По низкому давлению его выбивало из за не правильной работы автоматики ТРВ.
там уже все смонтировано , теперь пусконаладка, запустил одну систему, причина была в том, что датчик температуры среды неа контролере работой ТРВ., был РТС, а нужен Pt1000, автоматика после замены начала держать перегрев относительно около уставки, но там не хватает фреона его на днях получат.
а прикол вот в чем: испаритель-140квт, ТРВ-170квт., чиллер 140квт, система включается в работу, датчик температуры вых воды, который теперь -приточный воздух.
Чиллер за 10 минут на 25 % нагоняет Уставку, и выключается, с пароля юзер дельту отключения не увеличить, подскажите кто встречался с этим нужно мин производительности 10%-35%?
Может ли из за не правильного кипения охлаждать сильнее и при заправке по норме он начнет работать в режиме. Конечно понимаю глупый вопрос, но тем не менее.
Подскажите пароль на инженерный доступ, или софт с помощью которого можно изменить настройки. Спасибо. Завтра приклеплю фото.
Сообщение отредактировал olegek1989@mail.ru - 17.7.2014, 23:18
|