> Приемка ИТП в эксплуатацию
инженерик77
сообщение 1.4.2014, 8:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2014
Из: Москва
Пользователь №: 226037



Доброго дня всем специалистам!
Подскажите, кто имеет опыт сдачи-приемки ИТП, какую документацию должна предоставить монтажная организация при сдаче ИТП в эксплуатацию. В общем-то, конкретно интересует кто должен делать инструкцию по эксплуатации ИТП(!): монтажная орг. или эксплуатирующая служба, уже после приемки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 1.4.2014, 9:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Инструкции для персонала побезопасной и безаварийной эксплуатации делает эксплуатирующая организация.
Монтажная организация должна приложить исполнительную документацию. ( 1) акты выполненных и скрытых работ. 2)Паспорта на использованное оборудоваие, инструкции к нему от производителей, сертификаты соответствия и разрешения к применению на территории России на все материалы , примененные при строительстве ИТП. Включая краску и теплоизоляцию.
Если ИТП позиционируется как готовое изделие заводского изготовления то, должна быть паспорт и инструкция от завода на весь ИТП со штампом ОТК, а так же вышеперечисленные сертификат и разрешение на применение.
Правда в инструкции скорее всего будет написано что эксплуатацию и ремонт должна производить специализированная организация имеющая обученный персонал и лицензию.

Сообщение отредактировал Shiling - 1.4.2014, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженерик77
сообщение 1.4.2014, 9:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2014
Из: Москва
Пользователь №: 226037



спасибо, что меня подтвердили! Нами сделаны все необходимые акты и даже акт приемки подписан., переданы паспорта, сертификаты, паспорт ИТП. Но заказчик требует эту инструкцию. похоже у него просто нет специалиста для её составления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 1.4.2014, 9:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(инженерик77 @ 1.4.2014, 13:43) *
... Но заказчик требует эту инструкцию. похоже у него просто нет специалиста для её составления.

В "ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки"
которое подается в Ростехнадзор все расписано.. вторая половина пунктов для эксплуатирующей органазации.
Инструкция- это документ этак на 10-20 стр. вкл. Оперативную схему, в основе Инструкции - положения ПТЭ ТЭ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 1.4.2014, 11:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Инструкцию по безопасной эксплуатации должено выдать персоналу лицо, ответственное за безопасную и безаварийную эксплуатацию (главный инженер , как правило)
Конечно некому составить! Обычное дело для заказчиков. Пусть обратятся к наладчикам. Они помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 1.4.2014, 15:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Кстати вопрос принципиальный. Также как и на котельных после монтажа, инструкцию по безопасной эксплуатации должен делать Заказчик. Именно он знает характер всех опасностей, имеющихся на объекте со стороны различных факторов - высокое напряжение, высота, газо- и пожароопасность и т.д.
Монтажники ИТП (или котельной) не могут этого знать в объеме выполняемой работы.

Сообщение отредактировал ruben - 1.4.2014, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 15:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных