> СП 4.13130.2013 теплогенераторную приравнивает к котельной?
qwe
сообщение 18.3.2014, 20:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227325



Друзья, СП 4.13130.2013 заставляет меня обычную теплогенераторную отнести к котельной и предусмотреть отдельный выход наружу!

СП 4.13130.2013
3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.

5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.

6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.


Спасите, как можете! У меня торговое здание, на 2м этаже теплогенераторная с 1 котлом 28кВт, не хочу делать наружную лестницу 2го типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2014, 20:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qwe @ 18.3.2014, 21:21) *
Друзья, СП 4.13130.2013 заставляет меня


А он здесь есть?

Цитата
ПЕРЕЧЕНЬ
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwe
сообщение 18.3.2014, 21:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227325



Цитата(tiptop @ 18.3.2014, 20:46) *
А он здесь есть?

Цитата
ПЕРЕЧЕНЬ
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»



Естесссно!
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...150301/?frame=5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 18.3.2014, 21:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



А в каком нормативе есть определение теплогенераторной? Наша экспертиза вообще заставляет менять название помещения в проекте со всеми вытекающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.3.2014, 7:12
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(PaGal @ 18.3.2014, 22:57) *
Наша экспертиза вообще заставляет менять название помещения в проекте со всеми вытекающими.

Ужас!!! ohmy.gif

Под давлением эксперта вы называете помещение "тепловой электростанцией"?! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 9:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Разве возможно размещение котельной на 2 этаже общественного здания???
Посмотрите СП 60.13330.2012 п.3.14; п.6.11; п.6.12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 19.3.2014, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(PaGal @ 19.3.2014, 0:57) *
А в каком нормативе есть определение теплогенераторной? Наша экспертиза вообще заставляет менять название помещения в проекте со всеми вытекающими.

СП 41-108-2004 ; СП 60.13330.2012; СП 55.13330.2011.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных