Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП, Готовое решения на базе ПЛК73 (НПО ОВЕН) |
|
|
|
19.3.2014, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧПРазработано ПО для контроллера насосной станции. Вот характеристики: Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции 1. Назначение • Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса. 2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме: • поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе; • (или) поддержание заданного перепада на насосной группе; • резервный ввод насоса при аварии одного из насосов; • перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени; • чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени; • защиту насосов от сухого хода; • охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором; • контроль состояния (залипания) магнитных пускателей; • перевод станции в ручной режим управления; • смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3"); • сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК"); • сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции. 3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает: • включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени. 4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров: • входного давления; • выходного давления; • перепада давления на насосной группе; • текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу; • температуры в шкафе автоматики. За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf). Или по телефону +7 3452 730 784.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 59)
|
22.3.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Snu @ 22.3.2014, 13:19)  А почему вы его своим шифром называете? Это же овен плк 73? В шифре есть упоминание ПЛК73. Основное отличие - в содержимом памяти программ. Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 13:45)  А этот датчик еще как-то нужно закреплять внутри шкафа. Или вам обязательно нужно контролировать температуру ? датчик крепится на два самореза к монтажной пластине. Если в ТП как в бане (около 50 гр.Ц) то принудительная вентиляция очень нужна. Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 13:45)  Спрашиваю, потому что обычно используют термостаты (приблизительно в ту же цену), которые устанавливаются на DIN-рейку. А этот датчик еще как-то нужно закреплять внутри шкафа. Или вам обязательно нужно контролировать температуру ?
На мой взгляд рациональнее второй вариант. Так как надежность современных частотников достаточно высока, а применение контроллеров позволяет сделать очень гибкую систему даже на одном ПЧ (автоматический ввод в работу резервного насоса, ротация по наработке и проч.). Взгляд компании WILO шире, и у них есть предложение - по ЧП каждому насосу (насосы по 0.5 кВт, встетились мне). Если уж ВИЛОвцы довели это до серии, то решение видимо имеет право жить. Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 13:45)  Или вам обязательно нужно контролировать температуру ? Почти все параметры доступны по шине ModBus, в т.ч. и температура в ША. Если интересно, можно познакомится с РЭ, оно также доступно в формате сhm (в документе очень много перекрестных ссылок).
|
|
|
|
|
22.3.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 15:13)  датчик крепится на два самореза к монтажной пластине. В любом случае на монтажной панели нужно место для его закрепления, а габариты у датчика не такие уж и маленькие. Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 15:13)  Взгляд компании WILO шире, и у них есть предложение - по ЧП каждому насосу (насосы по 0.5 кВт, встетились мне). Если уж ВИЛОвцы довели это до серии, то решение видимо имеет право жить. Такие решения есть не только у WILO. Например насосы Lowara могут оснащаться системой Hydrovar, когда на каждый насос ставится ПЧ и они связываются между собой по сети. Правда вот внешний контроллер в такой системе оказывается лишним.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 14:44)  Такие решения есть не только у WILO. Например насосы Lowara могут оснащаться системой Hydrovar, когда на каждый насос ставится ПЧ и они связываются между собой по сети. Правда вот внешний контроллер в такой системе оказывается лишним. Да, насосы с ЧП WILO (например) вообще в ША не нуждаются - соединил их шлейфом и ... получай удовольствие, ни кто не спорит о том, что все упирается в стоимость решения и что наше ЖКХ не срезе передовых технологий. Наша компания предлагает решение довольно универсальное, на наш взгляд и не дорогое. Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 14:44)  В любом случае на монтажной панели нужно место для его закрепления, а габариты у датчика не такие уж и маленькие. Есть бескорпусные датчики (для бытовых теплосчетчиков) у того же НПО ОВЕН. Есть преобразователи вообще голые, например у ТЕРМИКО http://www.termiko.ru/razdel3Можно самому намотать 50 Ом (совсем бесплатно). А датчик ДТС мы измерительной частью пропускаем через короб для проводов в том месте где плотность минимальна. (измерительная часть перпендикулярна коробу).
|
|
|
|
|
22.3.2014, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 15:53)  Да, насосы с ЧП WILO (например) вообще в ША не нуждаются - соединил их шлейфом и ... получай удовольствие, ни кто не спорит о том, что все упирается в стоимость решения и что наше ЖКХ не срезе передовых технологий. Наша компания предлагает решение довольно универсальное, на наш взгляд и не дорогое. Так о чем и речь. Если вы ставите внешний контроллер, то у вас уже будет совершенно другая схема управления насосами и вам уже нет смысла в этом случае смотреть на то, как это делает WILO или Lowara.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Да, мы не можем производить насосы с ЧП...
|
|
|
|
|
22.3.2014, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Дмитрий, обычно когда ставят несколько насосов, то разгонять ПЧ и переключать на прямое включение- это на малых моторах не нужно, а на больших не целесообразно. Фактически кроме отображения перепада давления Ваша станция ничего предложить не может. Как писал использовать ПИД в насосе- целесообразнее, чем в станции подбирать параметры. Вы уверены в универсальности ПИД на любые условия? Автонастройка тут не катит шкаф тысяч 30 и ПЧ на 5 квт в нем за 15 тысяч? ПЧ общепромышленный Данфос зачем? Насосный ПЧ все эти задачи решает без станции. Станция имеет смысл киловат от 100, с дистанционным контролем, архивацией и фильтрами..
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Пид-регулятор из библиотеки OSCAT. Уверенным можно быть только в том, что сам видел и сделал. ПИД полноценный, т.е. Кд - предусмотрен, а вот в некоторых ЧП только ПИ-регуляторы.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Snu @ 22.3.2014, 13:19)  А почему вы его своим шифром называете? Это же овен плк 73? У них в названии честно указан ПЛК-73. ____________________________________________________ А вот пример настоящего воровства - перебивают шильды и предлагают под собственным именем вот это: http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.phpХотя, на самом деле - это изделие серийно выпускается совсем другим заводом: http://www.rateos.ru/spectr433IO.shtml
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
К сожалению ни один пид не является универсальным. А почему пид КДС или Овен хуже? ПИ очень часто может работать лучше ПИД. Их применение выбирается исключительно из условий процесса. Регуляторы в насосных ПЧ именно адаптированы под процессы водоснабжения. Главное условие- это недопустимость перерегулирования в них учтена, а в общем случае, для ПИД это вполне может допускаться.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 16:58)  Насосный ПЧ все эти задачи решает без станции. 1.Насос с ЧП стоит в два раза дороже обычного насоса (могу и ошибиться немного), разность в стоимости двух насосов с ЧП и без, запросто может перекрыть стоимость ША. 2. После выхода ЧП из строя (а они на трубе эксплуатируются в жестких условиях) придется покупать новый насос с ЧП. 2.1 также и при выходе из строя самого рабочего тела насоса придется раскошелиться снова 3. Два насоса с ЧП в любом случае нуждаются в обвязке (если нужна ротация и проч.) т.е минимум 5 тр уйдет на банальный ША с САУ-МП, ну, или кабель (между ЧП насосов) интерфейсные модули и проч. (у врагов аксессуары стоят баснословно дорого). Контроллер ASU.PS12.PLC73 одно из многих решений, я на ноу-хау не претендую. Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 16:58)  Станция имеет смысл киловат от 100, с дистанционным контролем, архивацией и фильтрами.. архивация реализуется легко - все параметры доступны по ModBus. Настройки фильтров по аналоговым входам мы выносить в меню не стали, а то РЭ будет как сочинения Ленина - неподъемным. И так оно чуть до сотни стр. не доросло.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
Вот честно не помню но помоему из овна прогу можно выкачать, Вы как нибудь защищаете свое ПО? Если вы планируете серийный выпуск и продажу по России вы готовы к организации нормального сервиса а не так что продали да хер с ними???
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Хороший вопрос. На данный момент защита ПО в ПЛК73 ни как не реализована. Т.е. любой может скопировать ПО и перенести на новый ПЛК. Я буду рад если в России не останется других решений кроме разработанного нами, даже если оно разойдется с одно проданного экземпляра  Поэтому при загрузке ASU.PS12.PLC73 появляется окно с наименованием производителя ПО и серийным номером ПЛК (первые и последние несколько цифр). Конечно, если вы вздумаете производить насосные станции и копировать наш продукт - иска не миновать. Мда... Уж если мечтать, так ни в чем себе не отказывая. Данил Рудый Сервис возможен для ПЛК73, его оказывают множество сервисных центров НПО ОВЕН. Тех.поддержка ПО, т.е. консультации по настройке ASU.PS12.PLC73 и электрической адаптации нашего изделия будут оказываться несомненно. Не думаю, что ПО тяжело в адаптации, в РЭ есть примеры и пояснения. Если забежать вперед и предположить (что мало вероятно) огромный спрос на ASU.PS12.PLC73, то возможно его цена равнялась бы цене чистого ПЛК73 и пиратство не имело бы смысла.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 16:08)  Да, мы не можем производить насосы с ЧП...  А в чем же тогда смысл установки ПЧ на каждый насос? А тем более какой смысл в дополнительном удорожании этой и без того не дешевой схемы еще и внешним контроллером? Который к тому же еще и настравать придется на объекте. То есть делать двойную работу: настраивать ПЧ и настраивать контроллер.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
у меня одного CHM руководство не читается???
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
ссылка еще раз: http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.chmна одном из ПК тоже нет текста, а только структура документа, на других все нормально....пока не могу ответить как с этим бороться...  Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 19:26)  То есть делать двойную работу: настраивать ПЧ и настраивать контроллер. Все что могу предложить это заказать ЧП и контроллер у нас.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 21:12)  Все что могу предложить это заказать ЧП и контроллер у нас. Вы бесплатно будете делать пуско-наладку?
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Бесплатно только .... Я предложил адаптировать ЧП к контроллеру, все что остается - подключить насосы. ПИД-регулятор с коэффициентами по умолчанию работает вполне прилично. Услуга = Стоимость ЧП+7%.
вернее услуга = стоимисоть ЧП * 0.07
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355

|
стоимость то у шкафчика то не фиговая )))
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219560

|
вроде с ПЛК 63 и 73 прога ваще никак не дергается?
Сообщение отредактировал Xort82 - 22.3.2014, 20:35
|
|
|
|
|
22.3.2014, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 21:26)  все что остается - подключить насосы. ПИД-регулятор с коэффициентами по умолчанию работает вполне прилично. Если рабочим является только один насос, то это возможно. А если в насосной станции два или три насоса? Пока насколько я понял вы даже не отрабатывали этот вариант. А ведь это как раз и есть основной случай на практике. Зачем нужен внешний ПИД-регулятор, если нужно управлять всего одним насосом? Не проще ли просто поставить частотник и не заморачивать себе голову внешним управлением. При необходимости можно поставить простейшее программируемое реле для автоматического ввода в работу резервного насоса и ротации насосов по наработке.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 19.1.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662

|
Цитата(Xort82 @ 22.3.2014, 22:33)  вроде с ПЛК 63 и 73 прога ваще никак не дергается? Если залить исходники, то дергается без проблем. А вот если не залить, то задача усложняется.
|
|
|
|
|
23.3.2014, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Snu @ 22.3.2014, 20:31)  стоимость то у шкафчика то не фиговая ))) Шкаф ADL такой же мощности стоит 96 тр (в Тюмени). У него конечно набивка и корпус подороже. Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 20:48)  Если рабочим является только один насос, то это возможно. А если в насосной станции два или три насоса? Пока насколько я понял вы даже не отрабатывали этот вариант. А ведь это как раз и есть основной случай на практике. Зачем нужен внешний ПИД-регулятор, если нужно управлять всего одним насосом? Не проще ли просто поставить частотник и не заморачивать себе голову внешним управлением. При необходимости можно поставить простейшее программируемое реле для автоматического ввода в работу резервного насоса и ротации насосов по наработке. Вариант отрабатывается, будет алгоритм и для станции с большим кол-вом насосов. Можно и реле времени обойтись, и вообще ни чего не программировать. Контроллер это дополнительный сервис и скорость внедрения, а это бесплатным не бывает. Цитата(zaural @ 22.3.2014, 21:23)  Если залить исходники, то дергается без проблем. А вот если не залить, то задача усложняется. Копируется компилированный код из памяти программ, декомпилировать его не возможно. Цитата(Snu @ 22.3.2014, 19:49)  у меня одного CHM руководство не читается??? Уважаемый Snu, опишите какие именно у Вас проблемы с файлом?
|
|
|
|
|
23.3.2014, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
видео любительское по ссылке (предупреждаю, что девочек с большими буфе.. там нет, поэтому претензии не принимаются http://youtu.be/ILxmnHQ3XWI
|
|
|
|
|
23.3.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Дмитрий не насос с встроенным ПЧ, а насосная серия ПЧ. Программа з ПЛК Овен не выкачивается. Можно выдернуть только бинарник. Попробуйте потом с ним что-то сделать Архивировать на ПЛК73 возможности нет. У него в принципе флеш отсутствует.
|
|
|
|
|
23.3.2014, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 4:55)  Можно и реле времени обойтись, и вообще ни чего не программировать. Про реле времени я сейчас не говорю, хотя и такие варианты имеют право на жизнь. По скорости внедрения такие системы, кстати, превосходят системы с контроллером: в них нужно только запрограммировать сам таймер с помощью настроечных винтов. А это занимает совсем немного времени при пуско-наладке. Но у меня речь вообще то не шла о том, чтобы отказаться от внешнего контроля (который в простейшем случае действительно может быть реализован с помощью реле времени или с помощью программируемого реле) , а о том, для чего нужно внешнее ПИД-управление в случае с одним насосом. Ответ на этот вопрос я от вас пока не получил. Для чего нужно такое усложнение? Вы действительно считаете, что необходимость настраивать еще и контроллер, помимо частотника повысит скорость внедрения (это если на брать во внимание те платные услуги по настройке, которые вы предлагаете) ?
|
|
|
|
|
23.3.2014, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Цитата(Maksim_AP2010 @ 23.3.2014, 14:23)  ...для чего нужно внешнее ПИД-управление в случае с одним насосом. Для чего нужно такое усложнение? Вы действительно считаете, что необходимость настраивать еще и контроллер. 1. Мы анализируем разработки авторитетных лидеров рынка автоматизации насосных станций (рекламу делать ни кому не буду). Настройка коэффициентов ПИД-рег. является нормой с панельного контроллера ША. 2. Принципиальных отличий между ПИД-ЧП и ПИД-плк не вижу, у них у всех одна и та же математика. Ни каких повышенных требований к скорости и точности регулирования к повысительным насосным станциям не предъявляет. 3. Почти все ЧП опционально комплектуются съемной панелью ( в т.ч. и ПЧВ3), её может и не быть под рукой. 4. В ASU.PS12.PLC73 предусмотрены параметры верхней и нижней рабочих частот ЧП. Если ПИД-рег. передать в ЧП, то эти настройки станут невозможны с ASU.PS12.PLC73. 5. Контроллер "знает" состояние ПИД-регулятора, а значит может принимать некоторые решения по каскадированию и проч. (входного для ASU.PS12.PLC73 сигнала "Реальная частота работы насоса") может и не быть, он пока в алгоритме ни как не анализируется, т.е. используется только для отображения на экране. Основной параметр - перепад на насосе. 6. Упрощается адаптация ЧП к контроллеру, т.к. количество настроечных параметров сокращается. 7. Какая разница настраивать коэффициенты в контроллере или настраивать ЧП? 8. Если Вы не хотите пользоваться ПИД-рег. в контроллере, то и не пользуйтесь им! Настройте ЧП для работы по замкнутой схеме, прокиньте сигналы 4..20 через ЧП и контроллер и получайте удовольствие. Только нужно помнить, что контроллер включает аварийный таймер "Низкий перепад" только после достижения выходного значения ПИД-рег. уставки "Верх.пред..Hz" (из гр.Настр. ПИД). Поэтому уставку "Давл.раб.,bar" необходимо задать выше, чем у ПИД-ЧП. Как следствие показатель: "ошибка регулирования" отображаемые на ASU.PS12.PLC73 будет некорректен, также как и "Требуемая частота". В остальном все будет работать по РЭ.
|
|
|
|
|
23.3.2014, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Убедительная просьба брать РЭ в pdf и chm по следующим ссылкам: http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdfhttp://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.chmПриношу свои извинения за выбор неправильного наименования файлов, хотя подверсия документа уже изменилась, но в имени файла Вы увидите v1.1 (это уже на века Это произошло из-за того ссылки расходятся по сети и поменять их уже нет возможности. Сори. Открывать файл chm лучше не из браузера/загрузка (замечены ошибки при открытии), а с помощью файлового менеджера из папки "Загрузки (Downloads)".
|
|
|
|
|
23.3.2014, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70272

|
Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Мы анализируем разработки авторитетных лидеров рынка автоматизации насосных станций (рекламу делать ни кому не буду). Настройка коэффициентов ПИД-рег. является нормой с панельного контроллера ША. Ваши ссылки на "разработки авторитетных лидеров рынка", к сожалению, пока неубедительны. Вы сначала привели в качестве примера WILO, а потом сами же написали, что... Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 16:01)  ...насосы с ЧП WILO (например) вообще в ША не нуждаются то есть выяснилось, что этот опыт неприменим к вашему случаю. Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Принципиальных отличий между ПИД-ЧП и ПИД-плк не вижу, у них у всех одна и та же математика. Если принципиальных отличий нет, то зачем тогда нужен вариант ПИД-ПЛК ? Тем более для случая одного насоса. Как это у вас реализовано в текущей версии программы. Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Почти все ЧП опционально комплектуются съемной панелью ( в т.ч. и ПЧВ3), её может и не быть под рукой. Это зависит от модели ПЧ. Я бы не стал утверждать, что "почти все ПЧ" требуют для нормальной работы встроенного ПИД этой опциональной платы. Более того, для многих моделей частотников производители такой платы не выпускают. Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Упрощается адаптация ЧП к контроллеру, т.к. количество настроечных параметров сокращается. А зачем она вообще нужна эта адаптация ? В чем преимущество использования внешнего контроллера перед встроенным ПИД-регулятором частотника? Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Какая разница настраивать коэффициенты в контроллере или настраивать ЧП? В вашем случае придется настраивать и контроллер и ПЧ, то есть делать двойную работу. Смысл? Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)  Если Вы не хотите пользоваться ПИД-рег. в контроллере, то и не пользуйтесь им! Настройте ЧП для работы по замкнутой схеме, прокиньте сигналы 4..20 через ЧП и контроллер и получайте удовольствие. А зачем тогда платить деньги за функционал, который будет отключен и на практике реально не понадобится?
Сообщение отредактировал Maksim_AP2010 - 23.3.2014, 16:03
|
|
|
|
|
23.3.2014, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 18.3.2014
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185

|
Вы сами ответили на некоторые вопросы. по: А зачем она вообще нужна эта адаптация ? В чем преимущество использования внешнего контроллера перед встроенным ПИД-регулятором частотника? Возможности контроллера в самом первом сообщении, если у Вас есть ЧП с таким функционалом, то остается позавидовать. Ведь ПИД-рег. не ограничен список. по: В вашем случае придется настраивать и контроллер и ПЧ, то есть делать двойную работу. Смысл? ответ: я же Вам предложил настраивать только ЧП  . см. п.8. Контроллер настраивать не нужно, он настроен "по умолчанию" от нас и начнет работать как только Вы его запитаете. см. ЧаВо РЭ. по: Ваши ссылки на "разработки авторитетных лидеров рынка", к сожалению, пока неубедительны. Вы сначала привели в качестве примера WILO, а потом сами же написали, что... ответ: WILO в рекламе не нуждается (я не имел ввиду эту компанию), оно как сименс - х.. сотрешь.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|