Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление в системах автоматизации, Как правильно реализовать заземление в пульте управления?
VaL_KX
сообщение 29.3.2014, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226529



Здравствуйте.
Может быть мои вопросы будут глупы, но подскажите, пожалуйта, как правильно реализовать заземление в пульте управления?
Как я понимаю бывает сигнальное, защитное и экранное заземление. Сигнальное делится на цифровое и аналоговое.
1) К защитному подключаются корпус пульта, корпуса оборудования (движки например).
2) К аналоговому подключаются аналоговые земли (общие провода) от датчиков. Например есть модули ввода сименс, в инстукции нарисовано, что 0В от питания модуля и общие провода от датчиков подключаются к сигнальному заземлению (и рядом пометка выравнимание потенциалов).
3) А что такое цифровая земля? Что к ней то цепляется? По крайней мере в инструкция на модуля дискретного ввода сименс не видел никаких заземлений. И вроде как не рекомендуется отбъединять цифровую землю с аналоговой.
4) Как вообще реализуется правильное заземление? Берутся отдельные шины (например 3) аналоговой земли, цифровой земли и защитного заземления и к каждой цепляется свое оборудование (к шине с аналоговым заземлением общие провода от датчиков, к защитной - корпус пульта, клемма заземления от блока питания и т.д.)? А потом три шины соединяются в одной точке - клемме, к которой подключен РЕ провод от подвода питания к пульту (при 5-типроводном подключении).

Как должно быть правильно выполнено заземление в пульте управления с учетом минимума помех?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 31.3.2014, 5:58
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Ну и пурги вы тут нагнали с заземлениями.... начните с того, какое конкретно оборудование у вас стоит - контроллер, датчики и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 31.3.2014, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Лучше начать с главы 1.7 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.3.2014, 8:36
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



электронщик?
используйте термин "заземление" только в значении защитное.
а термин "экранирование" во всех остальных случаях.
дальше будет проще понять что и как делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.4.2014, 4:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Чтобы не запутаться, есть два обозначения:
PE - Protective Earth, защитное заземление (для целей безопасности)
FE - Functional Earth, функциональное (рабочее) заземление (для целей помехозащиты/экранирования)

Общие характеристики:
1. Определение: проводник PE проводит ток только в случае аварийных режимов работы электрооборудования (при коротких замыканиях на корпус), проводник FE может проводить ток постоянно.
2. Требования к проводнику: в качестве PE можно использовать открытые металлоконструкции, неизолированные шины, FE - всегда изолированный проводник, закрытые шины.
3. Сечение проводников: сечение PE равно сечению фазных проводников, сечение FE диктуется требованиями нормальной помехозащиты и на практике сечение такого проводника даже может превышать сечение PE.

Деление проводника FE на аналоговую, цифровую и прочие земли - это интересно лишь для приборостроителей, это правило придумано в целях экономии пространства в приборах. Лучше придерживаться более жесткого правила:
Заземление лучше выполнять индивидуальным проводником, подключенным к центральной шине заземления устройства (шкафа, пульта и т.д.).
В случае защитного заземления данное правило обеспечивает бОльшую безопасность и вобщем-то закреплено юридически (есть пункт ПУЭ). В случае функционального заземления обеспечивается наименьшее сопротивление пути ухода помехи в землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 1.4.2014, 9:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaL_KX
сообщение 1.4.2014, 17:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226529



2) К аналоговому подключаются аналоговые земли (общие провода) от датчиков. Например есть модули ввода сименс, в инстукции нарисовано, что 0В от питания модуля и общие провода от датчиков подключаются к сигнальному заземлению (и рядом пометка выравнимание потенциалов).

Прикрепленный файл  _________1.jpg ( 114,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148


Заземление для выравнивания потенциала - это какая-то независимая шина, которая объединяет аналоговые минусы и 0В? Или же эта шина еще и соединяется с общим функциональным заземлением?

P.S. За предыдущие ответы всех благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.4.2014, 18:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Не путайте защитное заземление и рабочее (функциональное) заземление с потенциалом "0 В", "общий", "аналоговый минус" и т.д. Они не всегда имеют соединение друг с другом, т.е. например "аналоговый минус" можно выполнить в обычном порядке, без соблюдения каких-то особых правил, просто проводочком соединив точки между собой, без использования шины.
Заземлению подлежат металлические нетокопроводящие части установки, PE - металлические корпуса, FE - экраны проводов или специальные зажимы на приборах для отвода помех на землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 1.4.2014, 18:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(immer @ 1.4.2014, 12:51) *
А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ?

Вообще в правилах безопасности (ПУЭ и др.) большая забота уделена проводнику PE, т.к. он собственно является защитным и связан с безопасностью. В ПУЭ нет понятия "шина FE", только "рабочее заземление", на практике ее часто обозначают знаком заземления и выполняют как PE и в конечном итоге путают с "обычным" заземлением. Я тоже так делаю. Стараюсь делать разные шины.

Что-то я поторопился с формулировкой:
Цитата
2. Требования к проводнику: в качестве PE можно использовать открытые металлоконструкции, неизолированные шины, FE - всегда изолированный проводник, закрытые шины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КИП-Сервис
сообщение 1.4.2014, 19:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.3.2014
Пользователь №: 226188



Цитата(Михайло @ 1.4.2014, 19:29) *
Заземлению подлежат металлические нетокопроводящие части установки

А также - "диэлектрические токопроводящие" части! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.4.2014, 19:15
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



товарищ хотел сказать:

металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток (нетокопроводящие)

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КИП-Сервис
сообщение 1.4.2014, 19:23
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.3.2014
Пользователь №: 226188



Цитата(nick2 @ 1.4.2014, 19:15) *
товарищ хотел сказать:

металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток (нетокопроводящие)

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Так и эти - далеко не все.
В итоге "товарищ" просто вводит в заблуждение, хотя, наверное, искренне хотел помочь! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaL_KX
сообщение 1.4.2014, 20:32
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226529



Цитата(Михайло @ 1.4.2014, 19:56) *
Вообще в правилах безопасности (ПУЭ и др.) большая забота уделена проводнику PE, т.к. он собственно является защитным и связан с безопасностью. В ПУЭ нет понятия "шина FE", только "рабочее заземление", на практике ее часто обозначают знаком заземления и выполняют как PE и в конечном итоге путают с "обычным" заземлением. Я тоже так делаю. Стараюсь делать разные шины.


Шины делаете разные, но потом ведь все равно подцепляете обе эти шины к одному проводнику РЕ. Так ведь? Зачем делаете две шины? Чтобы не путаться или в чем преимущество такого разделения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 2.4.2014, 4:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Просто визуально-пространственное разделение по функционалу, чтобы не путаться.
На практике часто невозможно разделить PE и FE, ведь часто экран кабеля прикладывается к монтажной панели шкафа или к кабельной гребенке, которая имеет контакт с корпусом шкафа или сальники ЭМС... Да и две шинки иногда делать не хочется...

Я для себя проще проблему с шинками решил: я использую заземляющие наборные клеммы на ДИН-рейку вместо шинок.

Цитата(КИП-Сервис @ 1.4.2014, 22:00) *
А также - "диэлектрические токопроводящие" части! laugh.gif

Извините, когда составляю текст, не замечаю подвоха, правильно так:
Цитата
открытые металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, например, корпуса шкафов, пультов, коробок, металлоконструкции...

tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.4.2014, 6:00
Сообщение #15


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



завели рака за камень... laugh.gif
шо - РЕ, шо - FE, а цеплять всё ето реально и физически можно только на корпус шкафа... laugh.gif
PE - приходит извне и цепляется на корпус шкафа с соединённой с ним спесиальной перемычкой дверкой... экран с подключаемых кабелей сплетается косичкой и цепляется тудой же...ну, это если проект стандартные жопорукие проектировщики рисовали... laugh.gif ... если проект нормальный, то в клеммнике наличествуют клеммы РЕ... тогда туды и цепляем...и никаких "аналоговых" и "цифровых" земель при етом у ПОДКЛЮЧАЕМЫХ кабелей - нет... это всё - чисто интимное дело схемотехники контроллера... "наруже" которого есть только клеммы - кудой ето цеплять... обо што всё строго прописано в инструкции в разделе "схема подключения"... надо просто выполнять требования этого раздела, использую мосх и наличествующие на контроллере клеммы правильно... если подключить как обычно (да-а! тут так фсё понятно!! laugh.gif), то можно елементарно нахватать помех, а то и вообще - вход выбить... часто, при подключении контроллера и приводов к трансформаторам - запрещают землить выход последнего... при этом он землится на спесиальную клемму внутре себя...
собственно, резюмирую: правила зашытного заземления (PE) - согласно Библии... э-э-э...т.е. ПУЭ... а подключение к конкретному контроллеру - согласно инструксии на ентот контроллер... и - никакой самодеятельности!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 2.4.2014, 10:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(immer @ 1.4.2014, 10:51) *
А шина PE и шина FE в щитах между собой соединяются ? Если да, то какой смысл делать разные шины ?

Не всегда соединяються. Если соединяються , то большое значение имеет где и как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VaL_KX
сообщение 2.4.2014, 20:56
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 226529



А что скажете про экранирование силового провода ПЧ и сигнальных проводов? Экранирование силовых проводов ПЧ с обоих сторон (у движка и в пульте)? Экранирование аналоговых датчиков только с одной стороны (со стороны источника сигнала)? Надо ли экранировать сигнальные провода, а именно дискретный сигнал (от датчика с дискретным сигналом или от реле откуда-то из вне), если провода проложены вместе с силовыми от частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.4.2014, 7:56
Сообщение #18





Guest Forum






Все сигнальные провода должны быть экранированы.
Вместе лучше не прокладывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 3.4.2014, 12:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(VaL_KX @ 2.4.2014, 21:56) *
если провода проложены вместе с силовыми от частотника.

Насколько помню: "если провода проложены вместе"- не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 3.4.2014, 19:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



1. По поводу ПЧ: кабель должен быть экранированный не только от ПЧ до двигателя, но и от фильтра/дросселя до ПЧ.
2. По поводу заземления экранов: в силу того, что в двух разных точках (например, у двигателя и у пульта) потенциал земли может отличаться, то заземление экрана с двух сторон может привести к значительному уравнительному току, протекающему по экрану. У сигнальных кабелей это может вызвать помехи, т.е. ухудшение электромагнитной обстановки. Для того, чтобы избежать уравнительных токов, необходимо соединить пульт и двигатель проводником выравнивания потенциала как можно бОльшего сечения (10-16 кв. мм), либо просто заземлять экран с одной стороны.
3. У Сименса написано: экран сетевого кабеля (от дросселя/фильтра до ПЧ заземлять с одной стороны, со стороны ПЧ). Про двигательный кабель не находил четких пояснений, но на схемах обычно рисуют заземление с двух сторон.
4. Экранировать дискретные сигналы не столь необходимо, как маловольтные аналоговые (аналоговые сигналы до 1 В). Лучше всего ловят помехи сигналы с небольшим током. Чтобы увеличить помехоустойчивость дискретных сигналов, источник сигнала нагружают резистором, так чтоб по кабелю бежал увеличенный ток...
5. Сигналы напряжения (0-10 В) требуют экранирования в бОльшей степени, чем сигналы тока (4-20 мА). Источник сигнала 0-10 В можно теоретически нагрузить резистором как и в случае дискретного сигнала. Физический смысл в том, что резистор потребляет энергию помех и энергию полезного сигнала. Если источник полезного сигнала имеет возможность выдать значительную энергию и для приемника, и для резистора, то соотношение "полезный сигнал/помехи" (сигнал/шум) увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 7.4.2014, 6:28
Сообщение #21


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: прочитайте внимательно эти 2 файла, это должно разрешить все Ваши вопросы. (в ПУЭ почитайте Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности - термины и определения)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  viktor_denisenko_aleksandr_halyavko_zashita_ot_pomeh_datchik.pdf ( 260,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  ___.chm ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phoph
сообщение 6.3.2025, 14:50
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2020
Пользователь №: 383986



Цитата(nick2 @ 1.4.2014, 19:15) *
товарищ хотел сказать:

металлические (то бишь токопроводящие) , которые в нормальном режиме не находятся под напряжением и по ним не протекает ток (нетокопроводящие)

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Нетокооведущие т.е. могут быть продящими ток но не находящиеся под рабочим напряжением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных