Цитата(marusa @ 9.4.2014, 12:35)

на мои расходы- хоз.пит. - 4,8 м3/сут, пожар - 25м3 (10 минут тушения), какую башню подобрать? Контактный объем мне не нужен наверное. На хоз.пит будет станция водоочистки. Может есть конкретная формулка для расчета.
скважина правда маленькая, всего 0,1 л/сек...
а как у вас получилось 25м3 при расходе на внутренне пожаротушение 10л/с, тушить 10 мин. считается вроде 10л/с*10мин*60/1000 = 6,0м3. Или я как то не правильно считаю? Поправьте пожалуйста если что то не так.