> Вентиляция в соседних пожарных отсеках
Shiling
сообщение 14.4.2014, 12:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Дорогие друзья, подскажите, кто нибудь имел дело с таким вопросом. Имеем трехэтажное общественное здание с подвалом. В подвале имеется разделение на пожарные отсеки. Возможно ли организовать вентиляцию помещений в соседних помещениях подвала с мех побуждением от одной системы, установив при пересечении воздуховодами пожарных перегородок огнезадерживающие клапаны. В СП 7.131. И СП 60.133 (новый снип ОВ) я не нашел ответа. Там только написано что вентиляция в каждом пожарном отсеке должна быть отдельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
OlegG
сообщение 14.4.2014, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.

Сообщение отредактировал OlegG - 14.4.2014, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 14.4.2014, 14:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(OlegG @ 14.4.2014, 16:48) *
Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.

Нет, там именно пожарный отсек. Разделен противопожарной стеной и противопожарная дверь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 425,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.4.2014, 21:25
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ещё тамбур нужен. Тогда точно разные пожотсеки. Так что либо косяк у архов, либо противопожарная стена по другому поводу. Кстати - какая огнестойкость у неё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 14.4.2014, 21:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Для разных пожарных отсеков должны быть самостоятельные вентиляционные системы согласно СНиП41-01-2003, CП 7.13130.2013 и новом СП 60.13330.2012, в них черному по белому написано, да вроде СП60.13330 не введен в реестр 1047 так им пользоваться нельзя. А с чего вы взяли что у вас разные пожарные отсеки?. Кстати тамбур-шлюз не обязателен для деления на разные пожарные отсеки, точно должна быть противопожарная стена 1-го типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 16.4.2014, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(OlegG @ 14.4.2014, 16:48) *
Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.

Прошу прощения, именно так, пожарные отсеки ограничивающие пространство 700 м.кв

Цитата(EJIEHA @ 14.4.2014, 23:55) *
Ещё тамбур нужен. Тогда точно разные пожотсеки. Так что либо косяк у архов, либо противопожарная стена по другому поводу. Кстати - какая огнестойкость у неё?

Огнестойкость перегородок 150 мин, дверей 60 мин.
Ну что, получится обойтись огнезадерживающими клапанами, как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 16.4.2014, 14:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Shiling @ 16.4.2014, 14:56) *
Ну что, получится обойтись огнезадерживающими клапанами, как думаете?

Именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 18.4.2014, 12:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Спасибо всем за участие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных