|
  |
Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП, Готовое решения на базе ПЛК73 (НПО ОВЕН) |
|
|
|
19.3.2014, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧПРазработано ПО для контроллера насосной станции. Вот характеристики: Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции 1. Назначение • Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса. 2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме: • поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе; • (или) поддержание заданного перепада на насосной группе; • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов; • перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени; • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени; • защиту насосов от сухого хода; • охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором; • контроль состояния (залипания) магнитных пускателей; • перевод станции в ручной режим управления; • смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3"); • сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК"); • сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции. 3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает: • включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени. 4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров: • входного давления; • выходного давления; • перепада давления на насосной группе; • текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу; • температуры в шкафе автоматики. За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf). Или по телефону +7 3452 730 784.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

|
Ужас какой...
|
|
|
|
|
19.3.2014, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Почему ужас? нормальное овно. работать также будет. с тычками и пинками, перепрошивкой регулярной. ремонт будет нужен. надо будет брать два. в запас.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Andrew_2610 @ 19.3.2014, 17:02)  Почему ужас? нормальное овно. работать также будет. с тычками и пинками, перепрошивкой регулярной. ремонт будет нужен. надо будет брать два. в запас. Это голословное утверждение по поводу ПЛК-73? У меня несколько ПЛК-73 более года работают на предприятии. И весами-дозатором управляют и мини-котельной и дистанционно насосами через радиомодемы. Ни одного сбоя. Всё как часы. И все в условиях сильных помех и скачков напряжения. По поводу конструкции Dmitriy_Tuymen. Не позорьтесь. Действительно - ужас и кошмар. Настоящая антиреклама продукции "Овен". Если уж что-то выставляете на данный форум - десять раз подумайте - а стоит ли...
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 19.3.2014, 19:39
|
|
|
|
|
19.3.2014, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 19.1.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662

|
Цитата(kolyan_bk @ 19.3.2014, 22:36)  Это голословное утверждение по поводу ПЛК-73? Нормальный ПЛК. Для своих задач пойдет. Не шатлы на нем же запускают.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Я бы сделал так..., так как "шкапчик" закрывается на ключик:
1. Контроллер предназначен для измерения и отображения следующих технологических и вспомогательных параметров: • входного сетевого напряжения, • входного давления; • выходного давления; • перепада давления на насосной группе; • потребляемого тока; • потребляемой мощности; • текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу; • температуры в шкафе автоматики. 2. Контроллер обеспечивает: • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов; • останов работы станции при аварии обоих насосов и выдачи сигнала аварии (звукового, светового, радио и т.д.) с заданным интервалом времени; • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени; • управление системой подогрева и вентиляции; 3. При аварии контроллера, станция автоматически переходит в режим постоянной работы от последнего выбранного насоса.
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.3.2014, 11:19
|
|
|
|
|
21.3.2014, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Простое решение для простой задачи. С различным сервисом (регистратор экстремальных значений по вх. и вых. давлению) и контролем залипания контакторов. В чем ужас я не совсем понял. Буду признателен за комментарии содержательные; эмоции - это для ... Я инженер и плеваться на форуме грязью не собираюсь. Спасибо за защиту НПО ОВЕН. Контроллеры надежные, работают годами, а тем у кого трудности с освоением CoDeSys посоветую КОНТАР; ПТК для инженеров без навыков высокоуровневого программирования. Но решение на КОНТАР было бы в три раза дороже. Вот и вся разница. Если кто то может сделать еще дешевле - мой респект.
Параметров ЧП можно было по шине много надергать для отображения, но все работает по 4..20 для упрощения адаптации контроллера к другим ЧП. Если есть необходимость добавить реле контроля фаз то его можно подключить ко входу_НЗ "Внешний запрет работы". В приложении РЭ (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf )на контроллер есть схема подключения к ЧП ОВЕН ПЧВ3. Немного о ПЧВ3: 4 кВт частотник в течении 20-30 сек выдает 5.8 кВт, а потом корректно уходит в защиту; очень малогабаритный и простой в настройке. Есть идея использования последнего свободного входа контроллера - для импульсного расходомера. Если расход ниже установленного - переключаемся на пониженную уставку, т.е., например, для ночного режима.
Цена решения 12000 рублей.
По поводу: 3. При аварии контроллера, станция автоматически переходит в режим постоянной работы от последнего выбранного насоса.
При аварии контроллера станция не куда не переходит, она прекращает работу. А вот при выходе из строя датчиков давления или ЧП, предусмотрен прямое включение к-л насоса к сети 380В.
Выдержка из РЭ. Прямое включение насоса к 380 В. Работа в данном подрежиме возможна только при аварии станции. В этом подрежиме контроллер выдает сигнал на дискретный выход DO4, который может использоваться для подключения какого-либо из насосов группы (определяется на этапе проектирования принципиальной схемы шкафа автоматики) на прямую к трехфазной сети, путем запитывания катушки дополнительно магнитного пускателя. Данный подрежим предназначен для исключения останова работы станции в связи с выходом из строя ЧП, датчика давления на входе или выходе станции. При активности данного подрежима и прошествии установленного оператором времени с момента остановки станции, контроллер замыкает выход DO4.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Контроллер очень удачный. При 8 универсальных Аналоговых входах,8 DI, 8 АО-DO, дисплея на 4 строки,функциональных кнопках и возможностей расширения у него по цене просто нет конкурентов вообще. К тому же можно писать на ST!  Кстати много "Сименсовцев" последний месяц к Овену обращаться стало. Евро однако с 40 до 50 прыгнул, а это +25%. Конечно при большой периферии заменить полностью не получится, но в локальных системах многие задачи закрыть можно.
Сообщение отредактировал serge197a - 21.3.2014, 12:28
|
|
|
|
|
21.3.2014, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
У него еще и клемники откидываются от ПЛК. +24В 180мА - датчики и лампочки питаю от ПЛК. Для бюджетных решений его очень не хватало.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 11:51)  ... В чем ужас я не совсем понял. Буду признателен за комментарии содержательные; эмоции - это для ... Я инженер и плеваться на форуме грязью не собираюсь. ... ...
При аварии контроллера станция не куда не переходит, она прекращает работу. ... ... "...Инженер присел н отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить. ... -- Дворник! -- крикнул он вниз. Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам. -- Гу-гу! -ответила лестница. -- Дворник! Дворник! -- Гум-гум! Гум-гум! ... ..." (с) Ильф И. Петров Е. "Двенадцать стульев"
|
|
|
|
|
21.3.2014, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 11:51)  Простое решение для простой задачи. С различным сервисом (регистратор экстремальных значений по вх. и вых. давлению) и контролем залипания контакторов. В чем ужас я не совсем понял. Буду признателен за комментарии содержательные; эмоции - это для ... Я инженер и плеваться на форуме грязью не собираюсь. Ужас вызван, в первую очередь, качеством изготовления данного девайса. Господа инженеры, ну разве можно так?! Надписи от руки, лампочки вообще без них, вентиляция торчит и сделана из абы чего... Поглядите, для примера данную тему. Много чему полезному можно научиться: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...&start=4920
|
|
|
|
|
21.3.2014, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Надписи сделаны от руки на специальных шильдиках компании WEIDMULLER. В отличии от шильдиков закрепляемых под лампочки они не крутятся (крепятся на два болтика М3) и размер у них побольше, а значит шрифт крупнее и не надо очки одевать, что бы прочесть надпись.
Лампочки и переключатели для насосов имеют один шильдик они явно сгруппированы, на котором написано Н1 и Н2.
Вентиляция самая обычна - вверху (то что Вы видите) решетка через который выходит теплый воздух. Внизу (там где кабельный ввод) расположен вентилятор всасывающий. Поток воздуха от него поступает прямо на ЧП, т.е ЧП расположен прямо над вентилятором. Для удобства обслуживания ЧП расположен с противоположной стороны от притвора.
Температура измеряется с помощью ДТС50М контроллером, он же включает вентилятор.
ША изображенный на фото проходит испытания, т.е. был установлен на объекте временно, поэтому кабели не уложены в кабель-каналы.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 21:26)  Температура измеряется с помощью ДТС50М контроллером, он же включает вентилятор. А какова стоимость этого ДТС50М? Это датчик?
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 21.3.2014, 21:49
|
|
|
|
|
21.3.2014, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 20:26)  Надписи сделаны от руки на специальных шильдиках компании WEIDMULLER. В отличии от шильдиков закрепляемых под лампочки они не крутятся (крепятся на два болтика М3) и размер у них побольше, а значит шрифт крупнее и не надо очки одевать, что бы прочесть надпись.
Лампочки и переключатели для насосов имеют один шильдик они явно сгруппированы, на котором написано Н1 и Н2.
Вентиляция самая обычна - вверху (то что Вы видите) решетка через который выходит теплый воздух. Внизу (там где кабельный ввод) расположен вентилятор всасывающий. Поток воздуха от него поступает прямо на ЧП, т.е ЧП расположен прямо над вентилятором. Для удобства обслуживания ЧП расположен с противоположной стороны от притвора.
Температура измеряется с помощью ДТС50М контроллером, он же включает вентилятор.
ША изображенный на фото проходит испытания, т.е. был установлен на объекте временно, поэтому кабели не уложены в кабель-каналы. Без комментариев.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
22.3.2014, 5:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 21:26)  Надписи сделаны от руки на специальных шильдиках компании WEIDMULLER. В отличии от шильдиков закрепляемых под лампочки они не крутятся (крепятся на два болтика М3) и размер у них побольше, а значит шрифт крупнее и не надо очки одевать, что бы прочесть надпись. Для чего человечество коюмпьютеры, принтеры изобретало? В конце-коноцов есть различные типографии и рекламные мастерские.... Не комильфо в 21 веке подписывать на двери шкафа что-либо "от руки"....
|
|
|
|
|
22.3.2014, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Maksim_AP2010 @ 21.3.2014, 21:46)  А какова стоимость этого ДТС50М? Это датчик? http://www.owen.ru/catalog/73418354390 рублей
|
|
|
|
|
22.3.2014, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Max2114 @ 22.3.2014, 5:22)  Для чего человечество коюмпьютеры, принтеры изобретало? В конце-коноцов есть различные типографии и рекламные мастерские.... Не комильфо в 21 веке подписывать на двери шкафа что-либо "от руки".... ША собирался только для того, чтобы обкатать ПО ПЛК. Как только его будут подготавливать к продаже, перевернут бланки шильдиков и вставят поверх них поясняющие надписи. Обычно мы печатаем на прозрачной пленке LOMO. см. ссылку http://asutp72.ru/content/view/38/47/ http://asutp72.ru/images/stories/foto%20press.jpgМдааа... Наверное все обсуждение ПО контроллера закончится рассматриванием фотографий...  Наша компания планирует продавать контроллер ASU.PS12.PLC73 как готовое решение для автоматизации насосных станций. Для этого было написано РЭ см.ссылку http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdfhttp://www.owen.ru/projects/96223271/aboutПланируется также разработка ПО для каскадного управления насосами. Но есть один момент, который можно обсудить: как Вы считаете рациональнее использовать для каждого насоса свой ЧП, или ЧП должен быть только один, а остальные насосы подключаются напрямую к питающей сети?
|
|
|
|
|
22.3.2014, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
На сегнетике давно такое решение видел, контроллер управляет частотником? При выходе частотника из строя и условии что такой частотник вы уже не купите какова реальность что вы быстро переделаете вашу программу под новый частотник?
|
|
|
|
|
22.3.2014, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
ПЛК взаимодействует с ЧП только по каналам 4..20 мА. ПЛК задает частоту. ПЛК считывает текущею частоту.
Входы выходы 4..20 мА есть у всех современных ЧП.
Если есть стоимость решения для Сегнетика прошу дать ссылку на РЭ и цену.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
http://mx-omsk.ru/content/view/179/216/#5собирается на старом smh 2010 По цене можете сами у них поинтересоваться
|
|
|
|
|
22.3.2014, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Принудительная вентиляция там не обязательно. При малых мощностях теплопроводности шкафа достаточно. Каскадное управление от одного ПЧ возможно только при малых нагрузках, при больших, прямой пуск не реализуем. По каскадному выбору насосов много примеров есть на форуме овена. Лично я не вижу необходимости управлять ПЧ по 4-20ма. Достаточно дискретного упр. Пук-Стоп. Пид лучше вынести в сам ПЧ. А все данные с ПЧ брать по RS485.(ток там, частоту и пр.) Для бирок рекомендую принтер http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%80%D1%8B+bradyЧасто используемые заказываю в рекламном агентстве: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...999999761581421
Сообщение отредактировал serge197a - 22.3.2014, 9:14
|
|
|
|
|
22.3.2014, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 19.1.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662

|
Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 11:13)  Лично я не вижу необходимости управлять ПЧ по 4-20ма. Достаточно дискретного упр. Пук-Стоп. А все данные с ПЧ брать по RS485.(ток там, частоту и пр.) В принципе согласен, так правильнее и собрать данных можно больше. Но тогда теряется универсальность программы. Ведь адресация у каждого ПЧ своя. Если все делать самому (писать каждый раз, заливать, монтаж), то только по RS485. Но если продаешь как "готовый продукт" на сторону, то уже с RS485 загвоздка выходит. Не знаешь же какой там ПЧ может оказаться.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 12:00
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(zaural @ 22.3.2014, 15:36)  В принципе согласен, так правильнее и собрать данных можно больше. Но тогда теряется универсальность программы. Ведь адресация у каждого ПЧ своя. Если все делать самому (писать каждый раз, заливать, монтаж), то только по RS485. Но если продаешь как "готовый продукт" на сторону, то уже с RS485 загвоздка выходит. Не знаешь же какой там ПЧ может оказаться. Продавайте сразу с ПЧ. Комплектом. Готовым.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 19.1.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662

|
Цитата(Lex @ 22.3.2014, 14:00)  Продавайте сразу с ПЧ. Комплектом. Готовым. Можно. Только это не я создаю и продаю сие изделие. Я лишь предположил причины, по которым именно так было сделано.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 9:13)  Принудительная вентиляция там не обязательно. При малых мощностях теплопроводности шкафа достаточно. Каскадное управление от одного ПЧ возможно только при малых нагрузках, при больших, прямой пуск не реализуем. По каскадному выбору насосов много примеров есть на форуме овена. Лично я не вижу необходимости управлять ПЧ по 4-20ма. Достаточно дискретного упр. Пук-Стоп. Пид лучше вынести в сам ПЧ. А все данные с ПЧ брать по RS485.(ток там, частоту и пр.) Для бирок рекомендую принтер http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%80%D1%8B+bradyЧасто используемые заказываю в рекламном агентстве: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...999999761581421Я все понимаю, и Вы все правильно предлагаете, но: идея создания данного ПО в том, что бы продавать его как готовый продукт и не важно с ПЛК73 или др. Что бы настроить ПИД в ПЧ нужно настроить ПЧ на работу в замкнутом контуре и проч., мне кажется, что настроить вх./выходы ПЧ для работы с ПЛК гораздо проще. В ближайшее время в РЭ нашего контроллера ASU.PS12.PLC73 появится новое приложение с подробной инструкцией о настройке ПЧВ3. Думаю в ASU.PS12.PLC73 появится мощность ЧП (с последнего свободного аналогового выхода ПЧВ3). По поводу больших мощностей и одного ЧП - есть стандартный подход плавного пуска насоса от ЧП, а затем переключение его на сеть. Спасибо за ссылки. Кроме того в ASU.PS12.PLC73 реализована и работа по перепаду давления на группе насосов, т.е. для нужд циркуляционных станций; все что нужно установить один бит в меню конфигурации и исправить уставку. Все можно свести к тому, что контроллер в насосной станции вообще не нужен, все можно сделать на реле времени и ЧП. В 80-х годах блочные котельные немецкие в своем составе не имели ни одного контроллера - все на реле работало, но ...время идет По поводу : "Принудительная вентиляция там не обязательно. При малых мощностях теплопроводности шкафа достаточно. Каскадное управление от одного ПЧ возможно только при малых нагрузках, при больших, прямой пуск не реализуем." Если в ТП как в бане (около 50 гр.Ц) то принудительная вентиляция очень нужна, особенно для мощностей от 4 кВт. С увеличении температуры характеристики всех полупроводников очень страдают и это не может не сказываться на ресурс и надежность. Цитата(Snu @ 22.3.2014, 8:02)  http://mx-omsk.ru/content/view/179/216/#5собирается на старом smh 2010 По цене можете сами у них поинтересоваться вижу предложение готовых ША, контроллеров отдельно не вижу.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
Стоп а кто говорил что они отдельно контроллеры продают? Я пишу что данное решение давно сделано на самом первом контроллере сегнетиков и дал вам ссылку что еще вы хотите увидеть? Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 16:39)  вижу предложение готовых ША, контроллеров отдельно не вижу.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
По моим личным наблюдениям насосные станции многих производителей страдают одним и тем же недугом - при включении на пустую трубу (после аварии в ТП Водоканала) ЧП уходит в аварию и без ручного сброса ошибки станция уже работать не начинает. Поэтому в следующих версиях ПО ASU.PS12.PLC73 будет предусмотрено ограничение частоты насоса при превышении мощности ЧП определенной оператором уставки (для каждого ЧП цифра индивидуальна). Можно назвать этот подрежим работы контроллера "Заполнение системы", ну или "Ограничение мощности". Цитата(Snu @ 22.3.2014, 12:45)  Стоп а кто говорил что они отдельно контроллеры продают? Вся эта тема посвещена контроллеру ASU.PS12.PLC73 и не в коей мере шкафам автоматики. Фото ША видимо я выложил зря, извиняюсь. Я думаю, Вы не хуже меня знаете, что все уже придумано до нас, а рынок переполнен предложениями... наше одно из многих...
|
|
|
|
|
22.3.2014, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
А почему вы его своим шифром называете? Это же овен плк 73?
|
|
|
|
|
22.3.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 7:30)  Спрашиваю, потому что обычно используют термостаты (приблизительно в ту же цену), которые устанавливаются на DIN-рейку. А этот датчик еще как-то нужно закреплять внутри шкафа. Или вам обязательно нужно контролировать температуру ? Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 8:05)  как Вы считаете рациональнее использовать для каждого насоса свой ЧП, или ЧП должен быть только один, а остальные насосы подключаются напрямую к питающей сети? На мой взгляд рациональнее второй вариант. Так как надежность современных частотников достаточно высока, а применение контроллеров позволяет сделать очень гибкую систему даже на одном ПЧ (автоматический ввод в работу резервного насоса, ротация по наработке и проч.).
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 22.3.2014, 13:47
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|