> неорганизованный водосток, с территории
iris43
сообщение 1.4.2014, 10:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123198



Доброго времени суток!подскажите пожалуйста!нормируется ли чем то площадь территории с которой можно отводить ливневые воды как неорганизованным стоком,а уже с каких нужно обязательно делать ливневую канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2014, 14:20
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(iris43 @ 1.4.2014, 11:55) *
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста!нормируется ли чем то площадь территории с которой можно отводить ливневые воды как неорганизованным стоком,а уже с каких нужно обязательно делать ливневую канализацию?

во-первых, по ТУ
во-вторых, по заданию на проектирование

если в результате требуется ливнёвка, то собирать с дорог ... величину свободного пробега до дождеприёмников можно глянуть
1) МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (МИНЖИЛКОМХОЗ РСФСР) ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. К.Д. ПАМФИЛОВА
Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации

2) ВСН 9-63 Технические указания на проектирование наружного водостока

3) литература по наружным сетям ливневой канализации, на этом сайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 1.4.2014, 18:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



iris43 если вы проектируете в черте города, то скорее всего нужно, а в ТУ вам укажут куда передавать эти стоки. СП 32.13330.2012 вам в помощь. п.6.5.2 о наибольшем расстоянии между дождеприёмными колодцами. На практике, при новом строительстве, проектировщики раздела НВК дождеприёмные колодцы по плану не расставляют, расположение дождеприёмных колодцев берётся как исходные данные из плана по благоустройству территории или схемы планировочной организации земельного участка. Проверяется только расстояние между дождеприёмниками на участке улиц с продольным уклоном одного направления В случае если это реконструкция чего либо , то в черте города дождеприёмные колодцы уже будут на территории и их расположение смотрится по съёмке ГРИИ. Если вам просто нужна ссылка на нормативный документ по которому можно исключить устройства дождеприёмной сети, то я такой ссылки не знаю. В общем тут ещё много всяких если... Раскажите подробнее вашу ситуацию, чтоб в целом определить направление в котором "копать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных