> Защита наружного водопровода от гидравлического удара, что можно применить для защиты от гидроудара
Надя8
сообщение 19.3.2014, 8:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539



Приветствую! Помогите, пожалуйста.
У нас требуют показать защиту от гидравлического удара наружной сети водопровода.
Ситуация такая - проектируемый водопровод тупиковый идёт из существующего ЦТП(врезка в ЦТП до насосов) в проектируемое здание(это по ТУ так) Вся арматура находится в зданиях - на выходе из ЦТП и на вводе в здание, в земле только труба лежит, колодцев нет.
Требуемый напор в проектируемом здании 20,5м
Что в таких случаях можно предпринять?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.3.2014, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Надя8 @ 19.3.2014, 9:58) *
Приветствую! Помогите, пожалуйста.
У нас требуют показать защиту от гидравлического удара наружной сети водопровода.
Ситуация такая - проектируемый водопровод тупиковый идёт из существующего ЦТП(врезка в ЦТП до насосов) в проектируемое здание(это по ТУ так) Вся арматура находится в зданиях - на выходе из ЦТП и на вводе в здание, в земле только труба лежит, колодцев нет.
Требуемый напор в проектируемом здании 20,5м
Что в таких случаях можно предпринять?
Заранее благодарю!

Здравствуйте.
Я, если честно, не очень понял Ваш вопрос. Вы в своем проекте имеете решения, которые гипотетически могут спровоцировать гидроудар?
Если да, то какие? Насосы, дисковые затворы?
Если нет, то какие к Вам вопросы? и собственно кто требует?
Материал водопровода? длина? диаметр? скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя8
сообщение 23.3.2014, 22:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.3.2014, 16:41) *
Здравствуйте.
Я, если честно, не очень понял Ваш вопрос. Вы в своем проекте имеете решения, которые гипотетически могут спровоцировать гидроудар?
Если да, то какие? Насосы, дисковые затворы?
Если нет, то какие к Вам вопросы? и собственно кто требует?
Материал водопровода? длина? диаметр? скорости?

Приветствую! Гипотетически в проекте может вызвать удар только резкое открытие и закрытие задвижки на врезке в существующую сеть. Мы пытались отписаться, что гидроудар от закрытия и открытия задвижки 30ч39р возникает очень редко. Но эксперт из мосводопровода попросил обосновать со ссылками на официальные документы отсутствие гидроудара.
В итоге мы поставили перед задвижкой на врезке клапан поддержки давления фирмы Хавле. Пока о результате не знаю(прошёл проект или нет)

Сообщение отредактировал Надя8 - 23.3.2014, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.3.2014, 8:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Ооо. Это вам в тему про анкерное крепление. Клапан им на сети не нужен. А вот 30чбр - это странно, что пропустили, ибо не соответствует она требованим мвк.
Upd: или про узел крепления и перехода с раструбов на фланцы на вводе. Если цтп, теоретически источником гидроудара могут быть насосы в цтп.

Сообщение отредактировал nagger - 24.3.2014, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.3.2014, 21:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В подобного рода системах гидроудары не возникают и проектировщики мер по гашению гидроудара не предусматривают.
Цитата
Но эксперт из мосводопровода попросил обосновать со ссылками на официальные документы отсутствие гидроудара.
Но раз попросил, то надо сделать проверочный расчет, прежде, чем ставить регулятор давления. Я бы на месте эксперта потребовал обосновать необходимость установки клапана

Сообщение отредактировал Skorpion - 26.3.2014, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 27.3.2014, 18:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Откель там эксперты взялись? Да ещо такие премудрые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.3.2014, 19:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(палычъ @ 27.3.2014, 18:35) *
Откель там эксперты взялись? Да ещо такие премудрые.
От недостатка образования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных