> Danfoss Fc51, Прошу уделить немного внимания!
EugeneMiller
сообщение 15.3.2014, 15:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2013
Пользователь №: 200420



Всем привет. Есть скважинный насос Pedrollo 4sr4 220V 2.2kW 3hp подключенный к ЧП FC51 с датчиком давления. Суть проблемы- Частотник запрограммирован в режим поддержки давления,  все прекрасно работает только когда расхода воды нету двигатель продолжает работать на минимальной частоте и потребляет лишнюю энергию. Помогите реализовать спящий режим с помощью логики SLC, так как в программированные Я не очень rolleyes.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 15.3.2014, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Если расхода нет, а насос продолжает работать на минимальной частоте, значит, как вариант:
- минимальная частота установлена принудительно;
- частотник "не знает", что "расхода нет", он "видит" только "просадку давления" и 5%-й гистерезис регулятора;
- "спящий режим" можно реализовать многими способами, какой алгоритм Вам нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EugeneMiller
сообщение 15.3.2014, 23:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2013
Пользователь №: 200420



Алгоритм нужен простой: Насос нагнетает давление в гидроаккумуляторе давление в 6 бар и отключается, давление снижается до 5 бар насос плавно разгоняется и нагнетает 6 бар снова и так должно повторятся. Нет расхода воды насос отключается, приблизительно как в AQUA Drive FC 200-спящий режим, это нужно для домашнего водоснабжения unsure.gif

Сообщение отредактировал EugeneMiller - 15.3.2014, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.3.2014, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вам для этого нужен электроконтактный настраиваемый датчик давления тип Данфосовского или ещё какого с настройкой давления и гистерезиса, а ЧП будет работать как устройсто плавного пуска. Датчик поставить на выходе гидроаккумулятора., необходим ещё будет до аккумулятора обратный клапан. И всё, насос будет работать в циклическом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EugeneMiller
сообщение 16.3.2014, 10:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.7.2013
Пользователь №: 200420



У меня уже стоит датчик давления MBS 3050 и хотелось реализовать все на нем. Я настроил ЧП на подержание давления но когда давление становится 6 бар насос продолжает работать на минимальной частоте. В серии Danfoss FC51 нету спящего режима, а хотелось чтобы бил rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 16.3.2014, 15:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 0:47) *
Алгоритм нужен простой: Насос нагнетает давление в гидроаккумуляторе давление в 6 бар и отключается, давление снижается до 5 бар насос плавно разгоняется и нагнетает 6 бар снова и так должно повторятся. Нет расхода воды насос отключается, приблизительно как в AQUA Drive FC 200-спящий режим, это нужно для домашнего водоснабжения unsure.gif

Цитата(EugeneMiller @ 16.3.2014, 11:44) *
У меня уже стоит датчик давления MBS 3050 и хотелось реализовать все на нем. Я настроил ЧП на подержание давления но когда давление становится 6 бар насос продолжает работать на минимальной частоте. В серии Danfoss FC51 нету спящего режима, а хотелось чтобы бил rolleyes.gif

Ну, как говорится, "дешевая рыбка - поганая юшка"... Надо было брать 202-йку, "акву"...
Но, "шо маємо, то маємо", и с этим надо шо-та делать.
Делать можно так, эмулируя подпрограмму, которая есть у "аквы", и которой нет у "микрика":
- частотник "видит" токи при "набивке незамкнутой трассы" и при "работе на натоптанную трассу";
- при разборе работает регулятор и "гонит" воду потребителю, при отсутствии разбора "набивает" гидроаккумулятор, и "становится" на минимальную частоту (скважинник же);
- как вариант, при помощи SLC можно организовать: условие, когда давление 30 сек "равно" уставке, ток достиг минимального значения (как при работе на закрытую задвижку, ибо гидроаккумулятор "набит под завязку"), и привод вышел на минимальную частоту. При соблюдении условий можно выдавать команду "стоп".
Это можно сделать как по событию, так и выдачей на резервируемый выход логической единицы (с резервированием входа под команду "стоп" и установкой перемычки.
КАК это сделать самому:
- взять на оффсайте МСТ-10 (бесплатно)
- установить, запустить
- дальше так:


Начинать "конструировать" требуемую логику (это несложно, та же "игра в кубики")
После окончания "игры в кубики" перейти в секцию 13, взять карандаш, бумажку, записать всё как есть, и руками "набить" в привод.

Еще раз - вариантов решения задачи может быть много, тут всё зависит от извращенной фантазии автора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 17.3.2014, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Я делал на микриках следующий спящий режим.
13.01 - Цифр вход 18 (Пуск)
13.02 - Логическое соотоношение: если Давление меньше уставки на 0.2 или нету Цифр вход (Пуск) то Тру.

Теперь логика:
если скорость меньше 30 герц - пуск таймер 60 сек - Стоп.

В итоге получаем: если есть команда пуск и скорость двигла в течении 60 сек меньше 30 Гц то засыпаем. Просыпаемся когда давление упално ниже уставки на 0.2 или пропал сигнал пуск.
Можно отслеживать значение тока, для условия засыпания как советовал Бромба. Либо буст сделать (временное увеличение давления относительно уставки) для гарантированного определения отсутствия разбора.
SLC позволяет это всё реализовать.


Сообщение отредактировал lis74 - 17.3.2014, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 17.3.2014, 20:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



lis74, совершенно верно. Секция 13. SLC. Именно так, начинать плясать от сигнала на терминале 18. Ну, а дальше, зависит от того, насколько извращена фантазия автора. Может ему захочется сделать не по сигналам, а по событиям, при этом еще и контролируя, например, заполнение труб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 17.3.2014, 21:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Только вот с током надо в пределы попасть...так как разбег будет не маленький! тут частота и разбор будут влиять на его значение.

Сообщение отредактировал lis74 - 17.3.2014, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 17.3.2014, 21:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(lis74 @ 17.3.2014, 21:17) *
Только вот с током надо в пределы попасть...так как разбег будет не маленький! тут частота и рабор будут влиять на его значение.

Только эмпирически. Помнится делали такую шнягу на 2881, пришлось гонять насос целый день ради трех точек, есть у 2800 какой-то огрызок алгоритма; и туда же "обрыв муфты" присобачили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 18.3.2014, 8:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Эх, Bromba, забыл, что Овен ПЧВ и Данфосс ФС51 одно и тоже rolleyes.gif
А раз так, нате пример с сайта Овна: http://www.owen.ru/catalog/84223119 (пример №14)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 18.3.2014, 9:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



ну Овен, ну молодец))))
интересно они у Данфосса официально купили права на железо микры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 19.3.2014, 23:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



lis74, ну поройтесь по форуму, уже ж писали, шо почём и почему... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 5.6.2014, 21:09
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Уважаемые, кто знает, подскажите.
Задача такая, частотник 51 danfoss включается и выключается от внешней кнопки ( тумблера), но отключение после размыкания тумблера должно быть с задержкой
порядка 3 мин.( маслостанция на станке). Как это сделать?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Oleg7069 - 5.6.2014, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 5.6.2014, 22:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Oleg7069 @ 6.6.2014, 1:09) *
Уважаемые, кто знает, подскажите.
Задача такая, частотник 51 danfoss включается и выключается от внешней кнопки ( тумблера), но отключение после размыкания тумблера должно быть с задержкой
порядка 3 мин.( маслостанция на станке). Как это сделать?
Спасибо.

Таймер например поставить. Который прервет сигнал на частотник с нужной задержкой...
Ну или если нет требования чтобы все три минуты молотил на полную, то растянуть рампу на торможение... или через контроллер запустить. Там же вроде встроенный был.

Сообщение отредактировал SVKan - 5.6.2014, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg7069
сообщение 8.6.2014, 10:24
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 213654



Нужно чтобы молотил на полную, внешний таймер не вариант.
Интересно как реализовать на внутреннем контроллере (таймере).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных