> Вентиляционная шахта, соседство воздуховодов
Azad490
сообщение 10.4.2014, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212703



Пожалуйста, подскажите, стояки каких коммуникаций в соответствии со СНиПом нельзя объединять в одной шахте? В основном интересно соседство 1) канализационной трубы и вентиляционных стояков; 2) обратного воздуховода кухни и обратного воздуховода с/у.
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.4.2014, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А СНиП почитать не судьба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentavr.1958
сообщение 29.7.2014, 10:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517



Странно,Белочка,судьба со СНиПом не познакомила.Каюсь.Исправлюсь.Но опыт есть.Признаться мы сплошь и рядом так делаем. Проще говоря, мы все инженерные сети "гоним" в одной , в основном, вертикальной шахте здания. Удобно,но насколько правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.7.2014, 1:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Читайте: СНиП 41-01, 7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kentavr.1958
сообщение 30.7.2014, 19:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517



Спасибо ИОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных