Балансировка системы отопления |
|
|
|
10.4.2014, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу произвести балансировку системы отопления многоквартирного жилого дома. Ближние к тепловому узлу стояки горячие и в квартирах жарко. Пара дальних стояков теплые, все остальные дальние стояки в порядке. В планах установка на всех стояках балансировочных клапанов. В связи с этим интересует: 1. Какие клапаны лучше? 2. Какие клапаны дешевле? 3. Как осуществлять регулировку: по температуре обратной воды с помощью пирометра или с помощью каких-либо приборов, которые измеряют расход по стояку (к примеру, через нипеля балансировочных клапанов)? 4. Куда устанавливать клапаны: на подающий стояк или на обратный?
Всем большое спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 12:20
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Автоматические балансировочные клапаны (регуляторы перепада давления) устанавливают на обратку с импульсной трубкой на подачу. Подбирают по kvs - объем теплоносителя который надо пропустить по ветке.
Какого производителя выбрать, решать вам. Danfos, Herz, Cimberio, Frese, Honeywell и прочие.
Регулируют их по объему проходящего через них теплоносителя расходомером, по мне так самые лучщие и самые дешовые на данный момент представленные у нас на рынке Frese (с них конфетка за рекламу)
|
|
|
|
|
10.4.2014, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Karrimdra @ 10.4.2014, 13:20)  Автоматические балансировочные клапаны (регуляторы перепада давления) устанавливают на обратку с импульсной трубкой на подачу. Подбирают по kvs - объем теплоносителя который надо пропустить по ветке.
Какого производителя выбрать, решать вам. Danfos, Herz, Cimberio, Frese, Honeywell и прочие.
Регулируют их по объему проходящего через них теплоносителя расходомером, по мне так самые лучщие и самые дешовые на данный момент представленные у нас на рынке Frese (с них конфетка за рекламу) БалансирОвочные клапанА и регулирующие (РД) это разные вещи и по цене и по принципу работы (настройки).
|
|
|
|
|
10.4.2014, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Лыткин @ 10.4.2014, 14:23)  БалансирОвочные клапанА и регулирующие (РД) это разные вещи и по цене и по принципу работы (настройки). БалансирОвочные клапанА бывают и автоматические, по сути, регулятор перепада.
Сообщение отредактировал borm - 10.4.2014, 15:09
|
|
|
|
|
10.4.2014, 16:40
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Лыткин @ 10.4.2014, 14:23)  БалансирОвочные клапанА и регулирующие (РД) это разные вещи и по цене и по принципу работы (настройки). Я имел в виду именно регуляторы перепада давления которые являються подтипом "автоматических балансировочных клапанов".
|
|
|
|
|
11.4.2014, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(borm @ 10.4.2014, 15:54)  БалансирОвочные клапанА бывают и автоматические, по сути, регулятор перепада. Регулятор перепада поддерживает постоянный расход, а балансировочник выравнивает гидравлическое сопротивление ветвей.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:40)  Регулятор перепада поддерживает постоянный расход, а балансировочник выравнивает гидравлическое сопротивление ветвей. Это зачёт! Очень интересно услышать от вас про автоматический балансировочный клапан. Расскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 20:58
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:40)  Регулятор перепада поддерживает постоянный расход, а балансировочник выравнивает гидравлическое сопротивление ветвей. А нам что надо? Цитата(druzhishe @ 10.4.2014, 12:25)  Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу произвести балансировку системы отопления многоквартирного жилого дома. Ближние к тепловому узлу стояки горячие и в квартирах жарко. Пара дальних стояков теплые, все остальные дальние стояки в порядке. В планах установка на всех стояках балансировочных клапанов. В связи с этим интересует: Система отопления какая? стояк одна труба или две? Цитата(borm @ 11.4.2014, 10:01)  Это зачёт! Очень интересно услышать от вас про автоматический балансировочный клапан. Расскажите пожалуйста. А он вроде в чем то прав. Только и те и другие автоматические, я про регулятор перепада, а он про регулятор давления. Цитата(druzhishe @ 10.4.2014, 12:25)  которые измеряют расход по стояку (к примеру, через нипеля балансировочных клапанов)? если к ниппелям подключить манометры (приборы измеряющие давление) то получается расходомер
|
|
|
|
|
14.4.2014, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Система отопления однотрубная. Всё-таки, кто может посоветовать клапаны? Ну и скажем переносной манометр для присоединения к нипелям.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 11:17
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
MSV-BD
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:03
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(druzhishe @ 14.4.2014, 11:52)  Система отопления однотрубная. Всё-таки, кто может посоветовать клапаны? Ну и скажем переносной манометр для присоединения к нипелям. На однотрубную Там Регуляторы давления автоматические можно или статические балансиры, там не то чтобы манометр к ним) Цитата(Егор @ 14.4.2014, 12:17)  MSV-BD ну или аналог подешевле) это статический. Если автоматический то AB-QM это Danfos, или же Frese S или же совсем по новому, по продвинутому Frese AlphaЕсть ещё Итальянцы и Турки, ну собственно на вкус и цвет товарищей нет.
|
|
|
|
|
28.4.2014, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 19.4.2011
Пользователь №: 104306

|
druzhishe, предложение следующего рода, поставить простые балансировочные клапана (ручные) и добиться одинаковой температуры обратки по стоякам. Метод настройки в любом случае будет итерационным, чем бы не пользовались (пирометром или измерительным прибором). Автоматические ограничители расхода типа AB-QM будет настроить проще, но стоят дороже раза в три. Будут вопросы, пиши.
Клапана бери USV-I Danfoss
|
|
|
|
|
8.5.2014, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
А может использовать Cimberio CIM 721? Клапаны устанавливать на обратных стояках?
Сообщение отредактировал druzhishe - 8.5.2014, 19:33
|
|
|
|
|
8.5.2014, 22:35
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(druzhishe @ 8.5.2014, 20:32)  А может использовать Cimberio CIM 721? Клапаны устанавливать на обратных стояках? Может, только не 721 они а 727. А 727 без портов для снятия давления, ими на глазок, по приборам нужны 747, но они в полтора раза дороже)
|
|
|
|
|
8.5.2014, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:40)  Регулятор перепада поддерживает постоянный расход, а балансировочник выравнивает гидравлическое сопротивление ветвей. т. Лыткин! Не вводите в заблуждение коллег, пожалуйста. Я уже раз 50 писал, разберитесь в сути применения балансировочных клапанов в распределительных сетях. Их задача вовсе не "выставить расход", как в обособленном контуре. В распределительных сетях основная задача статического балансировочного клапан - ограничить расход. Поэтому его рабочая точка выбирается не "внизу" характеристики и не "вверху", а в точке максимальной кривизны. Тогда и только тогда попытки изменения расхода по отдельной ветке путем изменения характеристик сидящих на ней потребителей будут минимизированы "активной реакцией" на это установленного балансировочника. Тогда и только тогда Вы получите гидравлически устойчивую систему. И без разницы, какой фирмы он будет, даже сделанный их чистого золота с микрометрическим винтом он на фиг не нужен, если подобран неверно.
Сообщение отредактировал v-david - 9.5.2014, 0:01
|
|
|
|
|
9.5.2014, 10:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Я не имел дела с балансировочными клапанами, и мне непонятно... Цитата(v-david @ 9.5.2014, 0:56)  статического балансировочного клапан - ограничить расход Цитата(v-david @ 9.5.2014, 0:56)  будут минимизированы "активной реакцией" на это установленного балансировочника. Вы подразумеваете, что балансировочный клапан - это регулятор (стабилизатор) расхода? Тогда почему "статический"? Цитата(v-david @ 9.5.2014, 0:56)  в точке максимальной кривизны По какому графику?
|
|
|
|
|
9.5.2014, 12:45
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(tiptop @ 9.5.2014, 11:59)  Я не имел дела с балансировочными клапанами, и мне непонятно...
Вы подразумеваете, что балансировочный клапан - это регулятор (стабилизатор) расхода? Тогда почему "статический"? Предполагаю потому, что первая цитата относиться к любому балансиру (в том числе и статическому), а вторая только к автоматическому. Цитата(tiptop @ 9.5.2014, 11:59)  По какому графику? Предполагаю графику расхода?
|
|
|
|
|
9.5.2014, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я сказал только то, что хотел сказать. В грамотно спроектированных распределительных сетях статический балансировочный клапан сводит к минимуму влияние изменений гидравлического сопротивления приборов в "защищаемой" ветви на остальную систему. Зависимость сопротивления балансировочника от расхода это квадратная парабола имеющая максимальную кривизну в определенном диапазоне расходов. Мы это наблюдаем на практике: в начале и конце "кручения" настроек балансировочника расход изменяется мало. Значит правильно подобранный статический балансировочник с рабочей точкой в зоне максимальной кривизны резко увеличит свое сопротивление при падении сопротивления "защищаемой" ветви, грубо говоря не даст "хапнуть лишку" расхода сетевого насоса и наоборот. Т.е. как это не странно, но он - статический балансировочник - здесь выполняет роль динамического балансирования. Непонимание этого и неумение этим пользоваться приводит к появлению "авторских" схем с приборами типа AVQM на каждый фанкоиле. Это не просто удорожание, это ну... не знаю как назвать.
|
|
|
|
|
9.5.2014, 18:00
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(v-david @ 9.5.2014, 16:42)  статический балансировочник ... увеличит свое сопротивление при падении сопротивления "защищаемой" ветви можно поподробнее? и при чем тут крутизна кривой в рабочей точке, тоже прокоментируйте. Если вы про то что при увеличении расхода через клапан его сопротивление увеличиваеться, то при чем тут на сколько он открыт?
|
|
|
|
|
9.5.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Это же очевидно, Ватсон! Давайте на пальцах. Представьте себе, что по 1" трубе течет 1м3/сек воды. Любое заужение, близкое по диаметру внутреннему сечению трубы мало повлияет на процесс. Равно как и незначительное увеличение отверстия размером с иголочное ушко тоже уже не будет влиять. Но тем не менее есть некий диаметр заужения изменение которого, все таки ощутимо будет влиять на итоговый расход, я думаю это не требуется доказывать. Теперь заменим слово заужение на слово балансировочник и получим ответ на Ваш вопрос. К слову, этот диаметр как раз и будет соответствовать точке максимальной кривизны "регулировочной характеристики".
|
|
|
|
|
9.5.2014, 20:02
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(v-david @ 9.5.2014, 20:49)  Это же очевидно, Ватсон! Давайте на пальцах. Представьте себе, что по 1" трубе течет 1м3/сек воды. Любое заужение, близкое по диаметру внутреннему сечению трубы мало повлияет на процесс. Равно как и незначительное увеличение отверстия размером с иголочное ушко тоже уже не будет влиять. Но тем не менее есть некий диаметр заужения изменение которого, все таки ощутимо будет влиять на итоговый расход, я думаю это не требуется доказывать. Теперь заменим слово заужение на слово балансировочник и получим ответ на Ваш вопрос. К слову, этот диаметр как раз и будет соответствовать точке максимальной кривизны "регулировочной характеристики". Я с ваших слов понял что статический балансир в некоем месте своей характеристики превращаеться в автоматический, и задал вам вопрос. А вы мне про авторитет клапана решили рассказать?
|
|
|
|
|
9.5.2014, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я ни разу не упомянул слово "авторитет" и ни разу не назвал статический балансировочник автоматическим, давайте будем внимательнее друг к другу и попробуем обойтись без домыслов. Я пытаюсь объяснить важность правильного подбора балансировочных клапанов. Я не оспариваю их способность изменять расход, но утверждаю, что как элемент распределительной сети статический балансировочник не следует использовать тупо для "выставления расхода", зажав его до смерти или наоборот взяв побольше с запасом. Это неправильный подход, именно так и получаются гидравлически неустойчивые, неработающие, неподдающиеся настройке или вообще опрокидывающиеся сети.
|
|
|
|
|
9.5.2014, 21:28
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(v-david @ 9.5.2014, 16:42)  я сказал только то, что хотел сказать. В грамотно спроектированных распределительных сетях статический балансировочный клапан сводит к минимуму влияние изменений гидравлического сопротивления приборов в "защищаемой" ветви на остальную систему. Зависимость сопротивления балансировочника от расхода это квадратная парабола имеющая максимальную кривизну в определенном диапазоне расходов. Мы это наблюдаем на практике: в начале и конце "кручения" настроек балансировочника расход изменяется мало. Значит правильно подобранный статический балансировочник с рабочей точкой в зоне максимальной кривизны резко увеличит свое сопротивление при падении сопротивления "защищаемой" ветви, грубо говоря не даст "хапнуть лишку" расхода сетевого насоса и наоборот. Т.е. как это не странно, но он - статический балансировочник - здесь выполняет роль динамического балансирования. Непонимание этого и неумение этим пользоваться приводит к появлению "авторских" схем с приборами типа AVQM на каждый фанкоиле. Это не просто удорожание, это ну... не знаю как назвать. Ну вот с ваших слов я и взял, а как это понимать если балансировочник резко увеличивает свое сопротивление? на мой взгляд изменять свои характеристики пропорчионально чему либо, это свойство "автоматической" арматуры. И о чем как не об авторитете клапана вы говорите, если я правильно понимаю то именно характеристикой "авторитет" определяется влияние клапана на управляемый участок? Цитата взяв побольше с запасом не это ли означает маленький авториет?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 9.5.2014, 21:30
|
|
|
|
|
9.5.2014, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Несомненно, Вы вправе называть способность того или иного элемента влиять на параметры системы как Вам нравится. Я не хочу спорить о названиях, поскольку словом "авторитет" стараюсь не пользоваться, а предпочитаю ему термин "коэффициент регулирования". В моем понимании это отношение падения давления на элементе ко входному перепаду на участке (ветке) с этим элементом. Так проще, а то ведь небезызвестный автор наплодил "авторитетов" и никто никогда не утруждает себя пояснениями о каком из 4 он говорит. Хорошая позиция, всегда можно отмазаться типа "а я не тот авторитет имел ввиду". Кстати, а Вы о каком?
|
|
|
|
|
10.5.2014, 6:26
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(v-david @ 10.5.2014, 0:43)  Кстати, а Вы о каком? В этом то прикол, я только один знаю) Перечислете все 4, я ткну пальцем)
|
|
|
|
|
10.5.2014, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
|
|
|
|
|
10.5.2014, 9:34
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
что то я тоже запутался. 1 Есть ветки системы, которые надо сбалансировать. 2 идея установить повышенное сопротивление на каждую ветку в виде балансира ручного мне понятна. это большое сопротивление ограничит максимальный расход, вернее не даст сильно перераспределиться расходам по веткам (они все равно перераспределятся, но не так фатально скажем) 3 по идее, чем выше сопротивление этого клапана тем стабильнее система. но тут без фанатизма, достаточно (согласно источникам) обеспечить падение давления в ветках 70% от сопротивления всей системы. 4 мы подобрались к конкретному расчетному Квс этого клапана. это вполне конкретное число. 5 но ведь у многих клапанов можно выставить именно этот Квс... и клапан побольше, и поменьше... на обоих можно накрутить. оптимальный по деньгам будет самый маленький из возможных.... а какой есть ещё аргумент для выбора?
|
|
|
|
|
10.5.2014, 11:27
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(ssn @ 10.5.2014, 10:34)  ... чем выше сопротивление этого клапана тем стабильнее система. но тут без фанатизма, ... оптимальный по деньгам будет самый маленький из возможных.... а какой есть ещё аргумент для выбора? А все собственно, самый маленький без фанатизма, это если про ручники (статику)
|
|
|
|
|
12.5.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785

|
Цитата(Karrimdra @ 8.5.2014, 23:35)  Может, только не 721 они а 727. А 727 без портов для снятия давления, ими на глазок, по приборам нужны 747, но они в полтора раза дороже) Да, точно, 727.
|
|
|
|
|
12.5.2014, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Karrimdra @ 10.5.2014, 12:27)  А все собственно, самый маленький без фанатизма, это если про ручники (статику) Нет не все. Если точнее, то "самый маленький без фанатизма" + открытый в пределах 30-70%, т.е. в зоне максимальной кривизны характеристики. И да, действительно, "дырку" нужного сечения можно получить как на большом, так и на маленьком клапане. Но есть одно "но". В первом случае это будет "щель", а во втором ну где-то все-таки "дырка", извините за образы. И тут начинаем думать, а что же быстрее будет засоряться? Конечно щель. Добавим к деньгам и этот аргумент.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|