Добрый день!

Частотник ВЕСПЕР EI-P 7002 45 кВт управляет погружным скважинным насосом ЭЦВ 32 кВт. Работают примерно 5 лет. Вчера частотник несколько раз вставал с ошибкой SPi (отсутствие фазы или перекос фаз на входе). В результате оказалось, что на входе частотника напряжение нормальное, а на выходе частотника - перекос фаз. Понятно, что мультиметр расчитан на измерение напряжения в сети 50 Гц и на выходе частотника результаты замеров напряжения могут подвирать, но там большая разница в фазных напряжениях на выходе ( 30 - 40% между U-V и V-W).

Что может быть причиной - мотор или ПЧ и как её искать? Двигатель промегерить можем, а продиагностировать частотник (может, дело в IGBT) не можем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 31.3.2014, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Добрый день!
Возьмите другой движок (можно совсем маленькой мощности) и установите частоту 1 Гц.
Дай те команду на вращение. Если вращение без дерганья значит ключи все в норме.
А так же запустите на 50 гц. и промерьте фазное напряжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 31.3.2014, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Это Веспер. Качество и надежность.

Хотя может и ЭЦВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 31.3.2014, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я поддерживаю методику " Nocav " , ,нужно пдключтть другой движок прямо рядом с ПЧ и покрутить на низких оборотах, если дерганья есть, то точно ПЧ. Это же Веспер, у них на управление ключами стоят оптоусилители PC923, они очень часто выходят из строя, не первый и не второй раз сталкиваюсь с такой бедой у Веспера. Был один , всё есть , управление идет, частоту и напряжение на выходе показывает, а движок стоит, из шести оптоусилителей три неисправны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.3.2014, 18:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Nocav @ 31.3.2014, 11:58) *
Добрый день!
Возьмите другой движок (можно совсем маленькой мощности) и установите частоту 1 Гц.
Дай те команду на вращение. Если вращение без дерганья значит ключи все в норме.
А так же запустите на 50 гц. и промерьте фазное напряжение.


Если один из обратных диодов в силовых ключах накрылся, то может и не задергаться. Я проверяю осциллографом, щуп 1:20, становиться "общим" хвостом на "-" емкостных банок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.4.2014, 7:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну в случае каких то непоняток с дерганьем, я проверяю все ключи осцилографом относительно + и -, сразу всё видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных