальным данным в СПб (6-6.5) ее нельзя ставить, а в например в Москве (7,5-8) можно

Суть вопроса, насколько это критично и где взять данные по воде в системе отопления?

гляньте СП 40-108-2004.
В СПб была история с медью, но слышала, что не так все однозначно...и толщина стенки не та и монтаж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных