> Гидравлическое сопротивление счетчика воды, Какие данные брать по паспорту или СНиП
Екатерина Сергее...
сообщение 11.4.2014, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Делаю расчет напора и столкнулась с тем что в СНиП2.04.01-85* (табл. 4) допустим d 50 сопротивление 0,143 м / (л/с)2 , открываю паспорт счетчика ВМХм -50 там S=8,2∙10-4 м/ (м3/ч)2
Делаю расчет и вопрос какую цифру ставить при расчете потерь на счетчике? и смущают единицы измерения разные, или как перевести м/ (м3/ч)2 в м / (л/с)2???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 11.4.2014, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



1м3=1000л (грубо без учёта плотности в зависимости от температуры)
1ч= 3600 сек

1/1 м/ (м3/ч)^2 = 1 м/ (1000/3600)^2 (л/с)^2
1 м/(л/с)^2=(1000/3600)^2 м/ (м3/ч)^2

гидр. сопр. брать по тпаспорту рибора см. СП Внутр.водопровод и канализация зданий

Сообщение отредактировал batrysh - 11.4.2014, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных