> ввод газа в сесмическом районе.
Evgeniy73
сообщение 9.4.2014, 14:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2011
Из: Омск
Пользователь №: 96006



Добрый день!
Далаем проект распределительного газопровода в сейсмической зоне в 7 балов, согласно ПБ 12-529-03, пункт 6.7.7 стоит предусматривать подземные вводы газопроводов в несейсмостойкие здания на участке не менее 1,2 высоты здания. А согласно пункту 6.7.9 ввод газопроовда в здания должен осуществляться через проемы, размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 см.
Вопрос должен ли я сделать проем в фундаменте или перед зданием можно выйти из земли?
У кого был опыт проектирования вводов в сесмических районах пожалуйста подскажите как быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 12.4.2014, 6:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Предусматривайте подземные вводы согласно этого ПБ. На счет подземного ввода посмотрите с. 5.905-26.04 она правда до 6 баллов там подземные вводы в здания различные, но ввода газопровода нет в этой серии. Возможно что то из уплотняющего материала найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хазнаферов
сообщение 16.4.2014, 16:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57827



Из нашего опыта проще выйти газопроводом из земли и выполнить ввод в здание через проем. Наши газовики очень любят отключающее устройство перед вводом в здание, мы обычно совмещаем его с ИФС. Все на виду, все счастливы. Нет актов скрытых работ и тому подобных "головников" при последующем строительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
astronom55
сообщение 17.4.2014, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 25.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678



Цитата(Evgeniy73 @ 9.4.2014, 15:17) *
Добрый день!
Далаем проект распределительного газопровода в сейсмической зоне в 7 балов.


Сочи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy73
сообщение 28.4.2014, 7:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2011
Из: Омск
Пользователь №: 96006



Цитата(astronom55 @ 17.4.2014, 18:12) *
Сочи?

Алтайский край.

Спасибо колеги и простите за долгое отсутствие, был выезд на объект. Приняли решение ввода газа не включать в проект наружного газопровода, приняли за границу проектирования заглушку около дома. А выход из земли включили во внутрянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных