yegres
сообщение 15.3.2014, 21:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Системы отопеления и теплоснабжения допусти посчитаны для графика 95/70.
Тепловая сеть посчитана исходя из графика 95/70.
Каким образом и где учитываются потери теплоты трубопроводами тепловой сети? Т.е. при температурном графике ТС 95/70 на систему отопления придёт уже остывшая вода 90-92 градуса в подающем подающем трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 31.10.2014, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



ап
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mangust225
сообщение 23.11.2014, 15:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.11.2014
Пользователь №: 251694



какими исходными данными Вы располагаете? 2х или 4х трубная система? какой лоток выбран(при его наличии)? интересно было бы выяснить что за здание и его требуемый температурный режим.
с уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 27.11.2014, 12:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вопрос не по выполнению расчёта, а для понятия принципа.
Каким образом нивелируются потери теплоты трубопроводами тепловой сети?
- увеличивается расход?
- увеличивается температура выхода теплоносителя из котельной?
- принимается фактическая температура воды на вводе в ИТП (с учётом остывания)?
Желательны фактические ссылки, чтобы появилось понимание расчётов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ani
сообщение 27.11.2014, 14:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2014
Пользователь №: 252291



А по какой программе вы производите расчет?
Просто, при расчете задаваемые параметры (допустим 95/70) это те парараметры которые получаются на выходе из ИТП, а далее, в зависимости от условий прокладки трубопровода, учитывается сколько тепла он отдает в транзитные помещения. Если приходилось производить расчет ручками, то должна быть знакома книженция Староверова 9часть1 - Отопление0, так вот в ней, в таблице 2,22, указаны, какая теплоотдача у п.м. трубы, и в расчетах (очень хороших0 учитывалось "остывание" воды до и после прибора-ов.
А так, насколько мне известно, эти "потери" не нивелируются - тепло так или иначе отдается помещению (хоть и не всегда страждущему)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.11.2014, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Каким образом нивелируются потери теплоты трубопроводами тепловой сети?
- увеличивается расход?
- увеличивается температура выхода теплоносителя из котельной?
- принимается фактическая температура воды на вводе в ИТП (с учётом остывания)?

В "больших" сетях гидравлика рассчитывается вместе с теплопотерями, т.е. учитывается снижение температуры по длине трассы. Дополнительные потери попадают в нагрузку котельно, т.е. там несколько завышается расход по сравнению с собранным по потребителям.

Температура на выходе из котельной не увеличивается. К ИТП может подойти вода и со сниженной температурой, но снижение обычно небольшое. Легко посчитать, если разделить сумму потерь на расход в сети. В разводящих сетях с малыми диаметрами потери могут быть и очень большими - до 40% достигают по факту при низкой изоляции. Но проектная изоляция обычно высокоэффективная, потери получаются иногда даже меньше 1%.

Как именно сказываются потери - легко проверить в Excel при разных расходах и "коэффициенте качества изоляции".

ИТП и должен проектироваться так, чтобы учитывать снижение температуры. Теоретической, по графику, там не бывает никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 28.11.2014, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(Ani @ 27.11.2014, 14:56) *
А по какой программе вы производите расчет?
Просто, при расчете задаваемые параметры (допустим 95/70) это те парараметры которые получаются на выходе из ИТП, а далее, в зависимости от условий прокладки трубопровода, учитывается сколько тепла он отдает в транзитные помещения.

Вопрос о потерях в тепловых сетях.


Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2014, 16:36) *
В "больших" сетях гидравлика рассчитывается вместе с теплопотерями, т.е. учитывается снижение температуры по длине трассы. Дополнительные потери попадают в нагрузку котельно, т.е. там несколько завышается расход по сравнению с собранным по потребителям.

Я правильно понимаю, что:
1. Сначала рассчитываются тепловые потери трубопроводами (при рассчитанной изоляции(эффективной), которая считается по СП 41-103-2000).
2. Эти потери закладываются при подборе мощности котлов, и как следствие мощности насосов.
3. И при этих мероприятиях подача к потребителю всё равно приходит с заниженной температурой?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.11.2014, 12:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
И при этих мероприятиях подача к потребителю всё равно приходит с заниженной температурой?

Ну а какой же она ещё придет, если из источника тепла отпускается по графику качественного регулирования, а потери в сетях всё равно есть, хоть при супре-эффективной, хоть при неэффективной изоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flatout
сообщение 28.11.2014, 21:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172



Практические потери в небольших сетях (порядка 10 МВт) - 5-10 %, соответственно 95/70 превращается в 93/69 для дальних абонентов, и всё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 1.12.2014, 9:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Цитата(flatout @ 28.11.2014, 21:52) *
Практические потери в небольших сетях (порядка 10 МВт) - 5-10 %, соответственно 95/70 превращается в 93/69 для дальних абонентов, и всё!

Эта небольшая разница в ТУ это фиксируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.12.2014, 7:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(yegres @ 1.12.2014, 11:40) *
Эта небольшая разница в ТУ это фиксируется?

В ТУ указывается график регулирования (например "95-70" или вообще "150-70 со срезкой до 130 при температуре наружного воздуха -27 градусов"), но не какая-то гарантируемая температура на вводе. По графику регулирования на источнике устанавливается соответствующий расход сетевой воды. Но температура никак не гарантируется, ни 95, ни 130, ни 150. Таких температур в ИТП никогда и не будет.

А вот в ИТП возможные отклонения температуры (всегда в сторону понижения) учитывать надо. Очень ошибаются те, кто делает "по ТУ", не понимая сути. Кстати, это же относится к перепадам напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных