> -Данные по производственному водопотреблению и водоотведению
Zarat
сообщение 15.4.2014, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Добрый день.
Вернули проект "Водоснабжение административно-бытового здания" из МВК, с замечанием - представить таблицу производственного водопотребления и водоотведения в соответствии с ГОСТ 21.601-2011. Приложенный к проекту "Баланс водоснабжения и водоотведения" не удовлетворил.
Впервые сталкиваюсь с этой таблицей и кое что не очень понимаю.
1. Расчетное давление на вводе.
Требуется давление в точке подключения для каждого потребителя (мои потребители - столовая, магазин промтоварный, парикмахерская, сауна, общественный туалет, общественный умывальник и сотрудники административного здания) или необходимое давление на вводе с учетом потерь, до максимально удаленного?
2. Режим потребления.
Достаточно указать для всех "равномерный"?
3. Характеристика сточных вод.
Достаточно указать для всех "бытовые"?
4. Режим водотведения.
Достаточно указать для всех "равномерный"?
5. Водоотведение в бытовую канализацию, столбец "л/с".
Имеется ввиду максимальный или средний? (то же и для водопотребления)
6. Концентрация загрязнений сточных вод после локальных очистных сооружений, мг/л.
В наличии только жироловка, в паспорте которой есть три величины
Взвешенные вещества, мг - 300
БПК 20, мг/л -350
ХПЛ, мг/л - 420
Жиры (эфирорастворимые), мг - 20
Выбрать ВВ?

Спасибо.

Сообщение отредактировал Zarat - 15.4.2014, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hallagen
сообщение 8.5.2014, 10:42
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 188143



Вообще, конечно, странно для административно-бытового здания требовать таблицу производственного водопотребления и водоотведения.
Мое мнение:
1. Давление в точке подключения к сети, которое будет обеспечивать требуемый напор в самой удаленной точке.
2. Нет, он не может быть равномерный. Нужно распределить по часам суток, с учетом коэффициентов часовой неравномерности.
3. Ну если бытовые, то достаточно.
4. См. п2.
5. Максимальный
6. Все показатели укажи, которые получаются на выходе из жироловки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 13.5.2014, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных