Доброго времени суток, уважаемые специалисты. По образованию не теплотехник, поэтому не судите строго, за ошибки в мат. части.
Помогите решить следующую проблему. Очень маленькая разница температуры подачи и обратки в системе отопления. Даже в самый холодный период, около -35, дельта составляла 5-6 градусов. А в среднем вообще 3-4 градуса. Подскажите пожалуйста, как это сказывается на эффективности, ?? И в чём может быть причина такой маленькой дельты ?
Система отопления закрытая, через теплообменник.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162

|
какой расход? какой бойлер? мало информации.
|
|
|
|
|
21.3.2014, 21:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(romul753 @ 21.3.2014, 21:27)  И в чём может быть причина такой маленькой дельты ? Завышен расход воды. Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям). А где эта система отопления? В коттедже?
|
|
|
|
|
21.3.2014, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С чего снимали показания Т? Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали? Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно?
|
|
|
|
|
22.3.2014, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Да. Главное - это температура воздуха в помещениях здания, баланс тепла меж потерями здания, теплосъёма с нагревательных приборов (НП) и "величины остывания теплоносителя в НП".
Малый перепад или большой у теплоносителя - это уже не имеет значения для жильцов, ежели в комнатах поддерживается комфортная температура.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221347

|
Цитата(sergoo @ 21.3.2014, 23:56)  какой расход? какой бойлер? мало информации. Расход 30 м3/ч. Установлен теплообменник на 1 Мвт. Цитата(tiptop @ 22.3.2014, 0:00)  Завышен расход воды. Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям).
А где эта система отопления? В коттедже? Отапливаю офисное здание и несколько производственных помещений (типа гаражей). Все через один теплообменник. Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ? Цитата(инж323 @ 22.3.2014, 2:07)  С чего снимали показания Т? Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали? Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно? Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 16:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 17:03)  Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ? Нужно уменьшать расходы в тех ветвях, у которых температура обратной воды выше нормы. Если система отопления - двухтрубная, то это надо делать у каждого отопительного прибора.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для начала все четыре температуры на теплообменнике неплохо было бы указать.
|
|
|
|
|
22.3.2014, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 16:03)  Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?
Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили. Вот сейчас точно можно сказать, что СО не отбалансирована. В простейшем случае на радиаторы термоголовки. Или краны на отдельные горячие ветки.
|
|
|
|
|
24.3.2014, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Ситуация из практики. Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(KARTS @ 24.3.2014, 10:57)  Ситуация из практики. Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых.  Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 9:19)  Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку. Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 10:29)  Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности. Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 12:05)  Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы. Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
|
|
|
|
|
25.3.2014, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 13:21)  Цитата(KARTS) горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма. Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская"). Но есть ещё несколько разновидностей "горизонтальная однотрубка" без байпаса и тогда "циркуляции" в СО не будет. И в двухтрубных стояках не будет. " Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так?
|
|
|
|
|
26.3.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Kult_Ra @ 25.3.2014, 16:42)  Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма. Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская"). " Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так?  Абсолютно!
|
|
|
|
|
  |