aksser
сообщение 10.4.2014, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Подскажите пожалуйста, давно не проектировал вентиляцию и нужен ваш совет. Производственный цех общеообменная вентиляция по рассчитанная по теплоизбыткам 13000 м3/ч, но еще от оборудования имеются местные отсосы 9500м3/ч, у меня вопрос приток свежего воздуха я должен подавать с учетом МО , то бишь 21500м3/ч ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 10.4.2014, 8:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(aksser @ 10.4.2014, 8:41) *
Подскажите пожалуйста, давно не проектировал вентиляцию и нужен ваш совет. Производственный цех общеообменная вентиляция по рассчитанная по теплоизбыткам 13000 м3/ч, но еще от оборудования имеются местные отсосы 9500м3/ч, у меня вопрос приток свежего воздуха я должен подавать с учетом МО , то бишь 21500м3/ч ?


Да если по закону то 21500м3/ч, но чтобы не особо дорого было можно уменьшить приток мотивируя тем что не все оборудование работает одновременно, и приток так же может поступать за счет инфильтрации. Короче я бы сделал приблизительно 18000 м3/ч и не заморачивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.4.2014, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
приток свежего воздуха я должен подавать с учетом МО , то бишь 21500м3/ч ?

Ну зачем же? Приток по теплоизбыткам компенсирует одновременно и воздух, удаляемый отсосами. Уменьшена должна быть общеобменная вытяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных