Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> S7-300 и верхний уровень
washer
сообщение 14.3.2014, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143483



Добрый день! Есть проект по телеметрии компрессорного узла. Сбор данных с компрессоров по Ethernet-у, связь PLC с АРМ оператора, тоже Ethernet. Опыта построения таких систем нет. Планирую сделать на Siemens S7-300. Если я правильно понимаю, необходимо еще 2 коммуникационных модуля (CP 343-1) (через один, он будет опрашивать компрессора, а через другой его будет опрашивать АРМ), или достаточно одного? И данный коммуникационный модуль поддерживает Modbus TCP?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 14.3.2014, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Если вам не нужен Profibus то можете взять ПЛК S7-300 с уже встроенным профинетом на борту. Для разветвления портов подойдет любой свитч, но лучше использовать промышленный.

Цитата(washer @ 14.3.2014, 13:19) *
И данный коммуникационный модуль поддерживает Modbus TCP?


CP 343-1 не поддерживает ModBus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 14.3.2014, 18:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Vitaliy_asep @ 14.3.2014, 17:35) *
CP 343-1 не поддерживает ModBus.

Зато он поддерживает открытый обмен по TCP. Так что, washer, если не боитесь прописать протокол или использовать уже существующий - можете брать.
П.С. Лучше Вам,washer, на форуме Сименса еще поспрашивать и инфу посикать. Там куча ссылок с примерами. http://iadt.siemens.ru/forum/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 14.3.2014, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(san @ 14.3.2014, 21:43) *
Зато он поддерживает открытый обмен по TCP. Так что, washer, если не боитесь прописать протокол или использовать уже существующий - можете брать.


А не проще устройства с Modbus TCP подключить напрямую к SCADA? По крайней мере мы с WinCC пробовали так делать все отлично работает и не надо ничего изобретать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 14.3.2014, 20:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Vitaliy_asep @ 14.3.2014, 19:58) *
А не проще устройства с Modbus TCP подключить напрямую к SCADA? По крайней мере мы с WinCC пробовали так делать все отлично работает и не надо ничего изобретать.

Слишком мало информации от топикстартера, чтоб такие рекомендации давать. Какая SCADA/HMI, какие устройства (компресоры), почему был выбран S7-300?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
washer
сообщение 15.3.2014, 19:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143483



Scada еще точно не определена, склоняюсь к Intouch. S7-300 был выбран выбран, потому что на существующем оборудовании уже установлены два контроллера S7-200. Поэтому планировал поставить на эти 200ки по модулю для Profinet-а (но я думал,что эти модули также Modbus TCP поддерживают), и объединить все в сеть. Какие контроллеры на компрессорах стоят сейчас не скажу, но знаю что там Modbus и возможно Profibus... Тогда проще все на Profibus и profinet сделать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 15.3.2014, 20:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(washer @ 15.3.2014, 19:12) *
Тогда проще все на Profibus и profinet сделать....
И я так думаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 16.3.2014, 6:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(washer @ 15.3.2014, 22:12) *
Scada еще точно не определена, склоняюсь к Intouch. S7-300 был выбран выбран, потому что на существующем оборудовании уже установлены два контроллера S7-200. Поэтому планировал поставить на эти 200ки по модулю для Profinet-а (но я думал,что эти модули также Modbus TCP поддерживают), и объединить все в сеть. Какие контроллеры на компрессорах стоят сейчас не скажу, но знаю что там Modbus и возможно Profibus... Тогда проще все на Profibus и profinet сделать....


Тогда вообще проще все на Profibus сделать. На S7-200 поставьте модули Profibus slave, а у 300-го Profibus уже есть. Для связи с АРМ модуль CP343-1 Lean
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
washer
сообщение 17.3.2014, 6:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143483



Спасибо всем за помощь! Просто у Siemens как-то все не очень понятно, но может это только на первый взгляд... А что можете сказать про SCADA Intouch? Опыта работы со SCADA-системами нет, но после изучения форумов и прочей информации склоняюсь к ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
washer
сообщение 17.3.2014, 11:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143483



Еще посмотрел, на компрессорах стоят контроллеры Maestro Universal, и по описанию поддерживаю ModBus... Но почему то в списке регистров имеется адрес ModBus и № байта Profibus. Это имеется в виду при использовании шлюза ModBus-Profibus?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных