Vs это расход пересчитанный к плотности 1,2кг/м3
не понимаю вопроса.
если вы спрашиваете о том как уменьшить теплоизбытки - ну можно, если условия позволяют, снизить расход притока наружного воздуха.
изменение расхода рециркуляционного воздуха ничего не меняет, кроме тепла от вентилятора... кстати, его также надо учитывать.
снижение расхода рециркуляции ведёт к увеличению дельты вх/вых на помещении т.к. теплоизбытки не меняются.
снять киловатт на разном расходе с одной дельтой не получится ни у кого. это же физика, а не волшебство