> счетчики
улыбка
сообщение 8.4.2014, 13:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2012
Из: Казань
Пользователь №: 162599



Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, где лучше ставить водомерный узел: до или после насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 8.4.2014, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



до


Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 8.4.2014, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
улыбка
сообщение 8.4.2014, 14:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.9.2012
Из: Казань
Пользователь №: 162599



спасибо, ежик, а почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 8.4.2014, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



я думал это загадка... так то можно и там и там поставить, так - повысительная, или на пожар, а иначе 2ого подъема... в источнике например тоже насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 8.4.2014, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
п. 7.2 Устройства для измерения водопотребления

Общедомовой счётчик устанавливается сразу на вводе и пломбируется первая задвижка на вводе, т.о. исключается возможность несанкционированного подключения к водопроводу до счётчика воды, и уже после водомерного узла вся остальная арматура и оборудование, в т.ч. насосные станции и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 10.4.2014, 6:28
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(batrysh @ 8.4.2014, 22:12) *
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
п. 7.2 Устройства для измерения водопотребления

Общедомовой счётчик устанавливается сразу на вводе и пломбируется первая задвижка на вводе, т.о. исключается возможность несанкционированного подключения к водопроводу до счётчика воды, и уже после водомерного узла вся остальная арматура и оборудование, в т.ч. насосные станции и т.д.

вот именно.
а где счетчик собираются использовать и для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных