Добрый день, помогите разобраться с подбором насосов при реконструкции КНС

Необходимо заменить старые насосы на новые:

Старое оборудование

Производительность КНС: проектная 1000 м3/сут, фактическая 900 м3/сут
3 насоса марки СД 100/40б производительность каждого 80 м3/час, напор 28 м

При реконструкции необходимо повысить производительность КНС до 1500 м3/сут

Как выбрать производительность новых насосов? Я так понял что 2 насоса рабочие и 1 резервный, если верить СП 32.

Еще нужно заменить задвижки на задвижки ножевого типа, соответствующие требованиям Мосводоканала.
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть эти требования Мосводокала? живем в другом регионе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных