> Подача и обратка, маленькая дельта
romul753
сообщение 21.3.2014, 20:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221347



Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
По образованию не теплотехник, поэтому не судите строго, за ошибки в мат. части.

Помогите решить следующую проблему. Очень маленькая разница температуры подачи и обратки в системе отопления. Даже в самый холодный период, около -35, дельта составляла 5-6 градусов. А в среднем вообще 3-4 градуса.
Подскажите пожалуйста, как это сказывается на эффективности, ?? И в чём может быть причина такой маленькой дельты ?

Система отопления закрытая, через теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 21.3.2014, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



какой расход? какой бойлер? мало информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.3.2014, 21:00
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romul753 @ 21.3.2014, 21:27) *
И в чём может быть причина такой маленькой дельты ?

Завышен расход воды.
Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям).

А где эта система отопления? В коттедже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.3.2014, 23:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С чего снимали показания Т?
Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали?
Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.3.2014, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Да. Главное - это температура воздуха в помещениях здания, баланс тепла меж потерями здания, теплосъёма с нагревательных приборов (НП) и "величины остывания теплоносителя в НП".

Малый перепад или большой у теплоносителя - это уже не имеет значения для жильцов, ежели в комнатах поддерживается комфортная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romul753
сообщение 22.3.2014, 16:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221347



Цитата(sergoo @ 21.3.2014, 23:56) *
какой расход? какой бойлер? мало информации.

Расход 30 м3/ч.
Установлен теплообменник на 1 Мвт.

Цитата(tiptop @ 22.3.2014, 0:00) *
Завышен расход воды.
Возможно, что система отопления несбалансирована (не выставлены расходы по ветвям).

А где эта система отопления? В коттедже?


Отапливаю офисное здание и несколько производственных помещений (типа гаражей). Все через один теплообменник.
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?

Цитата(инж323 @ 22.3.2014, 2:07) *
С чего снимали показания Т?
Масло в гильзах у термометров есть? с УУТЭ- а давно ли промывали?
Чудес то не бывает,хотя если сменили насос на заведомо больший и запас у ТО есть, то и не удивительно.В доме то жарко или холодно?

Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.3.2014, 16:52
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 17:03) *
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?

Нужно уменьшать расходы в тех ветвях, у которых температура обратной воды выше нормы.
Если система отопления - двухтрубная, то это надо делать у каждого отопительного прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2014, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для начала все четыре температуры на теплообменнике неплохо было бы указать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 22.3.2014, 17:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(romul753 @ 22.3.2014, 16:03) *
Как мможно расходы по ветвям сбалансировать ?


Показания точно истинные. А на счёт "жарко-холодно", то в каждом помещении здания по разному. Здание офисное и почему в одних помещениях температура комфортная, в других холодно, как бы сильно не топили.

Вот сейчас точно можно сказать, что СО не отбалансирована.
В простейшем случае на радиаторы термоголовки. Или краны на отдельные горячие ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.3.2014, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Ситуация из практики.
Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.3.2014, 9:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KARTS @ 24.3.2014, 10:57) *
Ситуация из практики.
Система закрытая, горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5. составляю акт на отстранение учёта. Звонят с УО и говорят - а с этого дома(8 квартир) жалоба на холод. Захожу в квартиру - все батареи завоздушены напрочь. А по дельте как перетоп. Акт пришлось порвать и сказать УО пару ласковых. mad.gif

Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 25.3.2014, 9:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 9:19) *
Если СО завоздушена, то котёл не берёт нагрузку.

Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.3.2014, 12:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 10:29) *
Там в качестве "котла" водогрейная котельная 9МВт установленной мощности.

Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 25.3.2014, 12:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Лыткин @ 25.3.2014, 12:05) *
Если нет циркуляции в СО, то нет и теплосъёма, только потери. Посчитайте нагрузку после продувки системы.

Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 25.3.2014, 16:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(KARTS @ 25.3.2014, 13:21) *
Цитата(KARTS)
горизонтальная однотрубка. Дельта 2,5.

Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская"). Но есть ещё несколько разновидностей "горизонтальная однотрубка" без байпаса и тогда "циркуляции" в СО не будет. И в двухтрубных стояках не будет.

"Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 26.3.2014, 7:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Kult_Ra @ 25.3.2014, 16:42) *
Мы по-моему о разном. Я пример из практики привёл. Какой циркуляции нет? Теплоноситель мимо радиаторов проходит вот и нет теплосъёма.
Значит был, был там байпас (система типа "ленинградская").

"Дельта 2,5" - значит, это было только остывание труб СО. Ну может и не все 100% ОП (НП) были "под воздухом". Так? biggrin.gif

Абсолютно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных