> Компенсаторы, Для стали 12Х и глубокий минус
Timur-MW
сообщение 2.4.2014, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132380



Добрый день! Помогите с расчетом компенсаторов труб, транспортирующих жидкость с температурой минус 135 градусов Цельсия. В таблицах допустимых напряжений для стали 12Х18Н10Т есть диапазон температур от 20 до 150 градусов Цельсия. Какими методами вести подобный расчет? В наличие имеются стандартный РД для теплотехники котельных. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 3.4.2014, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Видел данные по минус 70 где-то, наверное в расчете на прочность.... Коэффициент запаса надежности по пределу текучести и по временному сопротивлению взят такой же (1,0) как для температур от -20 до +40. Честно говоря, для -135 сложно сказать.
Тут, наверное, надо по материаловедению литературу надо искать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных