Уважаемые! Проектирую здание ГДГ (газогенератор стоит внутри), работает на попутном газе, тепловыделения 143000Вт, помещение 370 м3. Сижу и делаю расклад: по расчету чтоб разбавить все это зимой необходимо 9200 м3/ч, летом 31625 м3/ч. Кратности соотвественно 24 и 85...85 пугающее число...Рабочие места непостоянные. По правилам зимой:на 9200 м3/ч (24 кратности) подбираю приточку (без калорифера) , к ней резерв(работа то круглогодичная),располагаю в помещении, никакой раздачи через воздуховоды. Вытяжка зимой на 14 кратностей, т.е В1 -5180 м3/ч без резерва..Летом - добавляю еще один приточный вентилятор 22425 м3/ч(без резерва, он ж только летом работает), вытяжка летом - к В1 добавляю В2 на 22570 м3/ч.В сумме вытяжка летом 75 кратностей. Сейчас не помню где видела, что механический приток компенсируют механической вытяжкой при превышении кратности 10..Вроде ВСН21-77..Вот думаю правильно ли я все разложила и надо ли здесь аварийную вентиляцию?В котельных то вроде не делаем-там по загазованности отключают топливо на подаче..Может кто нибудь посмотрит мои задумки?
|