> расчёт расхода ХВС в сети хоз.противопожарного водопровода, как рассчитать расход по СНиП 2.04.01-85 п. 7.2
13IRIN06
сообщение 28.3.2014, 0:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2014
Пользователь №: 228477



как рассчитать расход по СНиП 2.04.01-85 п. 7.2?
Объект - детский сад. каким образом рассчитывается расход на хоз-питьё без пользования душами. поскольку мытьё полов и поливка территории по графику часовой неравномерности в max сек расход не входят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2014, 18:20
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В детских садах нет групповых душевых, как в промке...поэтому сад и есть сад по нормам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных