Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Очистные сооружения ККВ-9 БИО-50., превышение нитритов,общего железа,нитратов,взвешенные вещества,аммоний
ajper2013
сообщение 7.4.2014, 21:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



Добрый вечер дамы и господа!помогите разобраться с проблемой немогу понять в чем причина такого превышения по нитритам ,нитратам,взвешенным веществам,водородный показатель,фосфатам железо общее и АПАВ.В общем суть проблемы такова пришол я на новую работу и мне дали задание выявить причину из за чего на выходе с очистных у нас идет превышение по нитритам ион,железо общее и нитраты.начал я с взятие проб колодцев по всему предприятию.канализация вся новая и все колодцытоже канализация трубы пластик и сами колодцы тоже герметичны.канализация самотечная до очистных.а там перед БИО-50 стоит колодец КНС это конализационная насосная станция.по мере поступления стоков включаються насосы и сточная вода поступает на само БИО.ладно с процессом ознакомился взял пробы по всем колодцам с разных помещений где можно было и нельзя))выявил два места это гараж и автотранспорт предприятия.но там моют только руки с мыломи спец средствами по удалению масла итд.и второй в котельной но там тоже так маленькое превышение было.спустя пару дней взял повторно и в котельной все стало хорошо тоесть нет постоянного характера превышения там.а вот в гараже стало за место нитритов железа общего и нитратов,стало Аммоний ион аж 115,80 при норме 10,26-51,28. ну это я думаю вызвано тем что идет процесс гниения фекалий несмытых толком которые самотеком шли.ладно поехали далее дошол я до самого био-50 в общем там идет коагулянт и флокулянт капает в аэротенки.есть активный ил и есть отстойник вторичный.далее шло на лампу обезараживания и на выход.тоесть нет песколовки нет усреднителя,нет грязевого колодца.весь мусор поступивший в кнс поднимаеться насосами в очистные это пол беды еще,какой то институт там еще наделал делов установили после вторичного отстойника на выходе денитрификатор и поставили аэрлифт в него тоесть активный ил у нас гоняеться по кругу с первой камеры он уходит в денитрификатор и оттуда опять в первую камуру где и живет изначально.по взятым пробам с отстойника вышли вот такие показатели
Водородный показатель концентрация установленого сброса 6,5-8,5 у нас 7,40-+0,20
Взвешенные вещества концентрация 13,67 а у нас 20,00-+2,00
Нитрит -анион 0,08 а у нас 0,927-+0,058
Нитрат-анион 87,21 а у нас 150,54-+34,62
Хлориды 90,17 а у нас 143,32-+5,73
АПАВ 0,02 а у нас 0,025-+0,010 это все до динитрификатора в отстойнике.
ТЕПЕРЬ СМОТРИТЕ ЧТО ИМЕЕМ НА ВЫХОДЕ
Взвешенные вещества 13,67 а у нас 30,50-+2,00
Аммония-ион 0,5 а у нас 5,47-+1,15
Нитрит -анион 0,08 а у нас 7,757-+0,465
Нитрат -анион 87,21 а у нас 108,12-+24,87
Железо общее 0,1 а у нас 0,25-+0,08
АПАВ 0,02 а у нас 0,025-+0,010 вот помогите (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 7.4.2014, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Так всё таки вы выявили источник ваших загрязнений? Автотранспортное предприятие?
"автотранспорт предприятия.но там моют только руки с мыломи спец средствами по удалению масла итд." так они вам и признались , что всё, что не попадя в канализацию сливают...)
Я бы на вашем месте действовал следующим образом:
1. Составил полностью всю схему водоотведения.
2. Далее выявлеение источника загрязнения на участке от дальнего выпуска в сеть канализации до очистных.
3. Определение показателей превышающих норму до очистных .
4. Определение показателей после каждого этапа ЛОС, с целью выявления неэффективного оборудования.
5. Далее по результатам вышеперечисленного....

Вам какая задача ставится? Определить виновного или обеспечить нормируемые показатели в сточных водах на выпуске в коммунальную сеть водоотведения путём реконструкции очистных сооружений?

Сообщение отредактировал batrysh - 7.4.2014, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 8.4.2014, 19:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Напишите дозу ила, расходы сточных вод, температура стоков и объемы зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.4.2014, 19:46
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А смызл опосля такого? wink.gif
Цитата(ajper2013 @ 7.4.2014, 22:59) *
немогу понять в чем причина
пришол я на новую работу и мне дали задание
колодцытоже канализация
это конализационная насосная
включаються
там моют только руки с мыломи

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 8.4.2014, 20:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Да, мне тоже бросилось в глаза :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 8.4.2014, 21:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



всем добрый вечер !извиняюсь за ошибки в словах так как жутко устаю внимательность притупляется к вечеру)) в общем у нас на предприятии давняя проблема с превышением показателей по сточным водам на выходе с очистных. температура стоков 13-18 градусов.как я понял это нормальная температура допустимая. дозу ила я не знаю как определить. знаю что оператор очистных только проверяет на скорость осаждения берет с аэротенка жидкость в 100 мл колбу и на протяжении 30 мин смотрит скорость или плотность осадка толком ничего никто не обьесняет мне все допытываю сам в общем. вот позо вчера было на уровне 30 мл осадок при отстое в 30 мин.сказала ил хороший густой отличный.микробиолога нет на предприятии.схему канализации я уже изучил и она есть у меня на руках вся канализация новая поменяна в 2013 году по осени вместе с колодцами. начинал с дальнего колодца и до самого очистного брал пробы были превышения но они минимальные и при повторном отбирание проб где было превышение они уменьшились.в общем получается что превышение у меня на выходе с очистных после денитрификатора установленого.

могу предоставить протоколы отбора проб для рассуждения.

Передо мной поставлена задача на выявление мест или почему и откуда появляются нитриты,нитраты,железо общее на выходе с очистных. в общем я должен ехать на конференцию как молодой специалист и мне дали подготовить доклад на тему вот этой проблемы,с которой боролись и с Москвы наладчики и с нижнего Новгорода и Самары и еще откуда то в общем ничего так и не настроили чтоб показатели вернуть к норме и причину не нашли одни отписки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 9.4.2014, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



лучше отписки дайте почитать. Тема будет бомбой )))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 9.4.2014, 20:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



тоесть советов больше нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.4.2014, 6:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Какого характера отписки–то хоть? Может быть толковое что–то объясняют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 14.4.2014, 22:34
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



отписки в форме рекомендаций. вот подскажите по этой установке как должен поступать коагулянт и флокулянт в какую камеру?ккв 9 (ккв-45.911.х+д) щас появилась пена во вторичном отстойнике.были взяты пробы на входе и на выходе на входе пришло меньше чем вышло после очистки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 17.4.2014, 5:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Беспонятия че за квв.9. Фото, схемы, паспорт в студию

Тыщ за стопетсят режимналадку проведу smile.gif Предложите руководству в частном порядке

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 17.4.2014, 5:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 26.4.2014, 12:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Для того, чтобы определить причину, нужно пересчитать очистные сооружения на реальные показатели поступающих стоков. Если по расчетам - качество очищенной воды соответствует требуемым - значит проблемы в эксплуатации, если нет - значит запроектировано неправильно. Все просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 5.5.2014, 22:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



как расчитать подачу воздуха в аэротенки ?их всего 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dandey
сообщение 13.5.2014, 8:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100193



Если Вас интересуют особенности эксплуатации данной установки, то наверное лучше обратится за помощью к производителю - 345 Механический завод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 31.5.2014, 10:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



а что они могут посоветовать, если сами и проектировали? Если схема очистки выбрана не верной и объемы занижены - они что в этом сознаются? С другой стороны, если все запроектировано правильно - то проектировщики действительно могут отладить очистные или хотя бы помочь эксплуатации это сделать, Правда о таком взаимодействии проектировщиков и заказчика у нас можно пока только мечтать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 31.5.2014, 13:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(ajper2013 @ 15.4.2014, 1:34) *
отписки в форме рекомендаций. вот подскажите по этой установке как должен поступать коагулянт и флокулянт в какую камеру?ккв 9 (ккв-45.911.х+д) щас появилась пена во вторичном отстойнике.были взяты пробы на входе и на выходе на входе пришло меньше чем вышло после очистки


Рекомендации - это, как правило, не отписки, а путь к устранению недостатков , препятствующих нормальной работе сооружений. Другой вопрос, что для Заказчика они, зачастую, то же, что и очки для известной всем мартышки... Потому и воспринимаются, как отписки.
И ещё, отбирая пробы, вы не задумывались о том, что со входом то понятно, отбираете то, что пришло прямо сейчас, а вод на выходе то, в это время то, что приходило от нескольких часов, почти до суток (зависит от состава сооружений) назад?....
Цитата(ajper2013 @ 6.5.2014, 1:50) *
как расчитать подачу воздух в аэротенки ?их всего 4.

Да хоть 9, КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85
Вам в помощь. Уточняю, аэротенки там начинаются с п. 6.140. Точнее не скажу, потому как не вижу технологической схемы. Потому же не могу сказать куда, сколько и какого реагента необходимо дозировать.

Цитата(OXIDOK @ 31.5.2014, 13:37) *
а что они могут посоветовать, если сами и проектировали? Если схема очистки выбрана не верной и объемы занижены - они что в этом сознаются? С другой стороны, если все запроектировано правильно - то проектировщики действительно могут отладить очистные или хотя бы помочь эксплуатации это сделать, Правда о таком взаимодействии проектировщиков и заказчика у нас можно пока только мечтать


В Паспорте на установку обычно дают и режимную карту или какое-то её подобие... Типа ... откуда куда, чего когда и сколько перекачивать laugh.gif Интересно было бы почитать. Есссстесссственно, зная состав, размеры и обвязку отдельных сооружений комплекса... Размеры для меня обязательны: на днях столкнулся с вертикальными вторичными отстойниками, у которых угол наклона днища в осадочной части аж целых 40 градусов ph34r.gif Видимо, будучи под этим градусом и ваяли указанное сооружение....При этом, объём отстойника мог бы быть и поменьше... а проектировщиков, способных ещё и наладить сооружения я сейчас встречаю практически, только на АВОКе dry.gif Максимум, что они могут сейчас - это привязать комплекс по наружным сетям..

Сообщение отредактировал Сандугач - 31.5.2014, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 7.6.2014, 10:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Полностью поддерживаю коллегу, Ищите тех, кто поможет реально разобраться с ситуацией на месте и выжать максимум из существующих сооружений, Но за это придется платить, Или пересмотрите договор с продавцами установки - может быть Вы все-таки вписали в контракт технологическую отладку со стороны продавца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 6.3.2015, 14:27
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



Добрый день всем, вот вернулся я с той же проблемой вот схема очистных все показаниятакие же почти.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1080.JPG ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 9.3.2015, 6:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Доброе утро всем! )) Кстати, отписки дадите почитать? Разве в Москве остались наладчики? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 9.3.2015, 21:59
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



отписки читать недам !а помочь може кто нибудь?мне доклад нужно подготовить по этой очистной что как писать не пойму!помогоите кто чем может!советом или делом!заранее всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 9.3.2015, 23:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Тогда, как вариант: Очень плохие очистные, я думал будут лучше, но оказались плохие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ajper2013
сообщение 13.3.2015, 0:58
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229452



Доброй всем ночи. Дайте кто нибудь свой скайп чтобы поговорить о проблеме моей может кто поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек91
сообщение 18.3.2015, 15:32
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261809



Здравствуйте!!!помогите пожалуйста!месяц назад в аэротенке начала образовываться пена, при этом фосфаты на входе были 10 мг/л, при этом подача коагулянта была увеличена в 2 раза и кислород повысили,но это не помогло. Прошел месяц пена не уменьшилась только приросла по высоте, в анаэробной и аноксидной зоне ил вместе с пеной сбился и просветов воды не видно. Сегодня и вчера пену откачивали илососом с 3-х зон,но в 3-й пена опять выросла на 20 см, а в 1-й и 2-й зонах опять легкий ил начал собираться в корку.Подскажите что делать с пеной,т.к. процесс очистки ухудшился! доза 3-4 мг/л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 22.3.2015, 16:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Производительность выставить на среднесуточную, сбрасывать ил и омолаживать постепенно по 5-10% в сутки от объема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек91
сообщение 23.3.2015, 14:49
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261809



ил отводим постепенно на обезвоживание,только пена не уходит,хотя сверху мы ее скачиваем,а сегодня фосфаты пришли опять 9,8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 25.3.2015, 7:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Производительность очистных какая? Есть график поступления и отвода сточных вод? Дозаторы коагулянта какие стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек91
сообщение 26.3.2015, 11:38
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261809



производительность очистных 15000,в сутки последнюю неделю приход составляет 3800,в работе 2 аэротенка.мах приход днём 300 м3/час мин ночью 70м3/час, подача коагулянта осуществляется автоматически в зависимости от БПК и расхода,фосфаты выставляем в ручную, коагулянт на данный момент оксихлорид алюминия,но проблема в концентрации р-ра, т.к коагулянта мало и концентрация 1% mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 27.3.2015, 11:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



вы дозируете фосфаты??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичек91
сообщение 27.3.2015, 13:22
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.3.2015
Пользователь №: 261809



значения фосфатов выставляем в ручную,дозируем коагулянт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 28.3.2015, 2:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



очень интересно. БПК автоматический измеряете или периодический в лаборатории? У вас нет технолога на этих очисктных? Вполне возможно, что дозируете лишнего алюминия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных