> Общая система дымоудаления и вентиляции для разных пожарных отсеков, нужна помощь
info@tc-pro.ru
сообщение 22.3.2014, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223590



Коллеги, приветствую!
На объекте, согласно СТУ, допускается проектировать общую систему дымоудаления и общеобменной вентиляции для разных пожарных отсеков в пределах одного этажа для помещений с одинаковым классом функциональной пожарной опасности и установкой ОЗК в местах пересечения противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.
Но, если в СТУ, четко описан предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления при его прохождении через разные пожарные отсеки, то по общеобменной вентиляции нет.
В связи с чем вопрос:
Какой предел огнестойкости воздуховодов вентиляции необходимо предусмотреть при прохождении ими разных пожарных отсеков, а также необходимо ли устанавливать ОЗК на ответвлениях или пересечениях других перегородок с нормируемым пределом огнестойкости?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 22.3.2014, 18:34
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



По СП7 объединение систем дымоудаления из разных отсеков запрещено. Поэтому запрашивайте дополнительные сведения у авторов вашего СТУ.
Если мы забудем про то, что вы объединяете системы разных пожарных отсеков, то есть общие требования к воздуховодам, проходящим транзитом через смежный пожарный отсек. См. пункты 6.19-6.22 СП7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zebra
сообщение 22.3.2014, 23:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2009
Из: Россия
Пользователь №: 39897



Цитата(info@tc-pro.ru @ 22.3.2014, 17:22) *
Коллеги, приветствую!
На объекте, согласно СТУ, допускается проектировать общую систему дымоудаления и общеобменной вентиляции для разных пожарных отсеков в пределах одного этажа для помещений с одинаковым классом функциональной пожарной опасности и установкой ОЗК в местах пересечения противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.
Но, если в СТУ, четко описан предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления при его прохождении через разные пожарные отсеки, то по общеобменной вентиляции нет.
В связи с чем вопрос:
Какой предел огнестойкости воздуховодов вентиляции необходимо предусмотреть при прохождении ими разных пожарных отсеков, а также необходимо ли устанавливать ОЗК на ответвлениях или пересечениях других перегородок с нормируемым пределом огнестойкости?
Спасибо.


Если есть СТУ : все отступления от норм должны быть обеспечены компенсирующими мероприятиями, в том числе повышенными требованиями к пределу огнестойкости КП и воздуховодов. Все эти требования должны быть отражены в СТУ. Или должна быть ссылка на пункты в СП 7.13130.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
info@tc-pro.ru
сообщение 24.3.2014, 12:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223590



Цитата(zvyagaaa @ 22.3.2014, 19:34) *
По СП7 объединение систем дымоудаления из разных отсеков запрещено. Поэтому запрашивайте дополнительные сведения у авторов вашего СТУ.
Если мы забудем про то, что вы объединяете системы разных пожарных отсеков, то есть общие требования к воздуховодам, проходящим транзитом через смежный пожарный отсек. См. пункты 6.19-6.22 СП7

Спасибо, но в том то и дело, что воздуховод фактически является как транзитным так и обслуживающим наш пожарный отсек!
Какие нормы в таком случае применять?

Цитата(zebra @ 23.3.2014, 0:34) *
Если есть СТУ : все отступления от норм должны быть обеспечены компенсирующими мероприятиями, в том числе повышенными требованиями к пределу огнестойкости КП и воздуховодов. Все эти требования должны быть отражены в СТУ. Или должна быть ссылка на пункты в СП 7.13130.

Спасибо, но, к сожалению, есть только ссылка на СП в целом. Кроме ОЗК на REI 150 ничего sad.gif

Да, и что Вы можете сказать про установку ОЗК в таком случае?
Если воздуховод имеет предел огнестойкости более огнестойкости пересекаемой преграды, то ставить ОЗК не нужно?
И правильно ли я понимаю, что ОЗК, на сегодняшний день, ставятся только на пересечениях помещений подлежащих категорированию (производственные и складские)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных