> Подземная котельная, В Казани в 2002 г. построена подземная котельная на 4МВт
rostinaslavu
сообщение 15.4.2014, 17:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176044



Здравствуйте, господа!

Ситуация: с целью возможности сохранения архитектурного облика планируем котельную установить под землей. Хочеться услышать тех кто сталкивался с этим вопросом на практике.

Мною найден пример - котельная на 4 МВт в г. Казань недолеко от кремля у ТРЦ "Пирамида" (http://www.weishaupt.ru/export/weishaupt/ru/panorama/_index/006/1.html)

К сведению: согласно СП 62.13330.2011 п.6.3.1. "Допускается размещать ПРГШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ПРГШ следует считать отдельно стоящим." На этом форуме обсуждалась тема подземных ПРГ, вырезка из текста:"Против такой установки сейчас выступают представители МЧС, но и они согласны что есть необходимость в подземном расположении ПРГ, но только по специальным техническим условиям, а не по стандарту. Боятся, что в контейнере ПРГ будет накапливаться газ. Тем не менее подземное ПРГ уже установлено в Чебоксарах. Намного приятнее и безопаснее, чем надземный шкаф.

Подземная котельная - имеется ввиду котельная над которой нет никаких построек, только окна над землей, дымоход и конструкция входа.

Вопрос: возможно ли официальным путем построить подземную котельную проектируемой мощностью 350 кВт (не более 360) в Московской области, Мытищинский район.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.4.2014, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Палей Е.Л. участвовал в стр-ве подземной котельной с д. трубами Н=80 м. СПб, пр. Энгельса, 98.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.4.2014, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Не понимаю смысл в котельной такой мощности под землей и связанные с этим трудности.
У меня котельная 450 кВт занимает площадь 10 кв.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.4.2014, 12:57
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rostinaslavu @ 15.4.2014, 18:45) *
котельная на 4 МВт в г. Казань недолеко от кремля у ТРЦ "Пирамида" (http://www.weishaupt.ru/export/weishaupt/ru/panorama/_index/006/1.html)


Прикрепленный файл  Resheniya_dlya_tehnolog_proizvodstv.jpg ( 45,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93


Цитата
Котельная была построена под землёй на некотором расстоянии от «Пирамиды», и только дымоход оригинальной изящной конструкции и небольшие стеклянные пирамиды дневного освещения теперь указывают на место расположения котельной


Сообщение отредактировал tiptop - 19.4.2014, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.4.2014, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Раз пошла такая пьянка!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 13.6.2014, 20:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Согласно СНиП и теперь СП пол котельной д.б на 0,15 м выше прилегающей планировочной отметки земли.
Очевидно подземные котельные проектируются в исключительных случаях по спец ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных