> Округление воздухообмена
Shuly
сообщение 27.3.2014, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Коллеги напомните пожалуйста где написано, что воздух получаемый по кратности(ну или другими способами) нужно округлять. Я, как правило, округляю кратно 10. Не помню откуда взяла это правило, напомните пожалуйста.

Сидим в офисе, душно, сервисники здания принесли проект нашей вентиляции, а там расход воздуха на нашу комнатушку указан - 127,5 кубов...улыбнуло)

Сообщение отредактировал Shuly - 27.3.2014, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.3.2014, 10:31
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Это вузовский курс метрологии, точность аэродинамических расчётов и замеров 10%. Соответственно имеют смысл две-максимум три значащих цифры, 110 (две), 1100 (две), 111000 (три).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuly
сообщение 27.3.2014, 11:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Это сложно, у нас не было метрологии отдельным курсом.
Мне помнится было прямое указание или в справочнике или в нормах "результаты расчета округлять..." но где?

Сообщение отредактировал Shuly - 27.3.2014, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.3.2014, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Shuly @ 27.3.2014, 12:28) *
Это сложно, у нас не было метрологии отдельным курсом.
Мне помнится было прямое указание или в справочнике или в нормах "результаты расчета округлять..." но где?

Да какая разница где. Мне на первой же работе сказали - где увидишь в проекте 42.6 м3/ч или вроде того - точно студент делал или новичок. А пусконаладчикам проще круглые расходы налаживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.3.2014, 11:40
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Shuly @ 27.3.2014, 12:28) *
было прямое указание или в справочнике или в нормах "результаты расчета округлять..."


Может и есть в какой-нибудь методичке для врачей, но вообще это часть технической культуры, типа 2х2=4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных