> Вентиляция помещения ГДГ-90, Тепловыделения ужас, венткамеры нет
marysiy
сообщение 16.3.2014, 18:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Уважаемые! Проектирую здание ГДГ (газогенератор стоит внутри), работает на попутном газе, тепловыделения 143000Вт, помещение 370 м3. Сижу и делаю расклад: по расчету чтоб разбавить все это зимой необходимо 9200 м3/ч, летом 31625 м3/ч. Кратности соотвественно 24 и 85...85 пугающее число...Рабочие места непостоянные. По правилам зимой:на 9200 м3/ч (24 кратности) подбираю приточку (без калорифера) , к ней резерв(работа то круглогодичная),располагаю в помещении, никакой раздачи через воздуховоды. Вытяжка зимой на 14 кратностей, т.е В1 -5180 м3/ч без резерва..Летом - добавляю еще один приточный вентилятор 22425 м3/ч(без резерва, он ж только летом работает), вытяжка летом - к В1 добавляю В2 на 22570 м3/ч.В сумме вытяжка летом 75 кратностей. Сейчас не помню где видела, что механический приток компенсируют механической вытяжкой при превышении кратности 10..Вроде ВСН21-77..Вот думаю правильно ли я все разложила и надо ли здесь аварийную вентиляцию?В котельных то вроде не делаем-там по загазованности отключают топливо на подаче..Может кто нибудь посмотрит мои задумки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 16.3.2014, 21:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



И еще,сможет ли осевой вентилятор без разводки воздуховодов протянуть только фильтр ячейковый ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.3.2014, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А выброс тепла от газогенератора сразу на улицу организовать, а не в помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 17.3.2014, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



ГДГ стоит в помещении 8х6.Выброс организован ос е вика ми в стене сразу на улицу,но ведь механику вытяжную нужно компенсировать притоком,а приток естественный сложно организовать только жалюзишками,и огромные они получатся на такой обьем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.3.2014, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я конечно не знаю какой там у вас генератор, но обычно можно воздуховод к его выбросу присоединить и на улицу выбросить.
Ну и пусть решетки большие. На зиму прикроете, на лето откроете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных