> Спорная опора
МКН
сообщение 28.3.2014, 8:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Добрый всем день!
Есть проект ТВС, Заказчик сомневается в необходимости устанавливать Н2. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь нужна ли эта опора и если нужна то зачем?
Заранее очень благодарнен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 97,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 28.3.2014, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Не нужна. В этом месте и так перемещения минимальные (середина участка имеющего подвижные концы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 28.3.2014, 9:32
Сообщение #3


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Де юре расчёт по программе "старт " должны снять все вопросы у заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 28.3.2014, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(АБорисыч @ 28.3.2014, 13:02) *
Де юре расчёт по программе "старт " должны снять все вопросы у заказчика.

Было бы совсем хорошо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 28.3.2014, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Есть мнение что и Н1 не нужна. Оставил бы только Н3 для расчета на старте.
Ну и по территории школы бесканально не ходят.

Сообщение отредактировал *Sasha* - 28.3.2014, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 28.3.2014, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Цитата(*Sasha* @ 28.3.2014, 13:57) *
Есть мнение что и Н1 не нужна. Оставил бы только Н3 для расчета на старте.
Ну и по территории школы бесканально не ходят.

Это теперь не школа, теперь это будет поликлиника профосмотров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 28.3.2014, 11:36
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(*Sasha* @ 28.3.2014, 11:57) *
Есть мнение что и Н1 не нужна. Оставил бы только Н3 для расчета на старте.
Ну и по территории школы бесканально не ходят.

Ага!
Но, тут вопрос идеологии. Какие-то эксплуатации "не перегнуть".

Цитата(МКН @ 28.3.2014, 12:35) *
...это будет поликлиника профосмотров

И что?
СНиП 41-02-2003 п.9.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных