> п. 4.1.6 СП 10.13130.2009, Нужны пояснения
ВКшник
сообщение 4.4.2016, 12:29
Сообщение #31


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(дмитрий01 @ 4.4.2016, 12:03) *
Не понял вопроса если честно))))) ответ из ВНИИПО ожидаемый для подбора насосной станции на несколько категорий (отсеков) параметры принимаются по максимальным данным расхода и напора, т.е. для самого пожароопасного участка )))

Я написал во ВНИИПО примеры по каждому из которых я пояснил как выбирал расходы на ВПВ. ВНИИПО везде со мной согласился. Вы по всем примерам со мной согласны?

И еще такой вопрос: имеется здание управления со встроенными помещениями электропункта, контроллерной и ПВК.
Электропункт имеет категорию В3, контроллерная В3, ПВК - Д. Данное помещение рассматривать как единое целое и принимать расходы по категории В и общему объему здания или каждое помещение рассматривать отдельно и принимать расходы на каждое помещение отдельно по его категории и объему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.4.2016, 19:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП12, п.6; СП10, п.4.1.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 5.4.2016, 17:32
Сообщение #33


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 4.4.2016, 19:06) *
СП12, п.6; СП10, п.4.1.6.

Добрый день, можно Вас попросить "разжевать" данные пункты в отношении вопроса в предыдущем посте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.4.2016, 17:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Необходимость ВПВ зависит от категорийности зданий. Если здание в целом имеет категорию Д, то и ВПВ не требуется. Для определения категории здания применяется СП12.
Если ВПВ требуется, то по СП10 смотрим, есть ли стены 1-го или 2-го типа. И в соответствии с этим принимаем нужный расход. Детали тут уже обсуждали выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 6.4.2016, 11:26
Сообщение #35


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 5.4.2016, 17:56) *
Необходимость ВПВ зависит от категорийности зданий. Если здание в целом имеет категорию Д, то и ВПВ не требуется. Для определения категории здания применяется СП12.
Если ВПВ требуется, то по СП10 смотрим, есть ли стены 1-го или 2-го типа. И в соответствии с этим принимаем нужный расход. Детали тут уже обсуждали выше.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VIT@L
сообщение 2.4.2019, 15:03
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351309



Подскажите пожалуйста, применим ли данный пункт п 4.1.6 СП 10.13130.2009 для дренчерного пожаротушения?
Есть два разных пожарных отсека которые между собой не соединяются, В одном отсеке расход 37,18 л/с, а в другом 29,68.
Насос я подобрал на расход (и давления соответ.) на 37,18, как сказано в пункте. Но пожарный говорит что нужно насос выбирать для тушения всего объёма.
кроме этого пункта я больше не смог ни чего найти. Кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.4.2019, 11:34
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ну как у вас пожар может перекинуться с одного отсека в другой? время тушения пожара 3 часа, при этом стены между отсеками должны иметь предел огнестойкости не меньше 180 минут, то есть те же 3 часа.

число пожаров можно определить по СП 8 таблица 1, то есть до 10тыс человек 1 пожар.
если у вас конечно не царь-предприятие от СССР с числом работников свыше 10тыс, то у вас 1 расчетный пожар, который не может перекинуться на другой отсек при соблюдении норм и законов.

другое дело, если у вас обе дренчерные секции реализованы с одновременным пуском, например через 1 УУ. тогда вы просто физически не ограничите расход, он будет "литься" на 2 секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VIT@L
сообщение 4.4.2019, 9:22
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351309



С этой темой спасибо разобрались! Было недопонимание между мной и пожарным, вчера выяснили что если два отсека, то выбираем по наибольшему расходу.
(((число пожаров можно определить по СП 8 таблица 1, то есть до 10тыс человек 1 пожар.))))
Почему вы рассматриваете СП8 для внутреннего пожаротушения?
СП 8 идёт для "наружного противопожарного водоснабжения".
В СП 8 идёт речь о количестве одновременных пожаров в городских округах, то есть я понимаю это отдельные стоящие здания, в которых может произойти пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.4.2019, 12:12
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



то есть в вашем условном городе в сумме один пожар, а на предприятии, которое находится в этом городе, у вас уже 2 пожара? которые начались одновременно (в рамках времени работы, частоты пожаров и пр - разница менее 3 часов это одновременно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных