|
  |
Заземление газопровода |
|
|
|
23.11.2006, 14:43
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
Помогите пожалуйста! Где можно прочитать, как заземлять надземный газопровод, проложенный по стене здания? Заранее благодарна!
|
|
|
|
|
18.12.2006, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
|
|
|
|
|
18.12.2006, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
Нет газопровод надземный! А конкретно мне нужно было через какое расстояние, необходимо заземлять?
|
|
|
|
|
18.12.2006, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.12.2006
Пользователь №: 5182

|
Цитата(Irabulavina @ Dec 18 2006, 11:22 ) Нет газопровод надземный! А конкретно мне нужно было через какое расстояние, необходимо заземлять? привет ирабулавина . у меня нет данных СНИПа но думаю что газопровод как и всякий другой трубопровод имеет подвижные и неподвижные опоры . вот на неподвижных и можно заземлять.
|
|
|
|
Гость_проекто-gasolini_*
|
19.12.2006, 14:15
|
Guest Forum

|
Иринка не парься . Надземные газопроводы вааще не заземляют, а наоборот стараются изолировать от контакта с землёй резиновыми прокладками во избежании передачи блуждающих токов, вызывающих коррозийную активность. Ты проектируешь на основании ТУ, так в том ТУ межрайгаз (горгаз) упоминает наверняка службу ЭХЗ. Так вот в этой службе могут эту тему раскрыть подробнее: и от какого катода к какому аноду электроны бегут и ещё чё нить интересного. Сам недавно с этим столкнулся - позвонил, мол всё оборудование и газопроводы - заземлять надо, так они меня даж чуть на счёт оборудования не запарили, а газопроводы - однозначно нет -сказали, а вообще с ними наверное мало общаются и поэтому большая тарелка с "пирогом" обычно мимо них проплывает - и поговорить там любят - звони, не стесняйся :wacko:
|
|
|
|
|
19.12.2006, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(проекто-gasolini @ Dec 19 2006, 14:15 ) Надземные газопроводы вааще не заземляют, а наоборот стараются изолировать от контакта с землёй резиновыми прокладками во избежании передачи блуждающих токов, вызывающих коррозийную активность. Молодец проекто-gasolini! Конечно заизолировать надземный г/п от земли, и пусть при падении электро проводов 10-и ли , 0,4 все напряжение идет к абонента на приборы. Для чего же куча нормалей на заземление надземных газопроводов для зашиты от падения эл. проводов? С помощью ИФС (Ваши резиновые прокладки) изолируют ПОДЗЕМНЫЕ г/п от надземных, чтобы не посадить защиту (ЭХЗ).
|
|
|
|
Гость_проекто-gasolini_*
|
20.12.2006, 16:54
|
Guest Forum

|
предидущему пользователю: возможно, Вы говорите про устройство для защиты от падения электрокабеля которое возводится над газопроводом при прохождении последнего под ЛЭП, которое действительно должно быть заземлено(п.2.2.19. ПБ 12-529-03), но путать это устройство с самим заземлением - редкая бредятина. И странно, что при замерах омического сопротивления показание при условиях что: 1. это заземление -должно быть не выше 10 Ом. 2. это КШИ -должно быть не выше 0,005 Ом Разница в замерах Вас не смущает? Как выше говорилось в Вашей местной службе ЭХЗ наверняка скучают - позвоните, раскажут. И если ваши 10 кВольт упадут на газопровод который вы заземляете, то вы предполагаете что напряжение "направленно пойдёт" в сторону заземления, в сторону станции ЭХЗ не "пойдёт"? Мля фильм сразу вспоминается "Эй мужик сюда не ходи, туда хози - снег башка попадёт - савсэм дурной станешь"
|
|
|
|
|
20.12.2006, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(проекто-gasolini @ Dec 20 2006, 16:54 ) предидущему пользователю: Что-то я в Вашем предыдущем посте ничего не понял, хотя и работаю в "Вашей местной службе ЭХЗ" уже более 20 лет. Наверное "снег башка попал". Вы выше читали, что участники форума спрашивают про заземление надземных газопроводов?
|
|
|
|
|
21.12.2006, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
Что значит "вы предполагаете что напряжение "направленно пойдёт" в сторону заземления"? Не предполоагаете, а уверены, напряжение пойдет в сторону наименьшего сопротивления, а это и есть земля!!! А вопрос у меня заключался в том, что я немогу найти где написано, что газопровод вообще надо заземлять, не только когда он проходит под ВЛ, а заземлять надо точно, и даже есть сведения что это нужно делать через каждые 50м, вот я и пытаюсь найти где это написано! Помогите пожалуйста!
|
|
|
|
|
21.12.2006, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281

|
Цитата(Irabulavina @ Dec 21 2006, 09:25 ) заземлять надо точно Таких обязательных требований для газопровода проложенного по стене я ненашел.  Единственная дельная мысль по этому вопросу состоит в том, что это применяется когда конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами
|
|
|
|
|
21.12.2006, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
а я вот вообще никаких правил по заземлению найти не могу!
|
|
|
|
|
21.12.2006, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(Irabulavina @ Dec 21 2006, 13:47 ) а я вот вообще никаких правил по заземлению найти не могу!  Уважаемая Irabulavina! Это требование седьмой версии ПУЭ в разделе до 1000в. Текст : "2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования: 4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;" Чертежи защитного заземления в серии 1-93 ЭС 2.00. Заземления по трассе, в зависимости от электропроводности грунтов, выполняются или полосовыми, или от 1 до 5 стержневые. Часто ГИПы проектируют защитные заземления надземных газопроводов не в местах пересечений с проводами ВЛ, а равномерно распределяя их по трассе газопровода через 100-200м и газопровод оказывается защищенным по всей длине.
|
|
|
|
|
21.12.2006, 21:51
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Ну в общем вот вам этот типовой чертеж с. 1-93 ЭС 2.00 В архиве около 220 кБ
Прикрепленные файлы
ES_2.zip ( 207,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1307
|
|
|
|
|
22.12.2006, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
Спасибо конечно большое!!! Но я же уже писала что в курсе что заземлять надо когда под ВЛ!!!! А вот когда не под ВЛ - нигде немогу прочитать, по совету старших колег все время делала заземление через 50 м, и сылаясь на серию 1-93, но вот недавно прочитала что в это серии для прохода под ВЛ и я озадачилась, начала искать в нормативах, но найти ничего не смогла поэтому и обратилась к вам, может вообще заземлять не надо?
|
|
|
|
|
22.12.2006, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
У меня такая же проблема. Я этот вопрос уже здесь поднимала, если интересно, воспользуйтесь поиском. Вот все, что я нашла: "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ" ПБ 11-401-01: 2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок. Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м. Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом. В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки. На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом.
|
|
|
|
|
9.1.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281

|
Может речь об этом.
ПУЭ 7
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
|
|
|
|
|
10.1.2007, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2006
Из: Perm
Пользователь №: 2437

|
Внутренние, в котельных заземлять надо - п. 14.21 СНиП "Котельные". Типовых чертежей не видел, мы просто привариваем болт и токопровод. перемычкой соединяем его с контуром заземления. Надземные, наружные газопроводы - никогда не слышал чтоб заземляли. В проектах также обязательно закладываем токопроводящие перемычки в местах установки заглушек. (см. ПБ)
|
|
|
|
|
29.4.2014, 7:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2014
Пользователь №: 232121

|
ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
II-2-8. Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным аппаратам и трубопроводам, на которых они смонтированы.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(nai1978 @ 29.4.2014, 8:24)  ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
II-2-8. Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным аппаратам и трубопроводам, на которых они смонтированы. Называется СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907

|
|
|
|
|
|
6.5.2014, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137

|
с. 1-93 не действующая на нее ссылаться нельзя.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510

|
Наповал, причём через 7 лет после поста.
|
|
|
|
|
22.5.2014, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Зачем копья ломать? Требования заземлять НАРУЖНЫЕ газопроводы нет нигде. И не надо применять для этого нормы и правила не относящиеся к наружным газопроводам. Кто-то придумал такое требование от незнания, а остальные парятся.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|