> Клапаны ДУ на шахты с дефлекторами, совмещение ВЕ с ДУ
Helen83
сообщение 19.3.2014, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 28.6.2009
Пользователь №: 35358



Доброе!
Кратко - склад 4000 м2 (высота 12,5м). Четыре шахты ВЕ с дефлекторами - одна шахта на 1000 м2. Во время пожара этих шахт достаточно для удаления дыма. Вопрос - надо ли устанавливать дымовые клапаны на эти шахты? Моя логика - делю весь склад на дымовые зоны не более 3000 м2 (в моем случае 2000 м2). При пожаре - удаляем дым с одной зоны двумя шахтами (рассчитывая возможность возникновения пожара в одной зоне), т.е. оставшиеся две надо закрыть??? или вообще глупость какая-то....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlyachok
сообщение 19.3.2014, 16:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13512



а у вас совмещенная система ВЕ и ДУ? для ВЕ никаких клапанов не предусматриваете? Здесь уже обсуждалась тема про применение дефлекторов для ДУ. Раньше можно было применять, а сейчас - нет, т.к. у дефлекторов нет предела огнестойкости, при пожаре тягу они увеличивать не будут (ну или совсем незаметно), а вот от температуры оцинковка прогорит, деформируется и может вообще перекрыть отверстие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helen83
сообщение 19.3.2014, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 28.6.2009
Пользователь №: 35358



А дефлектор разве запрещен...? нормы не встречала еще....не ткнете носом?)) спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlyachok
сообщение 20.3.2014, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13512



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%E5%EA%F2%EE%F0 Посмотрите вот эту тему, здесь как раз обсуждался этот вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helen83
сообщение 21.3.2014, 11:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 28.6.2009
Пользователь №: 35358



Да, тему конечно эту прочла (дважды)) Как-то сомнений не было по установке дефлекторов... сомнения были по разделению рабочих шахт ДУ при пожаре - оставлять открытыми только те шахты, которы установлены в дымовой зоне 3000 м2? или же пусть все будут открыты для дымоудаления...? сомнения в том, что дым пойдет вверх и не будет "стелиться"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных