Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бескомпенсаторная прокладка ТС
raddik1
сообщение 5.4.2014, 14:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194655



День добрый , подскажите пожалуйста по возможности упрощения проекта прилагаемого , в частности по тепловой камере необходима ли она при монтаже трубопроводов из ППУ? Длина теплотрассы 46 метров , а если проложить расстояние напрямую от котельной до ИТП получится примерно 30 метров- вожможна ли бескомпенсатрная прокладка с установкой сильфонного компенсатора например? Обьект коммерческий , пожелания заказчика упрощение)))

Сообщение отредактировал raddik1 - 5.4.2014, 14:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4___________._________________.PDF ( 234,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 6.4.2014, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Зачем камера именно на угле поворота? Только для устройства сбросного колодца? Сброс воды, а так же любые ответвления лучше устраивать по возможности в местах наименьших тепловых перемещений, а углы поворота это как раз точки наибольших перемещений. Насчет ППУ или канальной прокладки: В нормах однозначно требуется устройство слива воды в самых низких точках сети и выпуск воздуха в самых высоких. Для устройства сброса при ППУ трубах потребуется установка тройниковых ответвлений, кранов со штоками выведенными под надземные коверы . ну и все тот же ж/б колодец с последующим отводом в ливневку или откачкой. Будет ли установка сильфонного компенсатора упрощение? Однако точно можно сказать что сильфонное устройство это технически сложное изделие, и вряд ли оно технически проще чем угол поворота.

Сообщение отредактировал Shiling - 6.4.2014, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.4.2014, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тут еще проще ответ по сокращению длины трассы.
Хочет Зак от одной стенки до другой по "диагонали" пройти? Не вопрос(жаль не дадут воплотить)- так никакие направляющие опоры для сильфонников и сальниковых не помогут- срежет и получит системно не работающую трассу по причине неминуемого самоповреждения себя из за температурной деформации. Такое не объяснить, когда неохота понимать - такое лишь на своем примере изучается.
А не воплотить- поскольку этап реализации пройдет все равно через согласующие инстанции- ростехнадзор, ТСО, кто нибудь да всбеленится от такой перетрассировки, если не тот кто за нормоконтроль подпись вынужден будет поставить, или ГИП( кто под УК будет ходить за такое проектирование).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 6.4.2014, 13:46
Сообщение #4


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Подскажите т.1 и т.2 это здания или тепловые камеры?
В вашем варианте можно при определённых условиях обойтись без УТ 1.
Сильфонный компенсатор это как раз таки не упрощенеи а усложнение.
Самый простой вариант водовыпуск в т.1 или т.2. без УТ 1 (но опять же для этого надо иметь понимание есть ли рядом дренажный трубопровод, или заказчик хочет только водоприёмный колодец с последующей откачкой.
. Трассировку рекомендую сохранить.

Да и температурный график скажите какой?

Сообщение отредактировал АБорисыч - 6.4.2014, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 7.4.2014, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(raddik1 @ 5.4.2014, 15:36) *
а если проложить расстояние напрямую от котельной до ИТП получится примерно 30 метров-

Если котельная только для этого объекта, лучше совместить приготовление воды в котельной и прокладывать от котельной уже вторичку, да труб больше но гемора с компенсацией меньше. Тем более можно использовать трубы из полиэтилена которые можно проложить по кратчайшему пути и для них не нужно соблюдать уклон. Единственное надо вводить трубы под прямым углом в здания (для любых типов трасс) - совсем наискосок не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raddik1
сообщение 7.4.2014, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194655



Цитата(АБорисыч @ 6.4.2014, 14:46) *
Подскажите т.1 и т.2 это здания или тепловые камеры?
В вашем варианте можно при определённых условиях обойтись без УТ 1.
Сильфонный компенсатор это как раз таки не упрощенеи а усложнение.
Самый простой вариант водовыпуск в т.1 или т.2. без УТ 1 (но опять же для этого надо иметь понимание есть ли рядом дренажный трубопровод, или заказчик хочет только водоприёмный колодец с последующей откачкой.
. Трассировку рекомендую сохранить.

Да и температурный график скажите какой?

т1и т2 это котельная и ИТП , котельная проектируется только для этого здания , температурный график 90/70

Цитата(Shiling @ 6.4.2014, 14:11) *
Зачем камера именно на угле поворота? Только для устройства сбросного колодца? Сброс воды, а так же любые ответвления лучше устраивать по возможности в местах наименьших тепловых перемещений, а углы поворота это как раз точки наибольших перемещений. Насчет ППУ или канальной прокладки: В нормах однозначно требуется устройство слива воды в самых низких точках сети и выпуск воздуха в самых высоких. Для устройства сброса при ППУ трубах потребуется установка тройниковых ответвлений, кранов со штоками выведенными под надземные коверы . ну и все тот же ж/б колодец с последующим отводом в ливневку или откачкой. Будет ли установка сильфонного компенсатора упрощение? Однако точно можно сказать что сильфонное устройство это технически сложное изделие, и вряд ли оно технически проще чем угол поворота.

компенсирующее устройство в данном конкретном случае позволит не только сократить длину теплотрассы но и не городить ТК , сбросной колодец смонтировать непосредственно о котельной вблизи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.4.2014, 11:12
Сообщение #7


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



А СПЭ или изопрофлекс не рассматривали?
При таком температурном графике самое оно.
По дренажу можно и дренаж котельной сбрасывать.
По каналу ничего не могу сказать не знаю что у вас за территория. Можно монолит илисборный жб - скорей всего монолит при таком приближении к котельной.
Вот вам и упрощение.

Но остаются вопросы
1. Какой диаметр закладываете? ( тут решается вопрос либо сталь в ппу либо спэ) так как больших диаметров нет у спэ.
2. Приготовление гвс где будет? в котельной или в здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raddik1
сообщение 7.4.2014, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194655



Цитата(инж323 @ 6.4.2014, 14:45) *
Тут еще проще ответ по сокращению длины трассы.
Хочет Зак от одной стенки до другой по "диагонали" пройти? Не вопрос(жаль не дадут воплотить)- так никакие направляющие опоры для сильфонников и сальниковых не помогут- срежет и получит системно не работающую трассу по причине неминуемого самоповреждения себя из за температурной деформации. Такое не объяснить, когда неохота понимать - такое лишь на своем примере изучается.
А не воплотить- поскольку этап реализации пройдет все равно через согласующие инстанции- ростехнадзор, ТСО, кто нибудь да всбеленится от такой перетрассировки, если не тот кто за нормоконтроль подпись вынужден будет поставить, или ГИП( кто под УК будет ходить за такое проектирование).

2 года назад воплощал подобное, с некоторыми отличиями, расстояние от котельной до здания по прямой 26 м , труба монтировалась 57 ППУ , вообще без каких либо конмпенсирующих устроств и неподвижных опор , полет нормальный.

Цитата(АБорисыч @ 7.4.2014, 12:12) *
А СПЭ или изопрофлекс не рассматривали?
При таком температурном графике самое оно.
По дренажу можно и дренаж котельной сбрасывать.
По каналу ничего не могу сказать не знаю что у вас за территория. Можно монолит илисборный жб - скорей всего монолит при таком приближении к котельной.
Вот вам и упрощение.

Но остаются вопросы
1. Какой диаметр закладываете? ( тут решается вопрос либо сталь в ппу либо спэ) так как больших диаметров нет у спэ.
2. Приготовление гвс где будет? в котельной или в здании?

Диаметр 133 , приготовление воды непосредственно в ИТП послойником , изофлекс и другой предизолированный полимер нет вроде таких диаметров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.4.2014, 11:17
Сообщение #9


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
2 года назад воплощал подобное, с некоторыми отличиями, расстояние от котельной до здания по прямой 26 м , труба монтировалась 57 ППУ , вообще без каких либо конмпенсирующих устроств и неподвижных опор , полет нормальный

Я полагаю аналогия здесь неуместна. 2 года не показатель - расчёт по Старту даёт количество циклов.
Ведь на решение ставить компенсатор или не ставить влияет много факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raddik1
сообщение 7.4.2014, 11:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194655



Цитата(АБорисыч @ 7.4.2014, 12:17) *
Я полагаю аналогия здесь неуместна. 2 года не показатель - расчёт по Старту даёт количество циклов.
Ведь на решение ставить компенсатор или не ставить влияет много факторов.

Я тут вижу такие факторы - малая длина трасс , невысокий температурный режим, отсутствие ответвлений , все эти факторы говорят о том что тепловая деформация большой не будет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 7.4.2014, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(raddik1 @ 7.4.2014, 12:26) *
Я тут вижу такие факторы - малая длина трасс , невысокий температурный режим, отсутствие ответвлений , все эти факторы говорят о том что тепловая деформация большой не будет)

На глазок только стакан наливают. Изопрофлекс уже выпускается до 150 диаметра включительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных