Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двухтрубный фанкойл и радиатор
niko2105
сообщение 14.3.2014, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте.
В гостинице проектируются двухтрубные фанкойлы в номерах, также будет отдельная подача свежего воздуха. Зимой фанкойлы 50-45 град, летом 10-15 град.
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
2 Правильно ли я понимаю что при таких перепадах гидравлика для отопления и холодоснабжения при переключении с одного режима на другой не меняется и нет необходимости в переналадке системы?
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти радиаторы просто перекрывать кранами. Возможно ли это? или тогда опять летит вся гидравлика и лучше делать на радиаторы отдельную ветку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 17.3.2014, 9:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



неужели никто не может подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.3.2014, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Гидравлику-то считать надо:
теплопотери - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре теплоносителя 50-45 - расход теплоносителя.
теплопоступления - расход воздуха (температура воздуха согласно паспорту фк) ч/з фк при температуре холодоносителя 15-10 - расход холодоносителя.
подбор насосов.
Тока что-то мне подсказывает, что при 15-10 для охлаждения номера гостиницы воздуха, охлажденного фк будет ОЧЕНЬ мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 17.3.2014, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



а можно ли радиаторы так делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.3.2014, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(niko2105 @ 14.3.2014, 13:34) *
...
1 Гидравлику надо подбирать по нагрузке холодоснабжения?
...
3 Заказчик хочет добавить радиаторы под окна и посадить их на ответвления от фанкойлов, летом же он хочет эти


судя по всему зря Вы взялись за этот проект. Отказаться возможность есть? или очень деньги нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 17.3.2014, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует? Ведь нужно отдельную ветку делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 17.3.2014, 13:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Как можно заказчику аргументировать что так делать не следует?

Как так?
У Вас же нет ничего.
Начните с начала. Какая гостиница (*), температура воздуха в номерах (зимой и летом), режим работы....
Теплотехнический расчет. Можно и одними двухтрубными ФК обойтись. Кстати, регион (температуры н.в.)?
После этого - коммерческое предложение с затратами на энергию.
Имейте в виду, что отопление работает всегда (в холодный период года), а охлаждение - нет. В гостиницах вообще принято при изъятии электронного ключа от номера, вырубать всю электрику и фк в т.ч. (особо хитрые могут оставить в гнезде для ключа обычную визитку, и номер будет охлажденным, когда бы Вы не вернулись, а иначе - надо будет подождать)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 27.3.2014, 8:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Расчетная температура -32 градуса, можно ли обойтись одним фанкойлом для отопления номера? фанкойл над дверью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2014, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



в тюрьме вообще обходятся без фанкоилов, решайте на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 27.3.2014, 10:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



как по мне идея плохая вешать систему РО на ветку фанкойла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 27.3.2014, 14:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



все таки лучше отдельную ветку на радиаторы? просто типовое решение для данной гостиницы - отопление фанкойлами. Не будут ли окна потеть без приборов под ними?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2014, 21:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



уважаемый niko2105! Выражение "типовое решение" скорее всего следует использовать, если это решение неоднократно было применено и успешно работает на ряде подобных объектов. У меня большие сомнения в том, что для "Расчетная температура -32 градуса", это так. Ваше утверждение о "типовости" этого решения спорное. Со своей стороны могу только посоветовать, если заказчик выступает в роли проектировщика, то не спорьте с ним, просто попросите бумагу с его хотелками и подписью. Иначе можно остаться без денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных