Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Киевская схема", Предлагаю обсудить старую схему теплоузла
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 15:52
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Для наглядности и сравнения постарался графически отобразить процессы в "киевской" схеме
Прикрепленный файл  kijevskaja.JPG ( 87,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


И мною предложенной схеме
Прикрепленный файл  ANER.JPG ( 83,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Сравните )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.5.2014, 16:58
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ernestas @ 1.5.2014, 23:06) *
Обсуждали здесь. Краткое описание
Это тоже самое регулирование пропусками, только Элеватор выполняет сам свою функцию и насос не нужен.

Возможно, ТСО спокойнее воспринимала бы "нестандартные" схемы, если бы сетевая вода обязательно проходила через сопла?

Прикрепленный файл  para_elevatorov.png ( 1,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 17:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tiptop @ 2.5.2014, 16:58) *
Возможно, ТСО спокойнее воспринимала бы "нестандартные" схемы, если бы сетевая вода обязательно проходила через сопла?

В таком случаи у нас не получится регулирование пропусками. Так как вода будет такой же температуры как и после основного элеватора.
А нам нужно качественное (температурное) регулирование при постоянном (почти) расходе.
Кроме того, элеватор на такой малый расход ещё нужно сильно поискать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 2.5.2014, 18:25
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ernestas @ 2.5.2014, 15:52) *
Для наглядности и сравнения постарался графически отобразить процессы в "киевской" схеме
Прикрепленный файл  kijevskaja.JPG ( 87,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


И мною предложенной схеме
Прикрепленный файл  ANER.JPG ( 83,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Сравните )
Есть проблема - противоречие нашим СП, которые наглухо запрещают перемычки вокруг элеватора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 2.5.2014, 19:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(HeatServ @ 2.5.2014, 18:25) *
Есть проблема - противоречие нашим СП, которые наглухо запрещают перемычки вокруг элеватора.

Так наши СП тоже не хлопали в ладоши.
Легко не будет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 2.5.2014, 19:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Может кто знает с КИАРМом как связаться на этот счёт?... КИАРМ сдох.
Гершкович умер 2-а года назад. Эту схему в основном печатали для журнала. В реалии используют или belimo или Honeywell
. смотрите схемы производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.5.2014, 7:52
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(HeatServ @ 2.5.2014, 19:25) *
Есть проблема - противоречие нашим СП, которые наглухо запрещают перемычки вокруг элеватора.

Так какая же здесь перемычка? Хотя кто как интерпретирует СП, можно и присоединение к т/сети - считать перемычкой, поскольку сколько поступило потребителю теплоносителя - столько и вернулось в сеть. В чем тут разница? Ведь в СП не приводиться понятие "перемычка" и лишь говориться ее положении, и к стати, именно о запрещении перемычки вокруг элеватора там нет ни слова. А при недостаточном напоре на ввод элеватор сам становиться перемычкой - это из практики эксплуатации элеваторных ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.5.2014, 8:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ernestas @ 2.5.2014, 16:52) *
Для наглядности и сравнения постарался графически отобразить процессы в "киевской" схеме
Прикрепленный файл  kijevskaja.JPG ( 87,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


И мною предложенной схеме
Прикрепленный файл  ANER.JPG ( 83,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Сравните )

Предложенная Вами схема не работает при Тнв выше точки излома Т граф, когда треб. ограничить теплопотребление. Она хороша при Тнв < Тсрезки, но тогда расход на ввод будет превышать установленный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.5.2014, 8:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(KGP1 @ 5.5.2014, 8:07) *
Предложенная Вами схема не работает при Тнв выше точки излома Т граф, когда треб. ограничить теплопотребление. Она хороша при Тнв < Тсрезки, но тогда расход на ввод будет превышать установленный.

А приложите этот график, чтобы предметно можно было бы ответить?

Цитата(KGP1 @ 5.5.2014, 7:52) *
и к стати, именно о запрещении перемычки вокруг элеватора там нет ни слова.

Вот! Не так все безнадежно, Володя!
Есть и еще пару аргументов в запасе ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.5.2014, 9:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ernestas @ 5.5.2014, 9:36) *
А приложите этот график, чтобы предметно можно было бы ответить?

Т/граф 130/70 с точкой излома 70оС и срезкой 105оС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.5.2014, 10:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



У кого есть DWG температурный график теплоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.5.2014, 13:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ernestas @ 5.5.2014, 11:06) *
У кого есть DWG температурный график теплоснабжения?

Думаю, что инфы по т/раф достаточно при системе качественного регулирования отпуска. DТ=60оС. Макс расход на ввод тепловая нагрузка/DT обычно ТСО ограничивают шайбой. При системе качественного регулирования элеватор расчитывают на этот расход и напор(после шайбы) на ввод. Если в этом случае Вы распределите теплоноситель из т/сети на две цепи: элеватор и РТ и попытаться расчитать элеватор на мин. отопительную нагрузку(Тнв=+8оС), но в режиме открытого клапана напор перед элеватором упадет и он превратиться в перемычку, что вызовет нарушение циркуляции в СО - перегрев одних и недогрев другий ОП в СО.

Сообщение отредактировал KGP1 - 5.5.2014, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных