> Прецизионный кондиционер, Прецизионный кондиционер отключается по низкому давлению
noxvil
сообщение 15.3.2014, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226941



Прецизионный кондиционер Liebert Hiross HPM залит R22 работает 3-4 дня потом отключается по низкому давлению, давление на выходе из компрессора 3,5 бара, температура 17 градусов, проверял на донорах у рабочих то же самое, есть нюанс в увлажнители было очень много накипи, аккуратно отскоблил щеткой 50 % пластины ржавые дорогие специалисты помогите может не в этом дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 15.3.2014, 17:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Давление нагнетания 3.5 ? как вообще он может работать 3-4 дня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noxvil
сообщение 15.3.2014, 18:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226941



А сколько должно быть, как повысить я не силен в этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noxvil
сообщение 15.3.2014, 19:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226941



наврал всасывания 3,5 нагнетания 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 15.3.2014, 21:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



С такими познаниями в работе кондиционеров занимайтесь тем, чем раньше занимались и не подходите к прецизионникам. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noxvil
сообщение 16.3.2014, 7:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226941



по этому я и хотел узнать мнение специалистов я не гуру, я только учусь, еслиб знал я не задавал бы таких вопросов, вы тоже начинали не профессионалами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 16.3.2014, 8:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Читайте книги, и форум. Тут по прецизионникам были темы...
Разжовывать вообще нет желания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных