Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3.2014, 16:32
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 80 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 16897 |
Ссылка на http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5760
Для себя вывел итог: напольное отопление очень удобно и комфортно на практике, намного эффективнее фреоновых систем (коэффициент эффективности 6-7). Я с автором не согласен. 1. Насчет комфортности, для работы напольного охлаждения необходимо и желательно иметь твердое керамическое покрытие камень. В соответствии с СНиП 2.03.13-88 применение плитки/керамики в помещении с постоянным пребыванием людей не желательно остается линолеум паркет. Линолеум при нагреве будет выделять таксичные вещества. Паркет при нагреве - сохнуть при охлаждении- мокнуть. Об этом автор статьи благородно умалчивает. За границей есть опыт применения подобных систем в супермаркетах. 2. На счет эффективности, холодильная машина работает все по тому же циклу 7/12, только потом ставиться теплообменник, насос. От этих мероприятий холодопроизводительность явно не вырастает. Еще автор статьи полностью умалчивает о сложности регулировки системы при совместном использовании пола на отопление и охлаждение. Контроль зон конденсации при работе на охлаждение. Реакции системы отопление на присутствие человека, нагрев от солнца - в несколько раз медленнее (система более инертна) в отличии от традиционных систем. Очень поверхностная статья не имеющая с реальностью ничего общего. |
|
|
|
![]() |
24.3.2014, 17:05
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20898 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
1. Не обязательно керамика. Температура поверхности тёплого пола около 24*С - что это за линолеум токсичный при такой температуре у вас? Паркету страшнее малая влажность зимой, чем температура 24-25*С. Кроме этого, надо использовать паркет допускаемый изготовителем для тёплых полов.
2. Какие сложности? Держать температуру воды чтоб летом пол был 19-20*С? Конденсации при таких температурах не бывает на полу..... |
|
|
|
22.4.2014, 22:18
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 109 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 33335 |
Ну не знаю на мой взгляд холодные полы не очень комфортное решение для дома, а с учетом того что есть люди которые любят дома босяком ходить, причем таких людей не мало, то тем более не очень хороший вариант для кондиционирования помещения.
|
|
|
|
5.9.2014, 9:23
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
А как вам это из статьи: "....Еще одним плюсом является то, что такая система обладает свойствами саморегулирования из-за небольших перепадов между температурами поверхности и воздуха. К примеру, в теплый период года утром температура поверхности пола +20 0C, температура воздуха +22 0C. В помещение пришли люди, включили компьютеры, и температура воздуха повысилась с +22 до +24 0C. При этом, если до прихода людей теплосъем с поверхности пола был пропорционален 2 0C, то по пришествии людей перепад стал 4 0C, система самонастроилась и стала отдавать в два раза больше холода, с тем чтоб компенсировать дополнительные внутренние тепловыделения. Таким образом, эффект саморегулирования в значительной степени упрощает процесс регулирования в экономичном режиме...."
весьма интересное "энергоэффективное решение" проблемы инерционности напольных систем отопления. Сообщение отредактировал KGP1 - 5.9.2014, 9:24 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|