|
  |
Место установки датчика температуры |
|
|
|
14.4.2014, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Доброго времени суток После заморозки и последующей замены калорифера, произошедшей по причине того что забыли включить циркуляционный насос, было решено как-то автоматизировать сей процесс. А т.к. штатные средства автоматики в системе Komfovent C2 представляют собой простой выключатель, нужно использовать внешний терморегулятор, для чего закуплен Siemens 7LQ002 (0-60гр. монтаж дин рейка, гистерезис 1-5гр.). Однако при монтаже возник вопрос, куда же лучше пристроить датчик температуры, не получится ли так что на улице холодно, а насос будет отключен т.к. пригрело солнышко, второй вариант установить его в вентканал до калорифера, что опять под сомнением правильно ли(смущает инерция пластикового корпуса датчика)... как корректно померять температуру входящего в вентустановку воздуха, либо опять же правильно уличную температуру...
|
|
|
|
|
14.4.2014, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Да в версии С3 датчик внешней температуры ставится до фильтра на входе приточки, получается можно туда поставить, хотя у меня версия С2. В версии С2 только ручное управление, а термореле это уже доставляемая приблуда. Вообще в системах, куда ставят термодатчик управления включением насоса циркуляции калорифера. На вход приточки или лучше вынести в канал до заслонки, и если выносить, насколько далеко от приточки.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Не знаю, что там у вас за ситуация и тип управления, но логично полагать, что насос должен работать постоянно в отопительный период. У Вас есть датчик температуры обратной воды в системе автоматики приточки? Можете поставить ограничитель открытия\закрытия 3-х ходового? Если нет датчика, то устанавливаем мех. ограничители(5%) и управляем насосом задуманным контроллером. Ну и персонал обучайте. Была ситуация, когда решили отремонтировать потекший насос при работающей на минимуме установки(Lennox, между прочим) – заморозка за 30 с.
|
|
|
|
|
15.4.2014, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Цитата(frosteR @ 14.4.2014, 22:49)  Не знаю, что там у вас за ситуация и тип управления, но логично полагать, что насос должен работать постоянно в отопительный период. У Вас есть датчик температуры обратной воды в системе автоматики приточки? Можете поставить ограничитель открытия\закрытия 3-х ходового? Если нет датчика, то устанавливаем мех. ограничители(5%) и управляем насосом задуманным контроллером. Ну и персонал обучайте. Была ситуация, когда решили отремонтировать потекший насос при работающей на минимуме установки(Lennox, между прочим) – заморозка за 30 с. Датчик на обратке есть, еще дополнительно установил термостат защиты от замерзания, который разрывает датчик обратки для подачи сигнала авария(контроллер останавливает моторы, 3-х ходовой открывает, заслонки закрывает). Через промежуточное реле, термостат защиты от замерзания будет замыкать контакты включения насоса(страховка 3-х кратная, переключатель насоса шунтирует термостат защиты от замерзания и термореле притока). Остается управлять насосом в штатном режиме при понижении температуры менее 10 град. самый главный вопрос куда установить конструктивно датчик термореле притока, чтобы не доводить до срабатывания защиты от замерзания. Куда физически воткнуть датчик, вариант установки на улице как обычный датчик температуры тоже не идеален, пригрело солнышко весной и насос отключился. А персонал обучать это пусто, частный дом, владелец женщина далекая от техники.
|
|
|
|
|
15.4.2014, 9:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так выведите на теневую сторону или под козырёк, в тень. В чём проблема-то? Разместите на восточной стороне с наименьшим периодом облучения солнышком. И датчик наружного исполнения, в корпусе. Что-то из Regin, к примеру. Да хоть экранируйте его в месте установки.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
15.4.2014, 10:56
|
Guest Forum

|
Цитата(VladimirSh @ 15.4.2014, 1:53)  Датчик на обратке есть, еще дополнительно установил термостат защиты от замерзания, который разрывает датчик обратки для подачи сигнала авария(контроллер останавливает моторы, 3-х ходовой открывает, заслонки закрывает). Через промежуточное реле, термостат защиты от замерзания будет замыкать контакты включения насоса(страховка 3-х кратная, переключатель насоса шунтирует термостат защиты от замерзания и термореле притока). Остается управлять насосом в штатном режиме при понижении температуры менее 10 град. самый главный вопрос куда установить конструктивно датчик термореле притока, чтобы не доводить до срабатывания защиты от замерзания. Куда физически воткнуть датчик, вариант установки на улице как обычный датчик температуры тоже не идеален, пригрело солнышко весной и насос отключился. А персонал обучать это пусто, частный дом, владелец женщина далекая от техники. Датчик ставят на северной или восточной стороне, можно установить в воздуховод, поближе к входной решетке.
|
|
|
|
|
15.4.2014, 11:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в воздуховоды лучше не ставить, обратная тяга на стоянке - частое явление.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Поставил на северную сторону улицы, в воздуховод - засада, он коричневый и на южной стороне. Про обратную тягу - спасибо, может быть запросто. Вобщем канальный способ только в дополнение, основной по улице. PS Так к слову, все смонтировал, защита от замерзания S+S, термореле Siemens - работают, а вот промреле для дублирования контактов защиты, поставил IEK, ну не было других в наличии, что и подвело, в реле брак, дребежжит и не притягивает, хотя катушка 230V AC, вот так не ставьте IEK, EKF и подобные, даже такую мелочь как промреле.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(frosteR @ 14.4.2014, 22:49)  Не знаю, что там у вас за ситуация и тип управления, но логично полагать, что насос должен работать постоянно в отопительный период. +1. Это бред - выключать насос в отопительный период, экономия на спичках. Лампочку выверните в венткамере и то больше сэкономите. И кроме как расколбасить всю гидравлику выключение насоса никакого положительного эффекта не даст.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Цитата(v-david @ 16.4.2014, 10:32)  +1. Это бред - выключать насос в отопительный период, экономия на спичках. Лампочку выверните в венткамере и то больше сэкономите. И кроме как расколбасить всю гидравлику выключение насоса никакого положительного эффекта не даст. А для чего тогда переключатель лето зима, да и венткамера у нас не такая большая чтобы быть с лампочкой...
|
|
|
|
|
16.4.2014, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
спросите у тех, кто его ставил.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|