> Проблема с насосной станцией ПТ Sk-ffs
kosmos440o
сообщение 8.4.2014, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Добрый день.
На нашем объекте установлена станция управления насосами пожаротушения Wilo SK-FFS. Проблема с запуском насосов - он происходит от реле давления в подающем трубопроводе. При запуске происходит скачок давления, реле возвращается в исходное положение, насос останавливается, и так повоторяется много раз. Написал в техподдержку - отписываются, что проблема не в их оборудовании, разбирайтесь с системой. Но мне кажется, что проблема в шкафу управления - разработчик не сделал защиту от дребезга. Ведь такие скачки давления при включении - вещь обычная для гидравлических систем, тем более, что в пожарке частотник так просто не поставишь.

Хочу добить производителя (поставщик вообще отмалчивается, поняли, что купили хрень, и в кусты), чтобы внесли изменения в программу контроллера, установили необходимые задержки. Тем более, эта хрень SK-FFS стоит кучу денег, а косяков в ней много, как будто студенты вчерашние делали.
Подскажите, чем можно аргументировать - где написано, что производитель оборудования должен предусмотреть защиту от дребезга при включении-выключении? Пока нашёл только запрет на количество пусков более 2-х в час, но этот аргумент мне кажется слабоватым. Прошерстил СП, ФЗ-123, ГОСТы, как всегда, когда надо, не найдёшь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 8.4.2014, 8:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Сами бы добавили реле с задержкой выключения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.4.2014, 8:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Проблема, скорее всего, в том, что идет бросок давления на датчике в процессе пуска.. Такая же проблема была при установке ЭКМ на систему водоснабжения.. решилась установкой демпфирования с помощью спиральной трубки, установкой расширения между краном и ЭКМ, установкой дросселя...
Программно решить можно, но проще механически..

Вибрация стрелки, либо датчика, будет и при работающем насосе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 8.4.2014, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(serge197a @ 8.4.2014, 9:01) *
Сами бы добавили реле с задержкой выключения...

Да я б с радостью, но начальство не разрешает, да и сами виловцы снятием гарантии грозят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных