Цитата(alexhorse @ 17.3.2014, 11:39)

В основном требуется "добор" воды в объеме 10-20м3/мес. Но весь объем необходимый для системыв целом составляет 150-300м3/мес.
Ничего не понял.
Из 300 м3/мес - 20 м3/мес не "в основном"!
Цитата(alexhorse @ 17.3.2014, 11:39)

Последняя цифра взята с истории потребления воды по счетчику от другого промышленного предприятия с водопроводом.
Разные предприятия, разные мощности/технологии, разные расходы.
Цитата(alexhorse @ 17.3.2014, 11:39)

Сейчас нет возможности брать там же воду (все разворовано и порезано на металл при перестройке). Хотят подвести собственный водопровод.
Т.е. грубо 20 лет стоял завод и вдруг захотели запустить? Что-то вы недоговариваете.
Цитата(alexhorse @ 17.3.2014, 11:39)

Подскажите пожалуйста какими нормативами воспользоваться для проверки тех объемов воды, которые они просят для себя. Как посчитать необходимое количество воды для производственных нужд. И можно ли в опросном листе для водоканала приложить расчет водопотребления, ссылаясь на данные по водопотреблению с счетчиков завода?
Зачем проверять, то что просят? Пусть подтверждают официально расходы и все.
Посчитать можно по заданию технологов, если реконструкция или новое оборудование. Или по балансовой схеме для существующего производства.
Расчет для ТУ требуют?